Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Gazowy przep造wowy podgrzewacz wody dla starszej osoby [+]

rijkaard 25 Jan 2016 15:12 2709 21
  • #1
    rijkaard
    Level 9  
    Witam

    W sumie dwa tematy z czego pierwszy wa積iejszy.

    1.
    Babcia (76lat) posiada podgrzewacz wody (zasilany gazem ziemnym), kt鏎y generalnie ma ponad 15 lat jak nie wi璚ej i boi si go ju u篡wa, jak zosta豉 sama... Instalacja jeszcze na starych rurach ale to nie problem zmieni przed wymian piecyka.

    Chc jej zakupi nowy. Z tego co czyta貫m polecane g堯wnie s Junkersy, zw豉szcza z modulacj - co dla babci by這 by idealnym rozwi您aniem (sta豉 temperatura + oszcz璠no嗆).



    Wiadomo koszta ogrzewania wody dla 1os (豉zienka - ma豉 wanna + kuchnia - zlewozmywak) s wa積e, ale czas po jakim leci ciep豉 woda po odkr璚eniu te.

    P鏊 roku temu w innych tematach polecany by Junkers WRDP 11-2B, czy dalej pasowa豚y do tego czego szukam ?

    W sumie wa積a sprawa te czy trzeba w tym piecyku od razu odkr璚i wod na du篡m strumieniu aby zapali, czy te na ma造m zapali ?

    2.
    Druga sprawa to sam dla siebie te zmieni豚ym bo czas zapalania i oczekiwania na ciep陰 wod mnie przera瘸 w moim podgrzewaczu (ariston fast11 cf-e) - ok 15sek - od odkr璚enia wody na maksa, przy po這wie przep造wu piecyk si nie zapala. bateria wymieniona, zapalarka czyszczona - serwisant by stwierdzi, 瞠 piecyk tak dzia豉 (taki przep造w wody, dlatego tak p騧no i d逝go zapala). instalacja wodna na plastikach, odleg這軼i ma貫 (przez 軼ian) - do podgrzewania zlewozmywak, prysznic, umywalka.

    co poradzicie wybra ?
  • #2
    W璠karzStoLica
    Level 31  
    Zdecydowanie polecam term elektryczn, dla babci wystarczy 50L.
    Babcia si przestanie ba.
    Woda ciep豉 natychmiast.
    Awaryjno嗆 praktycznie zerowa.
    Zaoszcz璠zone 700z mo積a przeznaczy na rachunki za pr康, kt鏎e nieznacznie wzrosn.
  • #3
    rijkaard
    Level 9  
    Ba si boi bo r璚znie piecyk odpala musi (za陰cza go). Gdy b璠zie mie automat - problem zapewne zniknie.

    A i nie wiem czy przegadam babci aby takow zainstalowa :). Sama ju chcia豉 lecie kupi w sklepie podgrzewacz jaki jej dadz.
  • #4
    pablowp1
    Level 23  
    W璠karzStoLica wrote:
    Zdecydowanie polecam term elektryczn, dla babci wystarczy 50L.

    Terma elektryczna b璠zie generowa straty. Lepszym rozwi您aniem jest przep造wowy elektryczny podgrzewacz. Generuje koszty tylko w chwili pobierania wody. O ile instalacja elektryczna wydoli to mo積a p鎩嗆 t drog.
  • #5
    W璠karzStoLica
    Level 31  
    Elektryczny podgrzewacz jest totaln pora磬, je郵i chodzi o k徙iel. Temp wody jest nieregulowana, na baterii ciep豉/zimna dosy ci篹ko to ustawi. Troch czasu mija zanim si rozgrzeje do max temp.
    Do wanny to jakie min. 10KW, tu jedna faza nie wyrobi. Totalne nieporozumienie moim zdaniem.
  • #6
    pablowp1
    Level 23  
    W璠karzStoLica wrote:
    Elektryczny podgrzewacz jest totaln pora磬, je郵i chodzi o k徙iel.

    pablowp1 wrote:
    O ile instalacja elektryczna wydoli to mo積a p鎩嗆 t drog.

    Przecie napisa貫m :)
  • #7
    W璠karzStoLica
    Level 31  
    Ja o zupie a Ty o dupie :D Instalacja jest podstaw, 瞠by w og鏊e da這 si pod陰czy przep造wowy.
    Ca豉 reszta wad jakie posiada taki podgrzewacz jest nie do wyeliminowania.
  • #8
    pablowp1
    Level 23  
    W璠karzStoLica wrote:
    Ja o zupie a Ty o dupie

    Zdaje si, 瞠 ty nie czytasz ze zrozumieniem. Pisa貫m, 瞠 mo積a i嗆 t drog o ile instalacja wydoli. Sk康 mam wiedzie jaka instalacja tam jest i czy da si j przerobi aby by豉 wystarczaj帷a dla podgrzewacza 10-15kW
  • #9
    W璠karzStoLica
    Level 31  
    Dalej nie rozumiesz :( Zak豉daj帷 瞠 ma 3fazy w 豉zience i przydzia milion KW, no i co dalej?
    Ten problem pomijamy, bo je郵i nawet instalacja wydoli to i tak nie ma sensu zak豉dania przep造wowego ogrzewacza do k徙ieli - czemu? Wyja郾i貫m wy瞠j.
  • #10
    pablowp1
    Level 23  
    W璠karzStoLica wrote:
    Dalej nie rozumiesz

    To ty nie rozumiesz. Przecie przep造wowe podgrzewacze ze sterowaniem elektronicznym maj regulacj temperatury.
  • Helpful post
    #11
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Elektryczny podgrzewacz przep造wowy do 豉zienki musia豚y mie moc ok. 18kW (by zapewni komfort korzystania z 豉zienki), ale tego napewno instalacja elektryczna nie wytrzyma (oczywi軼ie musz by wtedy 3 fazy). Bojler elektryczny 50 l. d逝go si grzeje, chocia grza趾a ma tak moc, 瞠 instalacja powinna wytrzyma (ale wtedy pod 瘸dnym pozorem nie mo積a jednocze郾ie w陰cza pralki, 瞠lazka itp., je瞠li bojler by豚y zasilany z tego samego obwodu, gdy wywali bezpiecznik). Ja sugeruje piecyk gazowy Junkers, ten w mniejszej wersji (WRDP 11-2B). Odpala automatycznie, jest modulacja p這mienia, jest oszcz璠ny.
  • #12
    rijkaard
    Level 9  
    Panowie odpu軼ie ten elektryczny na 100% b璠zie nowy piecyk, kwestia czy z Wasza pomoc zd捫 wybra jaki, czy babcia po cichu kupi i jej za這膨 to co jej wcisn :)
  • Helpful post
    #13
    -west
    Heating systems specialist
    rijkaard wrote:
    Wasza pomoc zd捫 wybra jaki,


    JUNKERS WRDP11-2B lub ciut taniej WP11B. W termach jest Junkers i d逝uugo nic.
  • #14
    rijkaard
    Level 9  
    Ok dzi瘯uj.

    Pozostaje rano poszuka i kupi za rozs康n cene
  • #15
    rijkaard
    Level 9  
    Jeszcze pytanko odno郾ie mocy:

    dla babci bez problemu starczy ten 11, a na tr鎩k (mo瞠 w przysz這軼i 4) wyrobi ten s豉bszy czy lepiej wzi望 14-tk ?

    wg tej - KLIK - tabelki o ile prawid這wo zaznaczone terma idealna pod prysznic

    w dokumentacji technicznej nic na ten temat nie ma

    Mo瞠 si kto okre郵i jak jest z wydolno軼i przy uruchomieniu prysznica i zlewozmywaka/umywalki, jednocze郾ie ?

    pozdro
  • Helpful post
    #16
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Wiele zale篡 od tego, jak du瘸 jest wanna. Je郵i wanna jest niedu瘸 lub prysznic, to 11-ka, natomiast gdy jest naprawd du瘸 wanna, to 14-ka. Ten wi瘯szy zapewnia wi瘯szy wydatek wody.
  • #17
    wnoto
    Level 34  
    Niech babcia si zorientuje ile kosztuje terma gazowa wraz z za這瞠niem (co z przewodem kominowym). Dodatkowo trzeba si upewni czy pomieszczenie w kt鏎ym pracuje terma jest poprawne. 15 lat temu wiele spraw da這 si obej嗆.
  • #18
    Arbiter
    Level 15  
    najlepsze rozwi您anie to bojler elektryczny 50l jak pisa W璠karz. Komfort CWU najwi瘯szy.
  • #20
    rijkaard
    Level 9  
    Junkers sprawuje si jak na razie bardzo dobrze. Babcia zadowolona i co wa積iejsze ju si nie boi :)

    Dzi瘯i i pozdrawiam
    temat mo積a zamkn望
  • #22
    rijkaard
    Level 9  
    Witam

    Przepraszam za zw這k nie zauwa篡貫m odpowiedzi.

    Koszt piecyka w lutym to 1178z (przez internet u jednego z sprzedawc闚 z Kato na opolskiej) + monta z cz窷ciami 80z (nowy zaw鏎 + filtr gazu)