Immergas Eolo Star - Szybki skok temperatury i wyłączanie się pieca

cieniogrojec 27 Jan 2016 07:44 3762 10
  • #1
    cieniogrojec
    Level 10  
    Witam.
    Po przeanalizowaniu postów związanych z tym piecem ( Eolo Star 23 kw) nadal nie rozwiązałem problemu - piec z podgrzewaniem wody do kranu nie ma problemu , natomiast przy funkcji kaloryfera ładnie grzeje do 60 stopni pieca ( ustawione max 65 ) i po przekroczeniu 60 zaczyna się szybki skok temperatury i błąd 27 . ostygnie chwile i sam się ponownie załącza i tak w kółko . Odpowietrzałem układ , pompa czyszczona , nowy zawór odpowietrzania na pompie , piec w środku też wyczyszczony ... już nie mam pomysłu na to ..... pomóżcie
  • #2
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Do 60ciu w jakim tempie przyrasta temp. ?
  • #3
    cieniogrojec
    Level 10  
    to jest kwestia 5-10 sekund że z 60 wskakuje na 80 i wyskakuje błąd 27 . na filmie widać.



  • #4
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Ten plik jednak nie do odtworzenia.
  • #5
    cieniogrojec
    Level 10  
    10 sekund wzrastało od 55 do 80
  • #6
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Albo brak przepływu, albo czujnik temp. przekłamuje - musiałbyś sprawdzić czy temp. pokazywana na wyświetlaczu odzwierciedla fizycznie temp w miejscu czujnika.
  • #7
    cieniogrojec
    Level 10  
    a jak i w którym miejscu sprawdzić ten czujnik czy nie przekłamuje ?
  • #9
    cieniogrojec
    Level 10  
    Czujniki są ok . zauważyłem jednak na zdjętym korku do odpowietrzania na pompie że przy 67 stopniach zatrzymuje się pompa . poniżej tej temperatury nie ma problemu .
    co to może oznaczać ?
  • #10
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Musisz pomierzyć napięcie w chwili zatrzymania się pompy, jeżeli jest prawidłowe - problem z pompą, jeżeli napięcie zanika - problem z płytą główną.
    Kiedy kocioł osiągnie temp. przy której zatrzymuje się pompa - zamknij dopływa gazu.
  • #11
    cieniogrojec
    Level 10  
    Po wyeliminowaniu powyższych możliwości usterki problemem okazał się jednak ....przekaźnik od pompy , który jest na płycie głównej - wymiana i po problemie .