Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Transformator sieciowy, nawijanie uzwojenia wtórnego.

SKORPION-SKO1 27 Jan 2016 19:57 2157 12
  • #1
    SKORPION-SKO1
    Level 10  
    Mam stary transformator, wyciąłem z niego uzwojenie wtórne, zostało mi tylko pierwotne. Widziałem w internecie sporo tutoriali, jednak mam jeszcze kilka pytań bo ludzie na tych filmach o tym nie wspominali. Nie mam zbyt wielu danych o trafie, mam tylko grubość rdzenia 4cm. Po za tym nie mam pojęcia ile razy jest nawinięte uzwojenie pierwotne. W takim wypadku chciałem nawinąć kilka zwojów uzwojenia pierwotnego grubym drutem tak aby wyszło jakieś 7v AC. Wiem już że od tego ile razy nawinę uzwojenie wtórne zależy to jakie otrzymam napięcie. moje pytania:

    1. Grubość drutu uzwojenia wtórnego pomaga uzyskać więcej A?
    2. Jaką rolę odgrywa grubość drutu, i ilość jego nawinięć w uzwojeniu pierwotnym?
    3. Czy jeśli zrobię coś nie tak, mogą wystąpić skoki napięcia które uszkodzą układ podłączony pod taki transformator?
  • Helpful post
    #2
    MACIEK_M
    Level 29  
    W "Elektronice dla Wszystkich" był kiedyś cykl artykułów o transformatorach sieciowych. Wszystko bardzo przystępnie wyjaśnione. Poszukaj, na pewno są w sieci PDF-y z tymi artykułami.
  • Helpful post
    #3
    Freddy
    Level 43  
    Musisz znać tzw. ilość zwojów na volt.
    Nawić powiedzmy 20 zw. i zmierz napięcie jakie otrzymasz. W ten sposób obliczysz orientacyjną wartośc tej stałej.
    Od grubości drutu, a właściwie jego przekroju zależy maksymalny prąd jaki można uzyskać.
  • #4
    12pawel
    Level 34  
    Freddy wrote:
    Od grubości drutu, a właściwie jego przekroju zależy maksymalny prąd jaki można uzyskać.

    Oczywiście ograniczeniem tez jest moc transformatora, którą obliczy sobie na podstawie rdzenia.
  • #6
    SKORPION-SKO1
    Level 10  
    Dobrze, rozumiem. Druga kwestia, znalazłem w szafce stare trafo MOT. Czym ono się różni od zwykłego transformatora? Tak jak w poprzednim przypadku, mogę z niego wyrzucić uzwojenie wtórne, nawinąć po swojemu i użyć np do zasilania wzmacniacza, żarówki, czegokolwiek?
  • Helpful post
    #7
    12pawel
    Level 34  
    Trafo MOT ma bardzo duży prąd jałowy i nie nadaje się do długiej pracy, w związku z tym możesz je przewinąć i zrobić z niego co najwyżej, zgrzewarkę punktową, prostownik rozruchowy itp.
  • Helpful post
    #8
    aksakal
    Tube devices specialist
    Jeśli pierwotne uzwojenie transformatora było przeznaczone dla napięcia sieci 220-230V to problem znacznie upraszcza się. Nawin wtórne uzwojenie 20-30 zwojew i wymierzyj napięcie. Liczbę zwojew podziel na znaczenie napięcia, otrzymasz liczbę zwojew na 1V. Tę liczbę mnóż na znaczenie potrzebnego ci napięcia, otrzymasz liczbę zwojew wtórnego uzwojenia. Potrzebna średnica drutu dla wtórnego uzwojenia zależy od mocy transformatora. Dla prądu 2-3A dosyć średnicy 1mm, dla 10А - 1,8-2mm. Od średnicy zależy opór, a od oporu - straty .
  • Helpful post
    #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    SKORPION-SKO1
    Level 10  
    A co jeśli odwinął bym kilka uzwojeń z uzwojenia pierwotnego i podłączył trafo do sieci 220? Pytam z czystej ciekawości. :P
  • Helpful post
    #11
    aksakal
    Tube devices specialist
    kilka - to ile w twoim rozumieniu? Jeśli do 10 zw. to praktycznie nic nie zmieni się, wezbierze na miliampery prąd pierwotnego uzwojenia . Przy późniejszym zmniejszeniu zwojew będzie zmniejszał się induktywizm i indukcyjny opór, co wywoła zwiększenie prądu, nagrzewanie uzwojenia pierwotnego do niebezpiecznego znaczenia, rujnacja izolacji, zwarcie drutu uzwojen i końcowy wynik - transformator w kosz i na smietnik. To w najlepszym wypadku. A jeśli zostawić bez nadzoru to można otrzymać i pożar.
  • Helpful post
    #12
    User removed account
    User removed account  
  • #13
    SKORPION-SKO1
    Level 10  
    ok dziękuje za pomoc. To tyle z moich pytań. :D