Rozdzielnica wykonanie ? - Czy ta rozdzielnica została dobrze wykonana ?

nadziany666 28 Jan 2016 13:44 2790 10
  • #1
    nadziany666
    Level 9  
    Witam,

    wybudowałem dom elektrykę mam pociągniętą z elektrykami się rozliczyłem a znajomy który ma firmę el. w Niemczech uzbroił mi rozdzielnię (za free) nie jest ona wykonana do samego końca )znajomy stwierdził że na teraz wystarczy a gdy przyjedzie za 1mc dokończy)- gdy to zobaczyli fachowcy co robili instalację w domu powiedzieli

    Że cała rozdzielnia jest źle podłączona.
    Że to grozi śmiercią.
    Że rozdzielnię się uzbraja dopiero przy montowaniu gniazdek włączników i nie mogę z niej w czasie budowy korzystać -

    Proszę o odpowiedź
    Czy to jest faktycznie źle wykonane ?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Rozdzielnica jest wykonana dość starannie, ale nic więcej nie da się powiedzieć, bo ilość i dobór osprzętu zależą od tego jak zaprojektowano instalację. Faktem też jest, że nie powinno się podłączać przewodów obwodów do "S'-ów jeśli na drugim końcu nie ma podłączonego gniazda, czy wyłącznika, bo nieumyślne włączenie bezpiecznika powoduje pojawienie się napięcia na gołych końcach przewodu. A czym to grozi, chyba nie muszę pisać.
  • #3
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Proszę o przedstawienie projektu na podstawie którego wykonano ową rozdzielnicę.
    Do czego technicznie zastrzeżenia mieli elektrycy?

    Mi brakuje wyłączników różnicowoprądowych dla odpowiednich odpływów, ochronnika przeciwprzepięciowego, tak z grubsza. No ale ponoć to jest "na teraz" a nie finalnie.
    Generalnie, jeżeli w obiekcie "wiszą" przewody lub wystają gołe druty z puszek, to taka instalacja nie powinna mieć podanego napięcia.

    Kolega wyżej mnie uprzedził :D
  • #4
    nadziany666
    Level 9  
    Wspominali że uziemienie jest źle pomostkowane a niemcy się na niczym nie znają. Wszystkie bezpieczniki są złe i nie takie. Projektu na instalację nie mam domek jednorodzinny indywidualny.
  • #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Skoro większość przewodów odpływowych poprowadzono od dołu, zaciskowe listwy piętrowe można było dać na dolnej szynie TH, nie u góry.
    Brak RCD dla określonych obwodów.
    Brak ochronników przepięciowych.
    Nie widać (nawet w powiększeniu) wartości tych wyłączników samoczynnych, tak więc trudno orzec, czy
    nadziany666 wrote:
    Wszystkie bezpieczniki są złe i nie takie

    Jakaś dokumentacja wykonawcza by się przydała (schemat tej rozdzielnicy).
  • #6
    nadziany666
    Level 9  
    Jak się nie mylę RCD są do oświetlenia zdj 7797 listwa po lewej stronie nad zegarem 30mA oświetlenie góra dół
  • #8
    nadziany666
    Level 9  
    Ok rozumię

    Czyli osobne winny byc na kuchnie, łazienki,gniazda + oświetlenie ?

    oraz brak ochronników przepięciowych
  • #10
    nadziany666
    Level 9  
    Tak to do tej tzw. PROWIZORKI
  • #11
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    nadziany666 wrote:
    Proszę o odpowiedź
    Czy to jest faktycznie źle wykonane ?

    Tak, jest nieprawidłowo wykonana.
    Zgodnie z zasadami działu- temat zostaje zamknięty.