logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Danfoss - Prąd w falowniku a inny w silniku

Carcik_W 01 Lut 2016 12:34 861 1
REKLAMA
  • #1 15392124
    Carcik_W
    Poziom 12  
    Witam

    Mam dziwne pytanie.

    Silnik 2,2kW, Falownik Danfoss VLT2800 1-fazowy
    W falowniku na niskich częstotliwościach np z 5Hz, napięcie uzwojeń ~20-25V płynie płynie prąd około znamionowego 4,5A-5A. Silnik na wolnym biegu.

    Falownik wskazuje pobór mocy czynnej P=0,04kW nic dziwnego wiadomo.

    Jaki prąd płynie w zasilaniu falownika. Domniemam że 40W / 230VAC ~~ 173mA ?
    To w takim razie skąd się wzięło prawie 5A na uzwojeniach ?

    Falownik nie posiada żadnej przetwornicy w sobie tylko mostek IGBT, czy to silnik zasilany taką częstotliwością i dzięki swojej indukcji zmienia wysokie napięcie/mały prąd na niskie napięcie/duży prąd i to w 3 fazach.

    Prosił bym o wyjaśnienie tego zjawiska powstawania sporego prądu bez przetwornicy.
  • REKLAMA
  • #2 15392218
    grzeskk
    Poziom 35  
    Pisze kolega o mocy czynnej, a słyszał o mocy biernej? Poza tym jaka metoda pomiaru, i prąd po stronie zasilania będzie powiększony o pobór mocy przez logikę falownika.
REKLAMA