Wyłącznik różnicowoprądowy przy zwarciu.

Pawels191 05 Lut 2016 00:46 6924 35
  • #31
    CYRUS2
    Poziom 38  
    jurekwil napisał:
    Rys odręczny dotyczy przypadku kiedy użytkownik wchodząc w rolę instalatora montuje sobie RCD . Tworzy sieć TN-C a ja pokazuję, że to jest niedozwolone ze względu na możliwość przerwy w przewodzie PEN - punkt A, na końcu stwierdzam, że musi wykonać uziemienie lokalne tworząc sieć TT.

    To źle stwierdzasz. Schemat prawy jest błędny.
    Na rysunku prawym tworzysz TT uziemiając N.
    Dokładnie tak jest na prawym rysunku.
    Wybacz - to nie jest stwierdzenie fachowca elektryka.
    Tak się sieci TT nie robi.
  • IGE-XAO
  • #32
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    jurekwil napisał:
    Rys odręczny dotyczy przypadku kiedy użytkownik wchodząc w rolę instalatora montuje sobie RCD . Tworzy sieć TN-C a ja pokazuję, że to jest niedozwolone ze względu na możliwość przerwy w przewodzie PEN - punkt A, na końcu stwierdzam, że musi wykonać uziemienie lokalne tworząc sieć TT.

    Wiesz, że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele ;)
    Najlepiej by było aby użytkownik nie bawił się w instalatora. Instalator elektryk dobrze wie, że sieci TN-C sam nie zrobi - jest niezależna od niego, sieć przychodzi z "miasta".
    Stworzenie wyspy TT z TN-C jest skórką za wyprawkę.

    Czemu ma służyć ten wątek?
  • IGE-XAO
  • #33
    CYRUS2
    Poziom 38  
    Pawels191 napisał:
    To wyjaśni jeszcze ktoś kiedy w TN RCD nie działa przy zwarciu N-PE a kiedy zadziała, nie chodzi mi o progi zadziałania róźnicówki, tylko konkretne sytuacje...
    Uczeń zadał pytania. Odpowiedzi dostał.
    Jedna odpowiedź nie padła = zwarcie N-PE w RCD w TT.
    W TT zwarcie N-PE zawsze wyzwoli RCD. W TN nie zawsze.
    Dlatego, że w TT pomiędzy N i PE zawsze występuje niewielkie napięcie.
  • #34
    Użytkownik usunął konto
    Poziom 1  
  • #35
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    15kVmaciej napisał:
    Zwarcie jest pomiędzy przewodami roboczymi

    Tak więc, co to jest połączenie L-PE w układzie sieci TN?
    Prąd uszkodzeniowy nie musi być prądem zwarciowym.
    Nie rozumiem, dlaczego niskoimpedancyjne połączenie nazwałeś doziemieniem. Doziemienie przeważnie nie jest niskoimpedancyjne.