    Witam,

    Posiadam centralkę 128 WRL i mam pewien problem.
    Załączam alarm, wychodzę z mieszkania-alarm uzbrojony. Wchodzę do mieszkania.
    Na drzwiach wejściowych mam kontaktron a po wejściu, w drodze do manipulatora łapie mnie PIR.
    Jeszcze przed rozbrojeniem alarmu dostaję SMS o naruszeniu kontaktrona drzwi wejściowych. W między czasie rozbrajam alarm, który nie zdążył się jeszcze uruchomić.
    Jak w DloadX ustawić aby mnie nie informował o naruszeniu drzwi a jedynie w momencie wzbudzenia alarmu.
  • Poziom 17  
    Witam
    A czy w momencie wpisywania kodu nie mruga już dzwoneczek??
    Jak jest ustawiony czujnik?
    Pozdrawiam
  • Poziom 9  
    Dzwonek nie miga,
    Czujnik ustawiony na: NC, 320ms, 0:Wejscia/Wyjścia, czas na we. 25sek, tylko 3 alarmy, alarm po cz. na wy., alarm po odblokowaniu, opóźn. monit. (preload)
  • Pomocny post
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Zaznaczyć opcję dla wejścia:
    - Bez mon./pow. gdy czas na wejście

    Opcja domyślnie włączona, więc ktoś grzebał.
  • Poziom 9  
    Udało się. Dzięki Dariusz. Pomogło!

    Dodano po 1 [godziny]:

    Czy "alarm po czasie na wyj." powinien pozostać nie zaznaczony "X" w ustawieniach przy tym PIR i kontaktronie na wejściu?
  • Poziom 9  
    To pytanie do instalatora. Podejrzewam, że postawił system z kontaktronami bez dodanych oporników
  • Poziom 9  
    PIR ustawione na 2EOL/NC