    Witam. Proszę o pomoc w sprawie pompy ciepła ja ze swojej strony postaram się jak najlepiej opisać swoją sytuację:

    Jestem w trakcie remontu domu. Według obliczeń z pomocnej strony cieplowlasciwie.pl wychodzi że dom po remoncie będzie miał takie parametry energetyczne: (wszystkie potrzebne parametry do obliczenia domu poddałem rzetelnie) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17mv

    Cytat:
    Ile ciepła potrzebuje twój dom
    6,3kW
    maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz
    33W/m2
    wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
    12 538kWh
    tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
    65kWh/m2*rok
    zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B


    Kwestia budynku:

    - Ściany 50cm, w tym Beton komórkowy 27cm + Pustka powietrzna 8cm + Styropian 15cm
    - wszystkie okna w domu będę energooszczędne, pakiet 3 szyb, ciepły montaż
    - będzie rekuperacja z odzyskiem ciepła
    - drzwi zewnętrzne energooszczędne
    - dach, poddasze wszystko będzie ocieplone.

    Kwestia C.O i C.W.U

    - obecnie w domu jest piec zasypowy węgiel/drzewo o mocy około 12 kw który ogrzewa parter grawitacyjnie
    - nowe poddasze będzie miało 8 grzejników podłączonych do rozdzielacza
    - C.W.U mam z kolektorów słonecznych HEWALEX od marzecz/kwiecień do październik/listopad dostarczają ciepłą wodę. 3 panele + 300 l zbiornik. W zimę zbiornik dogrzewa piec.
    - obecna instalacja woda ma około 160 L + poddasze około 100 L

    Pompa ciepła powietrze:

    Vaillant VWL 85/2A 230[V] 8kw

    Rozumiem i zdaje sobie sprawę że najlepsze jest do tego ogrzewanie podłogowe. Ale niestety go nie mam i nie będę miał. Pozostaje kwestia grzejników. Mam nadzieję że tak ocieplony dom, okna, rekuperacja itp nadrobią tę kwestię. Przerobienie domu na ogrzewanie podłogowe to w tym momencie to zbyt duże koszty i jeśli te pieniądze miałbym przekazać na opłaty za prąd to pewnie wystarczą na 10 lat a wtedy będą nowe i jeszcze lepsze pompy. Tak więc proszę tą kwestię pominąć.

    Pozostajemy przy ogrzewaniu grzejnikami. Dlatego też przedstawiam wydajność pompy dla wartości odpowiednich dla grzejników.

    Cytat:
    Moc grzewcza dla A7W/45 7,8kW
    COP 3,8
    Pobór mocy 2,1kW


    Cytat:
    Moc grzewcza dla A-7W/45 5,7kW
    COP 2,3
    Pobór mocy 2,5kW


    Jeśli temperatura będzie zbyt niska zawsze mogę rozpalić piec ponieważ będzie cały czas podłączony do układu.

    Zastanawiam się też nad podłączeniem do układu bufora ciepła 500-1000 l aby magazynować ciepłą wodę którą pompa będzie mogła wytworzyć na niskiej taryfie.

    Proszę o pomoc:

    - czy mój pomysł jest dobry ?
    - czy ta pompa wystarczy do ogrzewania tego domu z uwzględnieniem jego energooszczędności
    - czy bufor będzie tutaj potrzebny i przydatny
    - czy pompa mogła by działać tylko na niskiej taryfie ? 22-6 rano + 13-15 w dzień, sobota i niedziela cały czas niska
    - czy inne pompy też sprostają temu zadaniu
    - inne propozycje pomp

    Dziękuje i czekam na odpowiedzi.

    0 4
    Załączniki:
  • Pomocny post
    #2 03 Lut 2016 21:03
    idepopizze
    Poziom 32  

    A nie zastanawiałeś się nad tym żeby w tym buforze mieć dodatkowo przepływowo ogrzewane CWU ???

    Korzyści:
    - wylatuje z instalacji baniak 300 litrów, a wraz z nim konieczność jego wymiany co kilka/kilkanaście lat, wymiana anod magnezowych, brak problemu legionelii i przegrzewów z tym związanych.
    Minus to oczywiście wyższa cena bufora z wężownicą CWU.

    3 HEWALEXy podpinasz pod dolną wężownicę w buforze i wspomagają ogrzewanie całościowo a nie tylko CWU.

    Masz cyrkulację ?

    Do bufora możesz też podłączyć ten kocioł który tam teraz masz i w razie czego go po prostu użyć. Tu akurat plus będziesz miał taki że hajcujesz na maxymalnej temperaturze jaką może dać kocioł a więc na jest mocy max a co za tym idzie z największą sprawnością.

    Jeżeli chcesz podłączyć PC do kaloryferów to powinny być przewymiarowane. Wziąłeś to pod uwagę?

    0
  • #3 03 Lut 2016 21:32
    Jimmik89
    Poziom 15  

    @idepopizze

    - myślałem na CWU w buforze ale w tym momencie ta instalacja solarna ma 3 lata, gwarancja na zbiornik 10 lat i na kolektory więc szkoda mi tego ruszać bo to wszystko działa naprawdę dobrze

    - przekazanie nadmiaru ciepła z kolektorów w okresie od maja do września jest bardzo możliwe bo inaczej muszę czasem spuszczać nadmiar wody, szkoda mi zostawiać układu z gikolem o temp. do 160 stopni

    - cyrkulacji nie mam, zbiornik CWU jest i będzie zabudowany w łazience na poddaszu, więc dystans który musi pokonać ciepła woda do kranów w łazience u góry na dole i w kuchni jest naprawdę krótki max 2-3 m

    - podłączenie bufora z obecnym piecem uważam też za bardzo dobre rozwiązanie bo wtedy raczej nie będę marnował energii którą wytworzy piec.

    - grzejniki na dole są żeliwne i takie na obecną chwilę pozostaną, mają po około 1,5 m długości, na poddaszu będą nowe i tutaj pytanie jakie ? aluminiowe, stalowe ? czy może te z wentylatorami w środku.

    Czy utrzymując cały czas temp. na grzejnikach około 40 stopni jestem wstanie w domu utrzymać temp. 20 stopni ?

    0
  • #4 03 Lut 2016 22:14
    idepopizze
    Poziom 32  

    W tym momencie ten baniak CWU masz jeszcze dobry. Czy on jest z nierdzewki ?
    Jeżeli nie to kwestią czasu i wody jest to kiedy coś zacznie cieć bądź stanie się z wężownicami. Wtedy masz wymianę baniaka na którą musisz przeznaczyć 2-3 tysiące + usługa. Te baniaki się wymienia. To prawda, że to jest dobre i wygodne rozwiązanie ale wieczne nie. Anodę masz umasioną w obecnym ?
    Wężownicy CWU do bufora nie dodasz jak padnie obecny baniak. A instalację do takiego bufora raczej bezproblemowo podłączysz. Weź też pod uwagę to że ten bufor w porównaniu z baniakiem 300l będzie wieczny, bo w nim nie będzie następowała wymiana wody na cały czas świeżą.

    Jak piszesz masz też problem z odbiorem ciepła w ten 300litrowy baniak bo kolektory robią go więcej. W buforze nie dadzą rady, no chyba że jeszcze parę dostawisz.

    Ja nie mam póki co układu z buforem ale już od jakiegoś czasu siedzę na tym "problem" i widzę same jego zalety. Na PC jeszcze się nie porywam, ale to z uwagi na brak miejsca na gruntowy wymiennik poziomy.

    Te wszystkie ocieplenia już są czy dopiero będą wprowadzone ?
    Czy nie masz w domu problemu z wilgocią/grzybem?

    Czy utrzymując temperaturę na grzejnikach w granicy 40 stopni dasz radę ogrzać dom to musisz sobie sam poćwiczyć i najlepiej było by gdyś miał wtedy już zamontowane okna i pełne ocieplenie. Jeżeli paląc kotłem zrobisz na grzejnikach 40 i nikt nie brzęczy że ZIMNO to będzie ok. Jeżeli większość jednak nie da się przekonać że jest ciepło to będzie dużyyy problem. Bo trzeba będzie odpalać do dogrzewania kocioł

    Zamierzasz to wszystko zrobić na raz ?

    Najrozsądniej było by to zrobić na raty.
    Ocieplenie, rekuperacja, PC.

    Jeżeli zostanie skopana rekuperacja i dom się zawilgoci to pompa może nie mieć wystarczającej mocy żeby ogrzać i osuszyć dom, a wtedy rodzina może zacząć chodzi w czapkach.

    Przewidujesz jakiś gruntowy wstępny ogrzewacz powietrza przed rekuperacją ?


    -------------------------------

    Tak poza konkursem to są instalacje z kolektorami które można bezpiecznie wyłączać kiedy baniak nagrzeje się do wymaganych 80-90 stopni.
    Można też taką instalacje po prostu wyłączyć w środku lata i pojechać na wakacje na 2-3 tygodnie. Nie ma potrzeby puszczania gorącej wody, zakrywania kolektorów, dodawania przetwornicy z akumulatorami itp.

    0
  • #5 04 Lut 2016 10:56
    wnoto
    Poziom 32  

    Upewnij się jak sterować tą pompą tak aby pracowała "tylko" na taniej taryfie. Czy ma programator czy też trzeba ją osobnym urządzeniem wyłączyć.
    Jeśli chcesz nad nią zapanować to musisz się upewnić czy da się wyłączyć zamontowane w niej grzałki, które będą się automatycznie włączać w przypadku większego zapotrzebowania na ciepło.
    Ile kosztuje taka pompa ?

    0