Immergas Nike Star - C.w.u. podgrzewa jednocześnie C.O

07 Lut 2016 10:47 1062 5
  • Poziom 5  
    Witam serdecznie.
    Od pewnego czasu mam mały problem z moim piecem.
    Pewnego dnia zauważyłem, że woda w kranie robi się zimna po kilkunastu sekundach. Okazało się że woda szybko nagrzewa się do ok 30 stopni i piec się wyłącza. Ponowne włączenie nie następuje nawet gdy wyłączy i włączy się kran. Pomagało resetowanie lecz piec znów wariowal w ten sam sposób. Kombinujac doszedłem do tego, że włączając grzanie C.O. na około minutę mogłem przełączyć na C.W.U i wszystko fajnie działało. Niestety kolejnego dnia sytuacja się powtarzała.
    Zauważyłem również spadki ciśnienia na manomentrze. Z 1 bara spadało do 0.7 bara. Aż pewnego dnia wywalilo błąd e10 i ciśnienie spadli do 0. Zauważyłem że woda kapie spod zaworu na wyjściu C.O.
    Objaw ten jednak ustał samoczynnie i aktualnie ciśnienie jest stabilne i wynosi 1 bar.
    Jednak od tego momentu zaczął się inny problem. Mianowicie ten podany w temacie. Gdy piec grzeje C.W.U przez dłuższy czas (ustawione na 45 stopni) to po wylaczeniu kranu piec wyświetla ok.70-80 stopni mimo iż prędzej było 45 stopni. Pół biedy jeśli akurat jest włączone C.O. bo pompa rozprowadza ciepło po grzejnikach. Gorzej gdy zrobi się cieplej a sytuacja będzie się utrzymywać.
    Macie jakieś sugestie dotyczące tego problemu??
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Uszkodzona może być sonda, mikroprzelącznik, membrana albo zapieczony zawór trojdrogowy lub mix tych usterek.
    Ogólnie kocioł kłopotliwy dla serwisanta i większość powie ze sie nie da naprawić, trzeba kupić nowy, ale da sie naprawić.
  • Poziom 5  
    Tak się spodziewałem ze będzie to Mix usterek. Dzięki za sugestie. Poza tym piec ma dopiero 4,5 roku. Co roku serwisowany.
  • Poziom 18  
    Niestety w tym kotle nie ma mikroprzełącznika, membrany ani zaworu trójdrożnego, kocioł ma wymiennik bitermiczny.
    Pozdrawiam
  • Specjalista - systemy grzewcze
    No tak jak kociol ma 4,5 roku to nie ma, starcze mają.
  • Poziom 5  
    Kocioł na serwisie został przeczyszczony. Na razie działa. Jedyną sugestią. Wymienić nagrzewnice bo jest zakamieniona.