De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego)

07 Feb 2016 21:22 5382 23
  • Level 9  
    Dzień dobry,
    mam problem z piecem jednofunkcyjnym De Ditrich MCR 24. Proszę o poradę. Moja konfiguracja to:
    - De Ditrich MCR II 24
    - sterownik iSense AD-289
    - zasobnik na CWU.

    Piec nie ma podłączonego czujnika temperatury zewnętrznej i pracuje w trybie opierającym się tylko na temperaturze rzeczywistej pomieszczenia, czyli:
    "strategia regulacji" = "cz. pok.". CWU ma utrzymywać stałą temperaturę.

    Teoretycznie piec pracować wg programu, gdzie w odpowiednich okresach czasu powinien dążyć do temperatury zadanej w programie i wyłączać się po jej osiągnięciu. Problem w tym, że piec robi "co chce". Regularnie włącza się nad ranem ok 5:00, gdzie w czasie wg. programu powienien dążyć do 18 st. C a nie wiadomo czemu grzeje pomimo że w pomieszczeniu jest 20 . Widać to wyraźnie na obrazku poniżej:
    godzina: 5:00
    Temp. zadana: 18 st.C
    Rzeczywista temperatura: 20.5 i wciąż grzeje.... ?!?

    De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego)

    Poniżej zamieszczam rozpiskę programu, oraz wykresy temperatur z czujników umieszczonych :
    - wyjściu zasilania CWU
    - wyjściu zasilania CO
    - w zasobniku CWU
    - w salonie obok sterownika iSense

    Na wykresie wyjścia CO widać wyraźnie, że piec rozpoczyna grzanie chwilę po 5:00 a powinien grzać od 6:00.

    Program CWU:
    cały czas włączona, temp. 45 st.C

    Program CO:
    06:00 20.5 st. C
    07:10 20.0 st. C
    17:00 20.5 st. C
    19:00 21.0 st. C
    22:50 18:00 st. C

    Pomocy, co robię źle? Przecież piec powinien w tym trybie robić dokładnie to co jest w programie... Pomóżcie. W razie potrzeby z chęcią udostępnię pozostałe parametry pieca oraz aktualne wykresy.

    De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego)
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 10  
    czy program godzinowy ustawiony jak w tabelce jest programem A? jaka jest histereza pracy? komfort włączony? typ rf czy na kablu?
  • Level 9  
    czy program godzinowy ustawiony jak w tabelce jest programem A?
    Dokładnie tak, program A.

    jaka jest histereza pracy?
    Nie znalazłem paramteru dot. histerezy. Jest histereza do CWU:
    P26=5,
    ale to chyba nie ten. Czy mogę prosić o nazwę parametru lub numer?

    komfort włączony?
    System / temperatura / Korekta komfortu = wyłączona.
    Chyba że chodzi o inny parametr?

    typ rf czy na kablu?
    Kabel.
  • Heating systems specialist
    iSense to nie termostat tylko regulator elektroniczny, modulujący moc palnika w zależności od potrzeb. Odczytaj jaka jest żądana temp. kotła przez regulator w momencie j.w. (tzn. gdy rzeczywista temp. pomieszczenia jest wyższa niż zadana).
  • Level 9  
    wawrzeczko_t, jak mogę odczytać ten parametr na iSense?
  • Heating systems specialist
    menu->informacja->więcej informacji-> pokrętłem wyszukać...
  • Level 10  
    Tak kolega ma rację iSense to nie termostat wł/wył. Przy ustawieniu strategi sterowania tylko czujnik pokojowy układ sterowania mierzy temperaturę w pomieszczeniu, obliczana jest wymagana temperatura przepływu wody. Kocioł pracuje na podstawie modulacji. Kontroluje moc na podstawie temperatury przepływu i temperatury powrotnej wody. Umożliwia to najbardziej wydajną pracę przy zachowaniu możliwie jak najbardziej stałej temperatury wody. I w związku z tym może nastąpić sytuacja pracy kotła w celu utrzymania zadanej temperatury pomieszczenia.
  • Level 9  
    Dziś wstanę o 5:00 i zapiszę żądają temp. Na kotle i jutro dam znać. Natomiast co do modulacji to nie rozumiem tego. Jest 5:00 rano. W pomieszczeniu jest 20st.C, piec ma od 5h utrzymywać 18 st. C. W tym czasie włącza się mimo że temp. Nie spadła poniżej 18st.C i grzeje do 20.5 albo więcej.... Nie wygląda to na działanie ani optymalne ani ekonomiczne. Tak czy inaczej nie rozumiem zjawiska które zachodzi w moim piecu o 5:00 i każe mu grzać do prawie 21 mimo woli użytkownika aby było w tym czasie 18st.C.... Pomóżcie...
  • Level 12  
    Sprawdź wpływ temp. pomieszczenia zwiększając powinien działać bardziej jak termostat np 3- 30% 10-100%
  • Level 9  
    Wawrzeczko_t, temp. Żądana na kotle=36.5, poziom modulacji=1. O 6:00 gdy nastąpiła zmiana programu poziom modulacji wzrósł do 4.

    Exeter85, nie mogę znaleźć tego parametru w dokumentacji. Czy możesz mi podpowiedzieć który to parametr?
  • Level 10  
    Wpływ temperatury w pomieszczeniu:

    Menu > Nastawy > System > Regulacja pogod. > Krzywa
    grzania

    potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej
  • Level 9  
    Droc, mam czujnik temp. zewnętrznej na elewacji a kabel poprowadzony do pieca. Po prostu go nie podłączyłem.

    Uściślijmy, czy jak podłączę ów czujnik i ustawie wpływ pomieszczenia na 100% to regulator zacznie działać bardziej jak termostat niż gdy go nie ma?
  • Heating systems specialist
    b.maliszewski wrote:
    zy jak podłączę ów czujnik i ustawie wpływ pomieszczenia na 100% to regulator zacznie działać bardziej jak termostat niż gdy go nie ma?

    Nie.
    b.maliszewski wrote:
    Żądana na kotle=36.5, poziom modulacji=1. O 6:00 gdy nastąpiła zmiana programu poziom modulacji wzrósł do 4.

    Ustaw temp. żądaną pomieszczenia np o 3 stopnie mniej niż jest. Rozumiem że wtedy palnik się wyłącza?!

    Spróbuj też wypiąć iSense z kotła i zobacz czy kocioł (palnik) się wyłączy (miałem już taki przypadek że palnik nadal szedł).
  • Level 9  
    Wawrzeczko_t, tak . Jak pokrętłem ustawie temp. mniejszą niż żądana to przestaje grzać.

    Mam o 5:00 odłączyć isense i zobaczyć czy piec będzie wtedy grzać?

    Swoją drogą z wykresu zasilania CO widać że temperatura spada do jakiegoś progu, chyba poniżej 20 i w tym momencie rozpoczyna grzanie. Ten próg jest w miarę powtarzalne. Mogę przejrzeć wykresy z ostatniego miesiąca i zobaczyć dokładnie jaka to wartość...
  • Heating systems specialist
    b.maliszewski wrote:
    Jak pokrętłem ustawie temp. mniejszą niż żądana to przestaje grzać.

    O ile trzeba zmniejszyć aby przestał grzać oraz kiedy palnik się ponownie włączy?

    b.maliszewski wrote:
    Mam o 5:00 odłączyć isense i zobaczyć czy piec będzie wtedy grzać?

    To na razie nie ma sensu
  • Level 9  
    wawrzeczko_t wrote:
    O ile trzeba zmniejszyć aby przestał grzać oraz kiedy palnik się ponownie włączy?


    Robiłem to jakiś czas temu i o ile dobrze pamiętam, to wystarczyło że wartość będzie po prostu mniejsza. Nie przypominam sobie abym ustawiał wtedy mniej niż 16 st.C. Możemy na tą chwile przyjąć te 2 st. C, choć może być mniej.
  • Helpful post

    Level 21  
    Sterownik iSense to przerost formy nad treścią czasami działa jak chce lepiej go zamienić na zwykłego on-off piec i tak będzie modulował a będziesz miał komfort i 0 kombinacji. Jeśli już chcesz mieć tego bez-Sensa, i to bez czujnika zewnętrznego ustaw parametry strategia regulacji czujnik wewnętrzny, start optymalizacji ze 180 zmień na 0 ,i ustaw wpływ czyjnika wewnętrznego pewno masz 3 na 6-do 8 to nie będziesz miał przegrzewów
  • Level 9  
    Przestawienie parametru "start optymalizacji" ze 180 na 0 w dużej mierze unormowało pracę pieca. Nie jest idealnie, ale w tej chwili o poranku piec grzeje jak program czasowy nakazał czyli od 6:00. Załączam wykresy. Teraz mogę kontynuować proces optymalizacji spalania. Dziękuję!

    De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego) De Ditrich / MCR/II 24 - Grzeje wbrew programowi (bez czujnika zewnętrznego)

  • Level 21  
    Jeszcze wpływ czujnika pokojowego z 3 na 8 do 10 to powinno sie poprawić.
  • Level 9  
    No właśnie z tym wpływem czujnika pokojowego mam problem. Szukałem dosyć intensywnie o nie znalazłem nic co by brzmiało choć podobnie. Czy mogę prosić o wskazówki co do lokalizacji tej opcji?

  • Level 21  
    Menu > Nastawy > System > Regulacja pogod. > Krzywa grzania
    Wpływ temp. pom
  • Level 11  
    Witam
    Skąd masz takie ładne wykresy?
  • Level 10  
    Odświeżam temat.
    Ja również chciałbym wiedzieć skąd masz takie fajne wykresy. Tworzysz je sam czy może ze sterownika iSense da się coś takiego wyciągnąć?