wyłącznik nadprądowy, jaki?

dzony92 11 Feb 2016 12:40 1296 10
  • #1
    dzony92
    Level 19  
    Witam. W moim gospodarstwie mam nową instalację. Wygląda mniej więcej tak:

    Główny bezpiecznik przy liczniku C32, w tablicy rozdzielczej w domu (min.) C20 na warsztat. Przy warsztacie założyłem C10 ale zauważyłem, że wyłącza się czasem przy włączaniu śrutownika 7,5 kW lub przy pracy spawarką przy większym amperażu.
    Podejrzewam, że może być on za mały. Czy mogę wstawić przy warsztacie również C20 jak przy tablicy?
    [19-21.10.2021] Technology Days Zapisz się darmo
  • #2
    ryszard1955
    Level 20  
    Nie możesz założyć pośredni C16?
  • #3
    dzony92
    Level 19  
    ryszard1955 wrote:
    Nie możesz założyć pośredni C16?


    Mógłbym, ale jestem ciekaw czy mogą być takie same jeden po drugim.

    Zapominałem dodać, że pomiędzy tablicą rozdzielczą w domu a warsztatem niema podłączonych żadnych urządzeń (kabel jest jedynie łączony)
  • #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    dzony92 wrote:
    Mógłbym, ale jestem ciekaw czy mogą być takie same jeden po drugim.

    A co kolegi utwierdza w tym że może . Oprócz argumentu "że wolność Tomku w swoim domku"
  • #5
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    dzony92 wrote:
    Czy mogę wstawić przy warsztacie również C20 jak przy tablicy?

    A zna kolega zasady doboru zabezpieczeń? - Z opisu wynika, że nie. Na początek proponuję skorzystanie z wyszukiwarki, podpowiedź- zabezpieczenie przewodu, obciążalność długotrwała, współczynniki korygujące, ochrona przeciwporażeniowa.
  • #6
    CYRUS2
    Level 42  
    To co może rolnik, to musi stwierdzić elektryk tylko na wizji lokalnej.
    Ich instalacje są z reguły w tragicznym stanie.
  • #8
    dzony92
    Level 19  
    CYRUS2 wrote:

    Ich instalacje są z reguły w tragicznym stanie.


    nie zgaduj, nie jest.

    Przekrój żyły 6mm.

    Czyli stosuję C16, dziękuję.
  • #9
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Przekrój żyły to jedno ale przed zmianą zabezpieczenia należy wykonać pomiar IPZ i sprawdzić, czy rzeczywiście większa wartość spełni warunek samoczynnego wyłączenia.
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    CYRUS2
    Level 42  
    CYRUS2 wrote:

    Ich instalacje są z reguły w tragicznym stanie.

    dzony92 wrote:
    nie zgaduj, nie jest.
    Ocena amatora który nawet "nie kuma " z bezpiecznikiem ?
    dzony92 wrote:
    Przekrój żyły 6mm.
    Czyli stosuję C16, dziękuję.
    Masz prawo grzebać w instalacji ?