11 Lut 2016 19:48 927 8
  • Poziom 2  
    Witam,
    Potrzebuje synchronizować 2 silniki 230V, silniki posiadają krańcówki, aby po pełnym obrocie się zatrzymać. Najważniejsze, że sygnał do obrotu daje sterownik, który ma na wyjściu 12V. Cały układ będzie sterował szufladami w podajniku pieca. Daje 2 szuflady ponieważ jest to piec o dużej mocy i 1 szuflada może się zagrzać i zaklinować. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu ponieważ producent wysłał mi jakiś bubel i po czasie 1 silnik gubi cykle. Myślałem zrobić to na jakiś stycznikach ponieważ są mało awaryjne.
  • Poziom 25  
    lyku83 napisał:
    Witam,
    Potrzebuje synchronizować 2 silniki 230V, silniki posiadają krańcówki, aby po pełnym obrocie się zatrzymać. Najważniejsze, że sygnał do obrotu daje sterownik, który ma na wyjściu 12V. Cały układ będzie sterował szufladami w podajniku pieca. Daje 2 szuflady ponieważ jest to piec o dużej mocy i 1 szuflada może się zagrzać i zaklinować. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu ponieważ producent wysłał mi jakiś bubel i po czasie 1 silnik gubi cykle. Myślałem zrobić to na jakiś stycznikach ponieważ są mało awaryjne.

    A można jaśniej (co z czym i dlaczego?)
  • Poziom 31  
    Czy orginalnie były 2 silniki?
  • Poziom 2  
    DJ ANNUS napisał:
    Czy orginalnie były 2 silniki?

    Tak oryginalnie są 2 silniki.
  • Poziom 31  
    One razem pracują i razem są sterowane.
    Najlepiej jak byś wkleił zdjęcie sterownika i tych silników.
  • Poziom 2  
    jharlan napisał:
    lyku83 napisał:
    Witam,
    Potrzebuje synchronizować 2 silniki 230V, silniki posiadają krańcówki, aby po pełnym obrocie się zatrzymać. Najważniejsze, że sygnał do obrotu daje sterownik, który ma na wyjściu 12V. Cały układ będzie sterował szufladami w podajniku pieca. Daje 2 szuflady ponieważ jest to piec o dużej mocy i 1 szuflada może się zagrzać i zaklinować. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu ponieważ producent wysłał mi jakiś bubel i po czasie 1 silnik gubi cykle. Myślałem zrobić to na jakiś stycznikach ponieważ są mało awaryjne.

    A można jaśniej (co z czym i dlaczego?)


    Hmmm. Jest to podajnik szufladowy do pieca 150 kW. Jest na nim zainstalowany sterownik Titanic który steruje podawaniem opału. Oryginalnie jest on przeznaczony do sterowania 1 silnikiem. Ale ze względu, że jest to duży podajnik więc trzeba było podzielić go na 2 mniejsze szuflady. I zrobił się problem, ponieważ trzeba zrobić sterowanie do 2 silników a mamy jeden sterownik. Najprościej można dokupić drugi sterowniki do drugiej szuflady. Ale może jest możliwość rozbicia tego sterowania na 2 silniki.

    Dodano po 1 [minuty]:

    DJ ANNUS napisał:
    One razem pracują i razem są sterowane.
    Najlepiej jak byś wkleił zdjęcie sterownika i tych silników.


    Jutro dorzucę.
  • Poziom 31  
    Najpewniej silniki mają różne obciążenia i pozostają w różnych pozycjach po wyłączeniu.
  • Poziom 2  
    DJ ANNUS napisał:
    Najpewniej silniki mają różne obciążenia i pozostają w różnych pozycjach po wyłączeniu.


    Mogą mieć ponieważ jest to uzależnione ile nabiorą opału. Właśnie po to jest zainstalowana krańcówka, które pilnuje aby silnik z przekładnią zrobił 1 pełny obrót i się zatrzymał w tym samym miejscu. Przy pełnym obrocie szuflada zdąży sie napełnić i wypchać opał do paleniska. Silniki mają moc 0,18kW

    Dodano po 12 [minuty]:

    Zdjęcia podajnika
    Synchronizacja dwóch silników 230V z krańcówkami Synchronizacja dwóch silników 230V z krańcówkami


    zdjęcia sterownika
    Synchronizacja dwóch silników 230V z krańcówkami Synchronizacja dwóch silników 230V z krańcówkami Synchronizacja dwóch silników 230V z krańcówkami

    Producent zrobił jakiegoś tzw. pajączka ale po uruchomieniu lewy silnik działa poprawnie a prawy robi połowę cyklu.
  • Poziom 25  
    lyku83 napisał:
    Najważniejsze, że sygnał do obrotu daje sterownik, który ma na wyjściu 12V.

    lyku83 napisał:
    Jest to podajnik szufladowy do pieca 150 kW. Jest na nim zainstalowany sterownik Titanic który steruje podawaniem opału.


    Regulator TITANIC:
    – podajnik ~230V; wyjście półprzewodnikowe z układem RC 250W

    To są dwa sterownik?
    lyku83 napisał:
    silniki posiadają krańcówki,

    Jakie NC, NO, kontaktron? (ile?)
    Regulator TITANIC:
    Wyjście „cinch” na czujnik pozycji podajnika
    (kontaktron) - dotyczy podajnika tłok/szuflada.

    http://www.prond.pl/instrukcje/instrukcje/titanic/instrukcja-instalatora-titanic-ps.pdf
    Załączniki: