Przeliczenie kabli - jak przeliczyć średnice kabli al na cu

Tom-el 12 Feb 2016 14:37 91470 17
  • #1
    Tom-el
    Level 8  
    Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jak przelicza się kable aluminiowe na miedziane. Aktualnie rozważanie czysto teoretyczne chciałbym zmienić wlz od licznika do domu stary jest aluminiowy kilka razy już się upalał i enea robi tylko żeby połączyć ostatnio jak byli to mi powiedzieli że trzeba będzie wymienić bo nie ma już z czego "naciągnąć" brak zapasu pod licznikiem. Pozdrawiam
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Przekrój przewodu miedzianego daje się stopień mniejszy niż aluminium.
  • #3
    djlukas
    Level 27  
    Daj 4x10mm2 i śpij spokojnie.

    Moderated By Łukasz-O:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #4
    .Jack
    Electrician specialist
    Tom-el wrote:
    chciałbym zmienić wlz od licznika do domu stary jest aluminiowy

    Gotowego przelicznika kolega nie znajdzie bo takiego nie ma prawa być.
    stanislaw1954 wrote:
    Przekrój przewodu miedzianego daje się stopień mniejszy niż aluminium.

    To, że się daje i to też nie tak do końca w zależności od przekroju o niczym nie świadczy.

    Wlz w ziemi czy w powietrzu ?
    Poniżej załączam przykładową tabelkę obciążalności długotrwałej dla Cu i Al odnośnie przewodów ziemnych i napowietrznych. Obciążalność zależy od budowy przewodu i środowiska w którym będzie pracował.
    Więcej cennych informacji znajduje się w normie PN-IEC 60364-5-523. Ale to już raczej dla projektantów.
  • #5
    rafi84
    Level 24  
    djlukas wrote:
    Daj 4x10mm2 i śpij spokojnie.

    A skąd wiesz jaką moc ma zamówioną kolega i jakie zabezpieczenia że takimi radami uskuteczniasz rozmowę.
  • #6
    Tom-el
    Level 8  
    Wlz w ziemi moc przyłączeniowa 3 fazowa zabezpieczenie 63A
  • #7
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Tom-el wrote:
    Wlz w ziemi moc przyłączeniowa 3 fazowa zabezpieczenie 63A

    Jeszcze długość tego kabla by się przydała.
  • #8
    vodiczka
    Level 43  
    .Jack wrote:
    Gotowego przelicznika kolega nie znajdzie bo takiego nie ma prawa być.
    Dlaczego? Dla tej samej długości przewodów, tak samo prowadzonych (a o to chodzi autorowi tematu) ich przekroje są wprost proporcjonalne do rezystywności Al i Cu. Oczywiście przeliczenie będzie czysto teoretyczne bo muszą być spełnione choćby wymagania minimalnego przekroju. Niemniej taką tabelkę przeliczeniową można by ułożyć.
  • #9
    DJ ANNUS
    Level 31  
    Jakoś nie mogę sobie wyobrazić upalającego się kabla/przewodu 4x16 ot tak z siebie.
    Musi być przyczyna.
  • #10
    djlukas
    Level 27  
    rafi84 wrote:
    A skąd wiesz jaką moc ma zamówioną kolega i jakie zabezpieczenia że takimi radami uskuteczniasz rozmowę.


    Bo napisał, że to dom i nic więcej. Więc jaki może mieć ten przydział.
  • #11
    Tom-el
    Level 8  
    Kolego moc przyłączeniowa 40 kw jest to gospodarstwo rolne. Moc zwiększyłem z 32kw. Kolego nie możesz sobie wyobrazić upalonego kabla wiesz też w to nie wierzyłem wydaje się że to gruby kabel. Wina tak mi powiedział monter z ZE przez zjawisko pełzania i niedokręcone(bądź poluzowane)zaciski. Upaliło się tak że wymienili licznik na nowy. Jeśli to pomoże to długość starego kabla 55 m w ziemi i około 2 m w domu(przejście przez fundament podłogą i do rozdzielni).Złącze w granicy działki ZK. Kabel zasilający do złącz schodzi z linii napowietrznej po 2 stronie asfaltu.
  • #12
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    djlukas wrote:
    rafi84 wrote:
    A skąd wiesz jaką moc ma zamówioną kolega i jakie zabezpieczenia że takimi radami uskuteczniasz rozmowę.


    Bo napisał, że to dom i nic więcej. Więc jaki może mieć ten przydział.

    I co w związku z tym? Rzuciłeś przekrojem jak murarz zaprawą.
    Ja poniżej "szesnastki" Cu przy przyłączach nie schodzę. Dycha jest obecnie dobra dla mieszkań :D
  • #13
    CYRUS2
    Level 43  
    djlukas wrote:
    Bo napisał, że to dom i nic więcej. Więc jaki może mieć ten przydział.
    Kolego Djukas dobrze napisałeś.
    Autor zapomniał do domu dodać stodoły z młockanią.
    Jakie pytanie,taka odpowiedź.

    Rozmowa panicza ze stangretem w drodze domu.
    - Janie, co tam słychać ?
    -wszystko w porządku, tylko pies Kruczek padliiny się nażarł i zdechł.
    - skąd ta padlina ?
    - krowy się w oborze popoliły......
  • #15
    elvis13
    Level 18  
    Jeśli jest to gospodarstwo rolne i są/będą w nim silniki elektryczne to przy dobieraniu przekroju kabla rozpatrzyć spadki napięcia przy prądzie rozruchowym silników. Zbyt duży spadek może spowodować "utknięcie" silnika.

    Prąd rozruchowy silnika można odczytać w karcie silnika lub wyliczyć na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika. Może on osiągnąć wartość równą 8-krotności prądu znamionowego.

    Przykładowo: silnik 22kW ma prąd nominalny 40A to jego prąd rozruchowy może osiągnąć wartość 8*40=320A.

    Dopuszczalny spadek napięcia U[V] wynosi w [%]:
    Rozruch lekki - 35% (dla 400V daje to 140V spadku)
    Rozruch ciężki, częsty - 15% (dla 400V daje to 60V spadku)
    Rozruch ciężki, rządki - 10% (dla 400V daje to 40V spadku)

    Tu jest dość poręczny internetowy kalkulator: http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html
  • #16
    djlukas
    Level 27  
    Tom-el wrote:
    Kolego moc przyłączeniowa 40 kw jest to gospodarstwo rolne. Moc zwiększyłem z 32kw.


    Więc od tego trzeba było zacząć temat a nie pisać tylko, że jest to dom.
    Tak jak kolega Cyrus2 napisał
    CYRUS2 wrote:
    Jakie pytanie,taka odpowiedź.



    A jaki jest obecnie przekrój tego kabla AL?

    Wypalone zaciski mogą sugerować o nieumiejejętnym podłączeniu tego kabla. Może ktoś AL połączył z Cu
  • #17
    DJ ANNUS
    Level 31  
    elvis13 wrote:
    jego prąd rozruchowy może osiągnąć wartość 8*40=320A.

    Tak przy bezpiecznikach 63A uhu.?

    Jest ewidentny feler w instalacji.
  • #18
    Tom-el
    Level 8  
    Instalacja odbiorcza była wymieniana na nową bo stara wołała o pomstę do nieba(poprzedni właściciel miał fantazje żałuję że zdjęć nie zrobiłem). WLZ nie był ruszany bo kasy brakło i elektryk powiedział że: "jest ok i jeszcze pana przeżyje". Co do średnicy kabla to wydaje mi się że jest to 16mm2 ale nie jestem pewien brak dokumentacji(tyle mi powiedzieli monterzy z ZE). Ja zastanawiam się czy nie położyć YKY 5x16mm2 lub nawet YKY 5x 25mm2 wiem że zaraz ktoś powie że za duże ale myślę o przyszłości mam zamiar zwiększać zapotrzebowanie na moc w planach rozbudowa o suszarnię itp sprawy które potrzebują trochę prądu. Wolę dziś wydać trochę więcej kasy i mieć spokój na lata a nie za 2 lata znów kopać. Do ZK dochodzi kabel aluminiowy 50 mm2 z tego co wiem od sąsiada był taki gruby bo sami go kupili