Jeśli jest to gospodarstwo rolne i są/będą w nim silniki elektryczne to przy dobieraniu przekroju kabla rozpatrzyć spadki napięcia przy prądzie rozruchowym silników. Zbyt duży spadek może spowodować "utknięcie" silnika.
Prąd rozruchowy silnika można odczytać w karcie silnika lub wyliczyć na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika. Może on osiągnąć wartość równą 8-krotności prądu znamionowego.
Przykładowo: silnik 22kW ma prąd nominalny 40A to jego prąd rozruchowy może osiągnąć wartość 8*40=320A.
Dopuszczalny spadek napięcia U[V] wynosi w [%]:
Rozruch lekki - 35% (dla 400V daje to 140V spadku)
Rozruch ciężki, częsty - 15% (dla 400V daje to 60V spadku)
Rozruch ciężki, rządki - 10% (dla 400V daje to 40V spadku)
Tu jest dość poręczny internetowy kalkulator:
http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html