Transformator 50V 16A 800VA jaki bezpiecznik

tomtumen 13 Lut 2016 22:13 582 9
  • Transformator 50V 16A 800VA jaki bezpiecznik

    #1
    Poziom 9  

    Witam
    Jaki zastosować bezpiecznik (esa) do transformatora 50V 16A 800VA ?
    Ile taki transformator pobiera amper z sieci od strony 230V pod pełnym obciążeniem ?
    Pozdrawiam

    0 9
  • Pomocny post
    #2
    Poziom 40  

    No takie trafo pobierze około 3,5A z sieci pod pełnym obciążeniem. A jaki to typ transformatora (z rdzeniem EI czy toroid)?

    1
  • Pomocny post
    #3
    Poziom 29  

    Myślę, że będziesz musiał dać z 5A i ewentualnie soft-start, jeżeli to toroid.

    1
  • #4
    Poziom 9  

    Dziękuje
    Jest to toroid a soft start oczywiście mam kupiony.

    0
  • #5
    Moderator Projektowanie

    Koledzy piszą niemądre rzeczy....bezpiecznik powinien być tylko i wyłącznie zabezpieczeniem przeciwpożarowym, uniemożliwiającym przepływ dużego (znacznie większego od nominalnego) prądu.
    A na pewno nie powinien to być bezpiecznik 3,5A - dla transformatora 800VA, który przy pełnym obciążeniu i z uwzględnieniem jego sprawności pobiera ok. 3,7A, a chwilowo - mogąc być przeciążony - może pobierać nawet ponad 5A.
    Ja wstawiłbym bezpiecznik 6,3A zwłoczny.

    0
  • #6
    Poziom 9  

    Dziękuje
    Dam bezpiecznik C6A i powinno być ok.
    Zamykam

    1
  • #7
    Warunkowo odblokowany

    kwazar napisał:
    Myślę, że będziesz musiał dać z 5A

    kwazar napisał:
    Jeżeli EI to pewnie wystarczy 3.5
    Gdzie Autor takie "esy" dostanie?

    tomtumen napisał:
    Jest to toroid a soft start oczywiście mam kupiony.

    trymer01 napisał:
    Ja wstawiłbym bezpiecznik 6,3A zwłoczny.
    I to wystarczy. Bez soft startu Należało by dać "S" typu C.

    0
  • #8
    Poziom 29  

    Uważam, że to zależy również co będzie zasilane tym trafem. Jeżeli jakaś elektronika, to nie przesadzałbym z wartością bezpiecznika. Przecież ma on zabezpieczyć nie tylko przed pożarem, ale czasem również przed przeciążeniem.
    Starą zasadą jest dobieranie bezpiecznika o jeden stopień większego od najbliższej większej wartości standardowej.
    Czyli prąd znamionowy wynosi powiedzmy 3,5A, to najbliższa wartość typowa to 4A, a jeden stopień większy to 5A.

    Dodano po 10 [minuty]:

    maurycy123 napisał:
    Gdzie Autor takie "esy" dostanie?

    Nikt nie mówił czy to mają być bezpieczniki "S", myślałem o aparatowych.
    Jeżeli ma być "S" to oczywiście 6A i zwłoczny.
    Myślę, że przy
    toroidzie takiej mocy bez soft-startu bezpiecznik nie ma sensu. Dobrany do mocy będzie za mały, a dobrany do prądu "rozruchowego" niczego nie zabezpieczy.

    0
  • #9
    Warunkowo odblokowany

    kwazar napisał:
    Nikt nie mówił czy to mają być bezpieczniki "S", myślałem o aparatowych.
    tomtumen napisał:
    Jaki zastosować bezpiecznik (esa) do transformatora 50V 16A 800VA ?


    kwazar napisał:
    Myślę, że przy
    toroidzie takiej mocy bez soft-startu bezpiecznik nie ma sensu.
    To źle myślisz.

    kwazar napisał:
    Dobrany do mocy będzie za mały, a dobrany do prądu "rozruchowego" niczego nie zabezpieczy.
    Wiesz czym się różnią zabezpieczenia nad prądowe o charakterystyce B i C? Raczej nie. Więc nie pisz głupot.

    0
  • #10
    Poziom 29  

    Niestety, powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi przy czytaniu pierwszego posta na zwrot (esa).
    O bezpiecznikach instalacyjnych B, C oraz D słyszałem, ale jak wspomniałem myślałem o aparatowych do zabudowy w jakimś urządzeniu. I pod tym kątem
    pisałem.
    W zdaniu o bezpieczniku do toroida przyznaję, niezbyt precyzyjnie się wyraziłem.

    0