Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

ZWE/ZSE 24-3 MFK - Buczenie pieca przy grzaniu CWU

15 Lut 2016 12:02 2082 4
  • Poziom 9  
    Dzień dobry.

    Od kilku dni mam problem z piecem Junkers ZWE/ZSE 24-3 MFK. Po włączeniu grzania cwu i dojściu do temp. ok. 80 st. zaczyna "buczeć" (dźwięk podobny do lądującego odrzutowca). Dochodzi do temp. 95 st. wyłącza się, schładza do ok. 65 st., potem włącza i grzeje bez dodatkowych odgłosów.

    Piec serwisowany, trzyma ciśnienie.

    Nagranie (2 minuty) z opisem w poniższym linku:
    https://drive.google.com/folderview?id=0Bwlui4KMwPUTUUxnd0lxOWdqWTQ&usp=sharing

    Co mu dolega?

    Janusz
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Nagrzewnicę wyjąć i odkamienić. Dalej sprawdzić zawory zwrotne w kotle i na zewnątrz jeżeli są zamontowane. Dalej sprawdzić filtry i pompę. Dalej odpowietrzenie kotła i wężownicy w zasobniku. Dalej zmniejszyć moc ładowania zasobnika funkcja 2.3...Usterka trudna do zlokalizowania, lata dla kotła lecą i już trzeba go oszczędzać by się bez potrzeby nie przegrzewał...
  • Poziom 9  
    Zgodnie z podpowiedzią dobiłem się do funkcji 2.3 i zmniejszyłem na wyczucie z 99 (tak było ustawione) na 80.
    Ciekawostka: w mojej instrukcji nie ma opisu dojścia do 1. poziomu funkcji serwisowych poniżej 4.9. W instrukcji na stronie Junkersa: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720611068.pdf jest opis poziomu 1-go (str. 23), ale funkcja 2.3 nie jest opisana.

    Na razie po kilku doładowaniach zasobnika cwu - cisza - nie ma dodatkowych dźwięków.

    Dzięki za pomoc.
  • Poziom 9  
    Zamykam temat. Po opisanych zmianach nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.