Przyłącze napowietrzne 5-przewodowe

zbich70 16 Lut 2016 23:31 711 6
  • #1 16 Lut 2016 23:31
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Zainspirował mnie wpis jednego z użytkowników, który na pytanie czy widział kiedykolwiek TN-S w sieci rozdzielczej, odpowiedział tak:

    Cytat:
    Tak, zbich70, widziałem. Mój wujek na wsi ma takie przyłącze napowietrzne.Zasilanie 3f + żyła N + żyła PE

    Osobiście widziałem przyłącza napowietrzne pięcioprzewodowe, gdzie piąty przewód pełnił jedną z funkcji:
    - doprowadzenia do odbiorcy sygnału sterującego II taryfą z centralnego zegara zainstalowanego w trafostacji (zegary sterujące były w zamierzchłych czasach towarem bardzo deficytowym i prowadzenie oddzielnego przewodu w sieci napowietrznej było mniej kosztowne niż zabudowa zegarów u odbiorców),
    - doprowadzenie do budynku przewodu oświetleniowego, aby moc zainstalować na nim oprawę i nie musieć stawiać dodatkowego słupa (stawianie słupa jest bez sensu skoro ściana już stoi),
    - wyprowadzenie z budynku sygnału załączającego oświetlenie, by sołtys, lub inna wyznaczona osoba nie musiała dwa razy na dobę biegać do trafostacji,
    - system uruchamiania syreny alarmowej powiadamiającej Ochotniczą Straż Pożarną.

    Zwracam się do Kolegów z zapytaniem czy znają jeszcze inne zastosowania piątego przewodu przyłącza napowierznego.

    0 6
  • #2 16 Lut 2016 23:34
    opornik7
    Specjalista elektryk

    zbich70 napisał:
    Zwracam się do Kolegów z zapytaniem czy znają jeszcze inne zastosowania piątego przewodu przyłącza napowierznego.

    Nie znam i nigdy takiego cuda ;) nie widziałem a wiekowy jestem :D

    0
  • #3 16 Lut 2016 23:50
    2ab92
    Poziom 12  

    Tak a'propos tego tematu to większość sieci rozdzielczych w moim regionie to sieci 7-mio przewodowe, z czego 4 przewody to doprowadzenie energii do odbiorców, piąty - zasilanie opraw ulicznych. Przewód neutralny obwodu oświetlenia ulicznego wspólny z przewodem zasilającym odbiorców.
    Przyłącza 5-cio przewodowego nigdy na oczy nie widziałem, więc raczej wykluczam sterowanie drugą taryfą. Kiedyś myślałem, że trzy przewody na dolnej żerdzi to zasilanie opraw z różnych faz, lecz wszystkie są podłączone do jednego i tego samego przewodu. Jakie zatem było zastosowanie tych dodatkowych 2-ch linek?

    0
  • #4 17 Lut 2016 00:01
    opornik7
    Specjalista elektryk

    2ab92 napisał:
    Tak a'propos tego tematu to większość sieci rozdzielczych w moim regionie to sieci 7-mio przewodowe, z czego 4 przewody to doprowadzenie energii do odbiorców, piąty - zasilanie opraw ulicznych. Przewód neutralny obwodu oświetlenia ulicznego wspólny z przewodem zasilającym odbiorców.

    Moment, do 10 liczyć umiem ;)
    4+1=5 a gdzie do siedmiu?

    0
  • #5 17 Lut 2016 00:43
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Wróćmy do postu tytułowego:

    Cytat:
    Tak, zbich70, widziałem. Mój wujek na wsi ma takie przyłącze napowietrzne.Zasilanie 3f + żyła N + żyła PE

    Abstahując od oświetleń i innych dupereli...
    Widział ktoś rozdział PEN na N i PE w napowietrznej sieci dystrybucyjnej?
    Widział ktoś warunki przyłączenia w TN-S (oprócz trafa "za scianą")?

    Martwi mnie tylko, że każdy samozwańczy "elektryk", widząc wiecej niż 4 przewody w sieci napowietrznej widzi tam... o zgrozo... przewód PE.... :|

    0
  • #6 17 Lut 2016 01:04
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Fajne musi być takie PE po zmroku... efekty wręcz niezapomniane.

    0
  • #7 17 Lut 2016 08:37
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    zbich70 napisał:
    Widział ktoś rozdział PEN na N i PE w napowietrznej sieci dystrybucyjnej?

    Nie.
    zbich70 napisał:
    Widział ktoś warunki przyłączenia w TN-S (oprócz trafa "za scianą")?

    Nie, ale poszukam w stercie dokumentów ;)

    Z tego co pamiętam, autor wspominał coś o wujku.

    0