Jaki bezpiecznik do falownika HY02D223B 2,2kW 400Hz?

tomtumen 18 Lut 2016 00:11 3375 15
  • #1 15446733
    tomtumen
    Poziom 10  
    Witam
    Posiadam falownik HY02D223B 2,2kW 400Hz.
    Jaki powinien być bezpiecznik do tego falownika ?
    Chyba C25A ?
    Proszę o pomoc.
  • #2 15448880
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    tomtumen napisał:
    Chyba C25A ?

    A co na to DTR falownika. Co kolega chciał osiągnąć przez dodanie takiego zabezpieczenia.
  • #3 15449865
    tomtumen
    Poziom 10  
    DTR falownika nie posiadam gdyż falownik jest z Chin.
    A osiągnąć chciałem zabezpieczenie w razie awarii/zwarcia/uszkodzenia/przeciążenia falownika żeby nie wybiło głównego bezpiecznika tylko od samego falownika.
  • #4 15451033
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    tomtumen napisał:
    razie awarii/zwarcia/uszkodzenia/przeciążenia falownika

    Od uszkodzenia, przeciążenia falownika są jego wewnętrzne zabezpieczenia .
    Do zasilania falowników stosuje się specjalne zabezpieczenia . Bo przecież tam jest elektronika , dla przykładu wkładki topikowe są typu aR lub gR . I takie radzę zastosować.
  • #5 15452378
    jharlan
    Poziom 25  
    tomtumen napisał:
    Jaki powinien być bezpiecznik do tego falownika ?

    10A zwłoczne klasy J
  • #6 15452438
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    jharlan napisał:
    10A zwłoczne klasy J

    Kolega poda przykład typu i wytwórcy z klasy J.
  • #7 15452440
    tomtumen
    Poziom 10  
    Falownik jest na jedną fazę ale wychodzą trzy więc raczej 10A jest za slaby
  • #8 15452463
    jharlan
    Poziom 25  
    Krzysztof Reszka napisał:
    jharlan napisał:
    10A zwłoczne klasy J

    Kolega poda przykład typu i wytwórcy z klasy J.

    http://www.bezpieczniki.com/katalogi/2006-2007/Ogolne_US_JTD.pdf
    tomtumen napisał:
    Falownik jest na jedną fazę ale wychodzą trzy więc raczej 10A jest za slaby

    W/g OMRON-a lub HITACHI 2,2kW/1f -30A klasy J
  • #9 15452496
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Czyli kolega zakłada że nasz autor poleci i kupi bezpieczniki w USA , tak . A co gorsza do czego one służą cytat.
    Zastosowanie: do ochrony kabli, przewodów,
    oświetlenia, ogrzewania, silników,
    transformatorów, dobezpieczanie wyłączników

    Ani słowa o falownikach.
    Natomiast w Polsce obowiązuje norma PN-93/E-06160, PN, IEC-269, VDE 0636.
    Poczytać czego dotyczy kolego jharlan.
    I te kolego amerykańskie wynalazki możesz do pieca wsadzić.
  • #11 15452560
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Bezpieczniki (A) (zgodne z UL klasa J, 600V)
    My nie możemy się do tego odnieść bo te normy w Polsce nie obowiązują.
    W wielu falownikach firm globalnych (LG , ABB , Hitachi etc ) można znaleźć odnośniki do amerykańskich instalacji to zrozumiałe. Nikt nie robi instrukcji specjalnie dla Polski .
    W instrukcji Lenze mamy bezpieczniki typu M i co mamy szukać po kraju wiśni czy co , są też i te amerykańskie .
    Ale wracając do problemu autora to podając wartości dla wyłaczników nadprądowych firma LG podaje wyzwalacz typu C 10A dla silnika 2,2 kW jako rekomendowany z uwagą że (1) wymagany wyłącznik typu D). Kompletny groch ... , myślę że wartość tych 10 A nikogo nie zbulwersuje . Przy zachowaniu wszelkich rygorów ochrony Pporaż.
  • #12 15452581
    jharlan
    Poziom 25  
    EATON:
    Motor 2,2 kW lLN-19,5A
    F1/Q1 25A (type B) Mains 4mm2
  • #13 15452628
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    jharlan napisał:
    Motor 2,2 kW lLN-19,5A

    Dla 3 faz .
    My musimy posługiwać się DTR falowników .
    A teraz skan z LG IG5A

    Tak więc zostawmy ten temat już w tym stanie, bo widać że firmy od falowników są zgodne.
  • #14 15457858
    tomtumen
    Poziom 10  
    Na wyjściu falownika jest 3x220v 10A więc bezpiecznik na zasileniu falownika 230V (jedna faza) nie może być 10A
  • #15 15457906
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    tomtumen napisał:
    na zasileniu falownika 230V (jedna faza)

    Krzysztof Reszka napisał:
    Dla 3 faz .

    Czyli falownik jednofazowy, to tak trudno było napisać my szklanej kuli nie mamy.

    Tu druga tabela w niej kolega znajdzie wielkość.
    Przypominam że elektryk nie kolega ma podłączyć i obliczyć wszystkie dane dla zasilania tego falownika.
  • #16 15457940
    tomtumen
    Poziom 10  
    "Falownik jest na jedną fazę ale wychodzą trzy więc raczej 10A jest za slaby"

    Może się źle wyraziłem ale OK już wiem jaki więc dziękuje za poświęcony czas.