Damian7546 18 Lut 2016 06:53 1791 8
  • #1 18 Lut 2016 06:53
    Damian7546
    Poziom 21  

    Witam.

    Analizator stanów logicznych Saleae mam możliwość wyboru analizy protokołu Modbus. Z tym że w ustawieniach mam do wyboru tylko jeden kanał na ten protokół.
    Jak w takim razie mogę sprawdzić modbusa skoro jest on dwuprzewodowy symetryczny ?

    0 8
  • #2 18 Lut 2016 08:08
    RomanFilipecki
    Poziom 17  

    Protokół to jedno, złącze elektryczne to drugie. Sugeruję wykonanie interfejsu Rx dla RS485, czyli 75176 z wymuszonym kierunkiem odbiór. Z wyprowadzenia Rx 75176 dajesz sygnał na analizator. Oczywiście 75176 wymaga zasilania. Możesz także doprowadzić jeden z sygnałów linii różnicowej do wejścia analizatora. Jeśli progi wyzwalania pozwolą na dostosowanie się to może obyć się bez interfejsu.

    0
  • #3 18 Lut 2016 08:59
    Damian7546
    Poziom 21  

    RomanFilipecki napisał:
    Protokół to jedno, złącze elektryczne to drugie. Sugeruję wykonanie interfejsu Rx dla RS485, czyli 75176 z wymuszonym kierunkiem odbiór. Z wyprowadzenia Rx 75176 dajesz sygnał na analizator. Oczywiście 75176 wymaga zasilania. Możesz także doprowadzić jeden z sygnałów linii różnicowej do wejścia analizatora. Jeśli progi wyzwalania pozwolą na dostosowanie się to może obyć się bez interfejsu.



    Tak właśnie zrobiłem. Na kanał pierwszy analizatora (CH1) podałem wyjście z RS485 (B/+), I wysyłam zapytania po modbusie z komputera. I mam cos takiego:

    Saleae Logic - Analizator Modbus

    Dodano po 26 [minuty]:

    Tz nie wiem czy potrzebuję interfejs Rx dla RS485 bo mam taką konfigurację.

    Aplikacja na PC wysyła zapytania -> USB/RS232 -> RS232/RS485 ...
    I teraz mógłbym TX z RS232 podać na jeden z kanałów analizatora tylko nie wiem czy mogę ...? Ale wtedy mógłbym podglądnąć wysyłaną ramkę?
    W analizatorze max 5.25V a RS ma koło 12V, czy nie ?

    0
  • #5 20 Lut 2016 19:11
    Damian7546
    Poziom 21  

    Dodano po 1 [minuty]:

    Piotrus_999 napisał:
    Ja uzywam oknwerterów RSxxx -> TTL
    tego do sygnałów róznicowych:


    Rozumie że na wyjściu tego konwertera już nie ma sygnału róznicowego tylko jest TX i RX?


    Bo jak sobie sprawdzałem konwerterem USB -> RS232 TTL to dobrze detektor stanów logicznych dobrze wykrywa ramke modbusową ...

    0
  • Pomocny post
    #6 20 Lut 2016 22:15
    2675900
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 21 Lut 2016 08:12
    Damian7546
    Poziom 21  

    Dzięki za pomoc. Juź wszystko jasne .

    0
  • #9 22 Lut 2016 09:33
    Damian7546
    Poziom 21  

    Genialne urządzenie. Wystarczy znać prędkość i wszystko wiadomo o MODBUSie.

    0