Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

piec viessmann vitopend 100 - Głośna praca, ciągłe zapalanie i wyłączanie.

rafik54321 25 Feb 2016 07:28 3222 3
  • #1
    rafik54321
    Level 29  
    Witam. Mam taki kłopot z piecem viessmann vitopend 100. Z dziwnych względów, piec do grzania włącza się na kilka sekund, po czym gaśnie (mimo że ciepła woda wciąż leci). Tak samo jest na ogrzewaniu mieszkania...

    Druga sprawa jest taka że zaczął bardzo głośno pracować...

    Nagrałem film jak pracuje piec (z tym że słabo słychać)...
    https://youtu.be/TezsqcVV494

    Czy można to naprawić we własnym zakresie czy koniecznie trzeba wzywać specjalistę?
  • #2
    paltolicho
    Level 17  
    Może być wszystko łącznie z oboma wymiennikami w kotle do wymiany/ regeneracji + wentylacja? . Źródło hałasu nie do zdiagnozowania z nagrania. Słyszę odpalanie kuchenki gazowej?
    Bez porządnego serwisu się nie obejdzie(może nie być co ratować bo na oko długo nie był czyszczony).
  • Helpful post
    #3
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Pewnie pompa juz zdycha
  • #4
    rafik54321
    Level 29  
    Tak właśnie też myślałem że to może pompa obiegowa... Bo to taki cykliczny mechaniczny dźwięk, jakby łożysko się zacierało, albo coś takiego... To też by właśnie pasowało pod te wypadające zapłony (słaby ruch wody i piec głupieje)... Ale to tak na chłopski rozum...

    Edit...

    Z racji iż na jednej stronie (serwisu viessmann) znalazłem nagranie charakterystyczne dla padniętej pompy i pasuje... Więc na pewno trzeba będzie od tego zacząć. Jednak czy wymiana samego silnika wystarczy czy trzeba całą pompę wymienić? Idzie to jakoś rozróżnić?