Witam!
Do jednego falownika Yaskawa V1000 podlaczone jest 20 silnikow 3 fazowych tej samej mocy ktore pracuja z czestotliwoscia od 25Hz do 45Hz.
Jezeli chodzi o zabezpieczenie to kazda grupa 5 silnikow jest zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi neozed 2A jak na rys. , dodatkowo
kazdy z silnikow zabezpieczony jest przekaznikiem nadpradowym. Problem polega na tym jezeli spala sie przynajmniej dwa bezpieczniki topikowe z jednej grupy to falownik tego nie zarejestruje, a przekaznik nadpradowy nie zadziala bo bedzie tylko jedna faza . Czy jest mozliwosc zastapienia bezpiecznikow topikowych automatami.
Do jednego falownika Yaskawa V1000 podlaczone jest 20 silnikow 3 fazowych tej samej mocy ktore pracuja z czestotliwoscia od 25Hz do 45Hz.
Jezeli chodzi o zabezpieczenie to kazda grupa 5 silnikow jest zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi neozed 2A jak na rys. , dodatkowo
kazdy z silnikow zabezpieczony jest przekaznikiem nadpradowym. Problem polega na tym jezeli spala sie przynajmniej dwa bezpieczniki topikowe z jednej grupy to falownik tego nie zarejestruje, a przekaznik nadpradowy nie zadziala bo bedzie tylko jedna faza . Czy jest mozliwosc zastapienia bezpiecznikow topikowych automatami.