Vaillant VU PL 200-5 - Funkcja automatycznego dopasowania długości rur

03 Mar 2016 19:53 825 7
  • Poziom 11  
    witam
    od pewnego czasu zmagam się z "funkcją automatycznego dopasowania długości rur",
    piec dwufunkcyjny ogrzewa ok. 120m2 powierzchni, ciśnienie prawidłowe, grzejniki odpowietrzone,
    dogrzewa do temp. maks 60 stopni i po chwili zaczynają pulsować symbole które oznaczają "włączoną funkcję automatycznego dopasowania długości rur", pojawia się S.54 (20min przerwy) i czasami po tym okresie się załącza i ogrzewa CO albo sygnalizuje F.22 i konieczny reset,

    czy ktoś spotkał się z takim problemem

    pozdrawiam
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Pompa obiegowa może mieć zbyt słabą wydajność. Powodem może być zanieczyszczony wirnik pompy.
  • Poziom 36  
    Witam, a filtr na instalacji c.o jest czysty?
  • Poziom 11  
    witam
    pompa ma dwa biegi i obydwa reagują na zmianę (słychać jak pracuje), była czyszczona w ubiegłym sezonie,
    co do filtru to nie pamiętam czy był sprawdzany,
    gdzie ewentualnie go szukać bo jestem elektrykiem, czy jest z przodu po lewej stronie czy z tyłu przy wlocie do pompy?

    dziękuję za zainteresowanie
  • Poziom 36  
    Filtr powinien znajdować się na powrocie z instalacji do kotła czyli przed samą pompą.
  • Poziom 11  
    pytanie pomocnicze,
    czy ten filtr jest na samym początku powrotu do piecyka (gdzie jest połączenie rurki miedzianej z piecykiem) i jest tam zaworek do spuszczania wody, ?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Filtr powinien być między tym zaworkiem, a zaworem kulowym i zazwyczaj wygląda tak: Vaillant VU PL 200-5 - Funkcja automatycznego dopasowania długości rur
  • Poziom 11  
    szukałem czegoś podobnego ale niestety nie ma,
    Vaillant VU PL 200-5 - Funkcja automatycznego dopasowania długości rur

    jeszcze jedno pytanie, czy można zmniejszyć moc pieca, jeśli mam zakręcone kaloryfery i grzeją np. 3szt, czy to może być problemem?