Połączenie kabla 70mm2 z 16mm2 -

04 Mar 2016 17:07 1293 6
  • Poziom 10  
    Witam!

    Panowie, potrzebuję rady odnośnie wykonania takiego połączenia. Na budowie mamy położony kabel 4x70 mm2 ze stacji trafo na miejsce budowy. Firma wykonująca prace potrzebuje podpiąć rozdzielnie budowlaną, która ma kabel zasilający 5X16mm2. Zaciski wewnątrz rozdzielni nie pozwalają na wpięcie kabla 4x70 mm2, więc będę potrzebował skrzynki redukcyjnej w której połączę powyższe kable. Skrzynka musi mieć IP 67, będzie ona na zewnątrz. Prosiłbym o porady jak wykonać takie połączenie, jakich materiałów użyć. Dodam że mam dostęp do stacji trafo, kabel będzie zabezpieczony bezpiecznikami dopasowanymi do rozdzielni budowlanej. Szpic uziemiający będzie zabity w ziemię.

    Za rady z góry dziękuję i pozdrawiam!
  • HelukabelHelukabel
  • HelukabelHelukabel
  • Specjalista elektryk
    Wystarczy zwykła skrzynka z tworzywa o odpowiednim IP zamontować na jakiejś podstawie, do skrzynki wrzucić odpowiedni RBK (do warunków obciążenia i zwarcia), do RBK wprowadzić zasilanie 4x70 mm^2 oraz odpływ o potrzebnym przekroju. W RBK zastosować wkładki adekwatne do przekroju kabli odpływowych oraz ewentualnie dalszej części instalacji.
    Kable do skrzynki wprowadzić poprzez dławnice kablowe - najlepiej od spodu. Skrzynkę zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Poziom 10  
    Miniax napisał:
    Wystarczy zwykła skrzynka z tworzywa o odpowiednim IP zamontować na jakiejś podstawie, do skrzynki wrzucić odpowiedni RBK (do warunków obciążenia i zwarcia), do RBK wprowadzić zasilanie 4x70 mm^2 oraz odpływ o potrzebnym przekroju. W RBK zastosować wkładki adekwatne do przekroju kabli odpływowych oraz ewentualnie dalszej części instalacji.
    Kable do skrzynki wprowadzić poprzez dławnice kablowe - najlepiej od spodu. Skrzynkę zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.



    Czy RBK jest konieczny skoro mam w stacji trafo zabezpieczenie na dany odbiór i mogę go zabezpieczyć wkładkami dopasowanymi do rozdzielni budowlanej.


    Dadam jeszcze że łączę kable Cu/Cu.
  • Poziom 27  
    elninio1 napisał:
    Czy RBK jest konieczny skoro mam w stacji trafo zabezpieczenie na dany odbiór i mogę go zabezpieczyć wkładkami dopasowanymi do rozdzielni budowlanej.


    Nie jest.

    elninio1 napisał:
    Dadam jeszcze że łączę kable Cu/Cu.


    Przecież dałem ci odpowiedź w poście nr.2
  • Poziom 39  
    kortyleski napisał:
    Normalne oczka zaprasuj i skręć śrubami na pasku textolitu


    Chyba trochę archaiczne rozwiązanie, w obecnych czasach mamy jednak dostęp do lepszych technologii ;)

    Można by też zastosować takie złącza:
    http://stan-met.pl/oferta/zlacza-wlz/wlz-704x25/
    http://onninen.pl/artykuly/branza-elektryczna...obudowy-akcesoria/simet/zlaczki-szynowe-simet