Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
IGE-XAOIGE-XAO
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji

08 Mar 2016 12:16 5646 20
  • Poziom 17  
    Witam, mam potrzebę doprowadzić zasilanie na teren swojej budowy. Będę robił rozdzielnicę z której z czasem zastosowane elementy chcę ponownie po zakończeniu budowy wykorzystać. Prośba o porady czy przedstawiona konstrukcja będzie prawidłowa i czy nie jest przesadzona. Elementy będące na zew. będą w min IP44. Uziom mam zamiar zrobić niezależny, bo u sąsiada oddalonego o ok 120m raczej go nie ma. Chce go wykonać u siebie dokopując się na swojej działce do rury wodociągowej/hydroforowej, nieużywanej już od 20 lat. Rura 5/4 cala, ocynk, dł. ze 30m. Przebiega ona jakieś 2m od przyszłej rozdzielnicy wiec nie będzie wiele roboty.

    Aktualizacja:
    Dodałem włącznik L-0-P
    Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 18  
    Pomijając aspekt prawny - pobór prądu od sąsiada jest nielegalny to ...

    Jaki układ sieci zasilającej? Zadzwonić do ZE i zapytać o siec pod adresem sąsiada.
    Jakie zabezpieczenia są u sąsiada przed tym gniazdem?
    Jakie IPZ w gnieździe?

    Bez tego nie sposób powiedzieć czy to będzie bezpieczne.
    Schemat ideowy to nie schemat elektryczny - nie pokazuje połączeń wiec nie można ocenić poprawności.

    Jaki kabel będzie zastosowany? Jak ułożony?
  • Poziom 11  
    Witam,
    Co będziesz podłączał pod gniazdo jednofazowe? Myślę, że B16 wystarczyłoby.
  • Moderator Energetycy
    Tutaj jeden też "odkupywał prąd" od sąsiada.
    Na koniec budowy licznik pokazał mniej, niż po podłączeniu :

    Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji

    Ani złotówki nie zapłacił za użyczenie, taka cwana bestia !
  • Poziom 17  
    U sąsiada jest zabezpieczenie 25A, różnicówki brak. Póki co informacji o IPZ w gnieździe brak. Kabel ziemny YKY 5x4 1KV drut, długość ok. 120m. zakopany w ziemi (będzie).

    Pod jednofazowe pewnie jakaś szlifierka, wiertarka/młot, czajnik..

    I postaram się zrobić schemat elektryczny.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 18  
    andrzejkm napisał:
    Póki co informacji o IPZ w gnieździe brak.

    To najlepiej żeby zmierzył elektryk. Nie wiadomo w jakim stanie jest instalacja sąsiada.
    andrzejkm napisał:
    U sąsiada jest zabezpieczenie 25A
    B,C,D inne?
  • Poziom 17  
    Sąsiad to tak na prawdę rodzina ale to akurat nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. To tak apropo tego zdjęcia z "cudownym" licznikiem i rozliczaniem się :) Licznik po prostu chcę mieć - tak dla siebie..

    Co do pomiarów i stanu instalacji - Instalacja tam wykonana była ok 2005 roku więc jest (powinna być) raczej nowa, zgodna z obowiązującymi normami/trendami.
    B,C,D.. sprawdzę..
    A odnośnie tych zabezpieczeń, które chcę zastosować, mam tu myśli bezpieczniki, róźnicówki - widziałem gotowe rozdzielnice z gniazdami np. 2x400V + 2x230V, które miały tylko jedną różnicówkę i po jednym Esie (1x3f + 1x1f). Czy w mojej propozycji nie jest tego za dużo?
  • Poziom 1  
  • Poziom 17  
    plum1978 napisał:
    5* X ( w tym przypadku 5*4) nie ma potrzeby bo masz oddzielne uziemienie. Pomijam IPZ , ale chyba taniej i lepiej by zastosowac YAKY 4*16


    Pierwotnie miałem kupić YKY 4*10 lub YAKY 4*16 ale doradzono mi, że 5*X w Cu będzie bardziej przyszłościowy i faktycznie wykorzystam go później do okablowania bud. gospodarczych. A co zostanie pewnie sprzedam, będzie (chyba) łatwiej sprzedać 5*4 niż 4*4.

    Pytanie: Czy w tym moim "projekcie" zastosowanie drugiej różnicówki dla linii 230V ma sens? Ja widzę tylko taki, że jeśli coś spowoduje wywalenie na linii 230V nie spowoduje wyłączenia linii 400V (i odwrotnie) ale to może przerost formy nad treścią?
  • Pomocny post
    Admin Elektroenergetyka
    Nie widzę sensu przełącznika L-0-P na linii zasilającej rozdzielnicę. Tam powinien być wyłącznik główny, zewnętrzny.
    Przełącznik L-0-P tylko na gniazdo 400V.
    Bez sensu jeden RCD dwupolowy na gniazda 230V. Pamiętaj, że na budowie, zdecydowana większość podłączanych odbiorników jest na 230V. Ponieważ jest to rozdzielnica tymczasowa budowlana, zastosowałbym po trzy gniazda 230V na każdą fazę zabezpieczone dodatkowo RCD czteropolowym.
  • Poziom 17  
    Cytat:
    Bez sensu jeden RCD dwupolowy na gniazda 230V. Pamiętaj, że na budowie, zdecydowana większość podłączanych odbiorników jest na 230V. Ponieważ jest to rozdzielnica tymczasowa budowlana, zastosowałbym po trzy gniazda 230V na każdą fazę zabezpieczone dodatkowo RCD czteropolowym.

    Można stosować RCD czeropolowy do (np trzech) gniazd 230V?
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    andrzejkm napisał:
    Można stosować RCD czeropolowy do (np trzech) gniazd 230V?

    Nie ma jakiś ogólny restrykcji co do ilości torów w RCD na dany obwód.
    Bardziej chodzi o funkcjonalność. Lepiej obwody 230V mieć na RCD dwutorowym. A obwody 3F na RCD 3F.
    Czasami się zdarza problem z torem N w RCD 3f więc jeśli odbiorniki będą 1 fazowe podłączone do RCD 3f to łatwo się domyślić co się stanie ;)
    Dlatego nie powinno się praktykować takich działań. Jak obwód jedno fazowy to RCD jednofazowe i koniec kropka
  • Poziom 38  
    BILGO napisał:
    Bardziej chodzi o funkcjonalność. Lepiej obwody 230V mieć na RCD dwutorowym. A obwody 3F na RCD 3F.
    Czasami się zdarza problem z torem N w RCD 3f więc jeśli odbiorniki będą 1 fazowe podłączone do RCD 3f to łatwo się domyślić co się stanie ;)
    Dlatego nie powinno się praktykować takich działań. Jak obwód jedno fazowy to RCD jednofazowe i koniec kropka


    Mowa tu o rozdzielnicy budowlanej ;)

    Podzielam zdanie Łukasz-O

    Łukasz-O napisał:
    Bez sensu jeden RCD dwupolowy na gniazda 230V. Pamiętaj, że na budowie, zdecydowana większość podłączanych odbiorników jest na 230V. Ponieważ jest to rozdzielnica tymczasowa budowlana, zastosowałbym po trzy gniazda 230V na każdą fazę zabezpieczone dodatkowo RCD czteropolowym.


    Zapewne gniazda 400V nie będą wykorzystane a gniazdo 230V będzie stale przeciążane.
  • Poziom 22  
    andrzejkm napisał:
    Kabel ziemny YKY 5x4 1KV drut, długość ok. 120m. zakopany w ziemi (będzie).
    andrzejkm napisał:
    ale doradzono mi, że 5*X w Cu będzie bardziej przyszłościowy i faktycznie wykorzystam go później do okablowania bud. gospodarczych.

    Dołek 120 mb,
    OK wykopiesz zarypiesz, będzie git, ale potem ten kabel odkopywać żeby go nie uszkodzić będzie trudniej,
    może pomyśl o peszlu , jest szansa że go wyciągniesz, może nie cały ale odcinkami
  • Poziom 23  
    shulc napisał:
    andrzejkm napisał:
    Kabel ziemny YKY 5x4 1KV drut, długość ok. 120m. zakopany w ziemi (będzie).
    andrzejkm napisał:
    ale doradzono mi, że 5*X w Cu będzie bardziej przyszłościowy i faktycznie wykorzystam go później do okablowania bud. gospodarczych.

    Dołek 120 mb,
    OK wykopiesz zarypiesz, będzie git, ale potem ten kabel odkopywać żeby go nie uszkodzić będzie trudniej,
    może pomyśl o peszlu , jest szansa że go wyciągniesz, może nie cały ale odcinkami


    Ile metrów kabla odkopywało się aby wstawić złącze przelotowo ;) Nie bez powodu ktoś nakazał układanie folii w wykopie.
  • Poziom 17  
    Rozdzielnica skończona. Z grubsza połączenie wygląda tak:
    1. Napięcie przychodzi na główny Włącznik 0-1. Rozłączane są tylko fazy.
    2. Następnie fazy wchodzą na licznik, a Neutralny i Ochronny spotykają się na jednej szynie. Uziemienie za pomocą bednarki i rury w ziemi zrobione jest niezależnie dla całe tablicy, tak jak to widać na zdjęciach i jak wspominałem we wcześniejszych postach.
    3. Następnie za licznikiem linie rozdzielają się na:
    a) - 3x 2polowe RCD --> 3x pojedyncze bezpieczniki C16A --> 3x gniazda 230V(każde gniazdko zasilane jest z innej fazy)
    b) - 1x 4polowy RCD --> 1x potrójny bezpiecznik C16A --> Włącznik L-O-P --> równolegle na 2x gniazda 3f (16A i 32A).
    No i to tyle.
    Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji Rozdzielnica budowlana własnej konstrukcji
  • Admin Elektroenergetyka
    Bardzo ładnie i schludnie wykonana rozdzielnica jak i całość dookoła.
    Ale...
    Niepotrzebnie podłączyłeś PE do szyn TH, przecież rozdzielnica jest wykonana w II klasie ochronności.
    Dałbym po dwa gniazda 230V na jedną fazę. Ich na budowie zawsze brakuje.
    Przełącznik L-0-P na dwa gniazda 400V nie ma racji bytu. Wyobraź sobie dwa urządzenia podłączone, przy czym jedno z nich pracuje prawidłowo a drugi nie. Ponadto jedno gniazdo 400V zdecydowanie wystarczy.
    Dlaczego drugie zabezpieczenie gniazda siłowego nie jest zespolone?
    Brakuje opisów.

    To tyle :D
  • Specjalista elektryk
    Łukasz-O napisał:
    Dlaczego drugie zabezpieczenie gniazda siłowego nie jest zespolone?

    Gn 3f ma swoje, jedno zabezpieczenie. Te 3 po prawej na dole to zabezpieczenia gn. 1f. ;)
  • Poziom 17  
    Dziękuję za komentarze.
    Cytat:
    Niepotrzebnie podłączyłeś PE do szyn TH, przecież rozdzielnica jest wykonana w II klasie ochronności.
    No faktycznie niepotrzebnie ale widziałem gdzieś takie rozwiązanie i uczyniłem podobnie.
    Cytat:
    Dałbym po dwa gniazda 230V na jedną fazę. Ich na budowie zawsze brakuje.
    Wydaje mi się, że ekipy i tak przyjdą ze swoimi przedłużaczami / rozdzielaczami więc chyba wystarczy to co jest.
    Cytat:
    Przełącznik L-0-P na dwa gniazda 400V nie ma racji bytu. Wyobraź sobie dwa urządzenia podłączone, przy czym jedno z nich pracuje prawidłowo a drugi nie. Ponadto jedno gniazdo 400V zdecydowanie wystarczy.
    Wątpię aby do obu gniazd były podłączone jednocześnie dwa odbiorniki. Też myślałem o tym przełączaniu ale ostatecznie poprzestałem na tym co widać. inaczej wyszłaby z tego taka rozdzielnica, że hej ;) A i tak uważam, że korzystający z niej nie powinni narzekać, a co dla mnie najważniejsze starałem się wszystko należycie zabezpieczyć na wypadek...
    Cytat:
    Dlaczego drugie zabezpieczenie gniazda siłowego nie jest zespolone?
    Nie bardzo rozumiem.
    Cytat:
    Brakuje opisów.
    Opisy do robię w wolnej chwili, bo nie starczyło mi czasu. Robotę na widocznym etapie zakończyłem w sumie wczoraj wieczorem :)
  • Specjalista elektryk
    andrzejkm napisał:
    Cytat:
    Dlaczego drugie zabezpieczenie gniazda siłowego nie jest zespolone?
    Nie bardzo rozumiem.

    opornik7 napisał:
    Gn 3f ma swoje, jedno zabezpieczenie. Te 3 po prawej na dole to zabezpieczenia gn. 1f. ;)

    To chyba wyjaśnia sytuację.