Przełącznik światła rozłączający oba obwody (L i N)

Tommi3737 13 Mar 2016 20:57 858 20
  • #1 13 Mar 2016 20:57
    Tommi3737
    Poziom 12  

    W nowo wybudowanym domu elektryk zaplanował gniazdka zewnętrzne. Są one rozłączane włącznikami (jak do światła) wewnątrz budynku.

    Normalnie rozłącza się fazę a N i PE pozostaje w gniazdku. Jednak w tej sytuacji możliwe jest wywołanie zwarcia z zewnątrz co spowoduje zadziałanie RCD (zamiast wyrzucenia bezpiecznika).

    Do przełącznika w tym momencie doprowadzony jest cały przewód(3 żyły).
    Zasilanie gniazdek zewnętrznych jest częścią innych obwodów (nie są to wydzielone obwody)

    Zastanawiam się jak uniemożliwić intruzowi spowodowanie zwarcia w gniazdkach zewnętrznych.

    Wydaje mi się że najlepiej zamontować przełącznik który rozłączy oba obwody (N i L) Ale czy takie wogóle istnieja?

    Do tej pory wymyśliłem że zakupie przełącznik podwójny, którym po prostu będę rozłączał oba obwody. Czy to ma sens?

    0 20
  • #2 13 Mar 2016 21:09
    michalgorzynski09
    Poziom 2  

    nie ma możliwości wydzielenia osobnego obwodu z zabezpieczeniem RCD ?

    0
  • #4 13 Mar 2016 21:26
    mawerix123
    Poziom 35  

    Tommi3737 napisał:
    Do tej pory wymyśliłem że zakupie przełącznik podwójny, którym po prostu będę rozłączał oba obwody. Czy to ma sens?


    Nie chodzi o to że niema to sensu ale możliwości.

    scalok napisał:
    Tommi3737 napisał:
    Wydaje mi się że najlepiej zamontować przełącznik który rozłączy oba obwody (N i L) Ale czy takie wogóle istnieja?

    http://sklepkarlik.pl/produkt,karlik-trend,4wp9-wylacznik-dwubiegunowy,kolor-brazowy,4229


    Ważna uwaga jeśli ten wyłącznik to zabezpieczenie obwodu 10A ;)

    0
  • #5 13 Mar 2016 21:32
    Tommi3737
    Poziom 12  

    michalgorzynski09 napisał:
    nie ma możliwości wydzielenia osobnego obwodu z zabezpieczeniem RCD ?

    Niestety te gniazdka są w 3 różnych miejscach w domu i są częściami innych obwód. Myślę że jest taka możliwość tylko w przypadku takiej sytuacji zadziała RCD i rozłączy mi np 1/5 gniazdek w domu.

    Scalok:Dzieki za link. To jest coś co mi jest potrzebne jednak jeden z tych włączników ma się mieścić w salonie i ma być w ramce zespolonej. Zamówić chcę gniazdka Ospel Karo no i pojawia się problem. Zastanawiam się jeszcze czy nie można zakupić włącznika podwójnego i podmienić klapki od pojedyńczego. Wtedy jednym włącznikiem mogłbym rozłączać oba obwody?

    Jeśli ktoś jeszcze mógłby odpowiedzieć mi na pytanie: po co w dzisiejszych czasach montuje się bezpieczniki na poszczególne obwody skoro i tak zawsze pierwszy zadziała RCD i rozłączy mi wszystkie obwody?
    A czy zamiast bezpiecznika nie można założyć RCD na poszczególne obwody?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Mawerix możesz rozwinąć dlaczego nie ma możliwości?
    Do gniazdek okazjonalnie bedzie podłączany odkurzacz albo laptop.
    Bezpieczniki na tych obwodach to 16A.

    0
  • Pomocny post
    #6 13 Mar 2016 21:37
    rafi84
    Poziom 22  

    Tommi3737 napisał:
    Zastanawiam się jeszcze czy nie można zakupić włącznika podwójnego i podmienić klapki od pojedyńczego. Wtedy jednym włącznikiem mogłbym rozłączać oba obwody?

    Jak łączniki będziesz miec tego samego producenta i tej samej serii produktów, to tak.

    0
  • #7 13 Mar 2016 21:37
    mawerix123
    Poziom 35  

    Tommi3737 napisał:
    A czy zamiast bezpiecznika nie można założyć RCD na poszczególne obwody?


    RCD to nie bezpiecznik, nie zabezpiecza obwodu przed zwarciem i przeciążeniem.

    Tommi3737 napisał:

    Mawerix możesz rozwinąć dlaczego nie ma możliwości?
    Do gniazdek okazjonalnie bedzie podłączany odkurzacz albo laptop.
    Bezpieczniki na tych obwodach to 16A.


    Niema możliwości bo większość producentów stosuje L i dwa odpływy, jeśli zastosujesz typowo przełącznik dwutorowy dwuklawiszowy i nieomylnie ktoś wyłączy przewód N w instalacji 3 fazowej urządzenie włączone do gniazda ulegnie uszkodzeniu.

    Jeśli zastosujesz wyłącznik dwutorowy podany wyżej zabezpieczenie obwodu 10A bo taka jest wytrzymałość prądowa tego włącznika.

    0
  • #8 13 Mar 2016 21:41
    rafi84
    Poziom 22  

    Tommi3737 napisał:
    Bezpieczniki na tych obwodach to 16A.

    Ten typ łącznika jest na 10A i takie zabezpievzenie obwodu możesz maksymalnie zastosować.

    0
  • #9 13 Mar 2016 21:43
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Tommi3737 napisał:


    Mawerix możesz rozwinąć dlaczego nie ma możliwości?
    Do gniazdek okazjonalnie bedzie podłączany odkurzacz albo laptop.
    Bezpieczniki na tych obwodach to 16A.


    Zwykłe łączniki instalacyjne (oświetleniowe) budowane są na max 10A, Twój musi wytrzymać co najmniej 16A (bo takie jest zabezpieczenie obwodu).
    Polecam coś w ten deseń: Link

    0
  • #10 13 Mar 2016 21:46
    Tommi3737
    Poziom 12  

    Rafi ja tym przełącznikiem nie będę rozłączał całych obwodów tylko jedno gniazdko. Nie będzie tam takiego poboru prądu. Tj. powiedziałem okazjonalnie podłącze tam laptopa, lampke, odkurzacz.

    Maverix:czyli rozumiem trzeba by dołożyć RCD na te obwody -do istniejących już bezpieczników.

    0
  • #11 13 Mar 2016 21:48
    rafi84
    Poziom 22  

    Łukasz-O napisał:
    Tommi3737 napisał:


    Mawerix możesz rozwinąć dlaczego nie ma możliwości?
    Do gniazdek okazjonalnie bedzie podłączany odkurzacz albo laptop.
    Bezpieczniki na tych obwodach to 16A.


    Zwykłe łączniki instalacyjne (oświetleniowe) budowane są na max 10A, Twój musi wytrzymać co najmniej 16A (bo takie jest zabezpieczenie obwodu).
    Polecam coś w ten deseń: Link


    No albo zmiana zabezpieczemnia na 10A. Pytanie czy ma już przygotowane puszki pod łączniki czy jeszcze nie.

    0
  • #12 13 Mar 2016 21:55
    Tommi3737
    Poziom 12  

    Cos takiego jest wykluczone. Te przełączniki beda w widocznych miejscach w domu.

    0
  • #13 13 Mar 2016 21:57
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    rafi84 napisał:


    No albo zmiana zabezpieczemnia na 10A. Pytanie czy ma już przygotowane puszki pod łączniki czy jeszcze nie.

    Tylko jak na tym obwodzie są jeszcze inne gniazda to może być nieciekawie, a raczej nie funkcjonalnie.

    0
  • #14 13 Mar 2016 21:57
    mawerix123
    Poziom 35  

    Tommi3737 napisał:
    Maverix:czyli rozumiem trzeba by dołożyć RCD na te obwody -do istniejących już bezpieczników.


    Nie do końca rozumiem co masz na myśli bo piszesz że masz obwody zabezpieczone RCD + wyłaczniki nadprądowe a nie RCCO.


    Łukasz-O napisał:
    Polecam coś w ten deseń: Link


    A może przekaźnik PP-2Z + zwykły włącznik podtynkowy, trochę estetyczniej będzie wyglądał w salonie autora ;)

    https://www.tim.pl/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-100-265v-ac-pp-2z-230v

    0
  • #15 13 Mar 2016 22:00
    Darom
    Specjalista elektryk

    Zrób tak jak napisał kol. michalgorzynski09.
    Najlepiej obwody "wrażliwe" zewnętrzne podepnij pod osobny RCBO.

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #16 13 Mar 2016 22:00
    2741898
    Usunięty  
  • #17 13 Mar 2016 22:03
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    mawerix123 napisał:



    Łukasz-O napisał:
    Polecam coś w ten deseń: Link


    A może przekaźnik PP-2Z + zwykły włącznik podtynkowy, trochę estetyczniej będzie wyglądał w salonie autora ;)

    https://www.tim.pl/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-100-265v-ac-pp-2z-230v


    Oczywiście, że estetyczniej. Jeśli autor poradzi sobie z rozbudowaną "automatyką" ;) to czemu nie.

    0
  • #18 13 Mar 2016 22:04
    Darom
    Specjalista elektryk

    Tommi3737 napisał:
    Jednak alarm już jest częścią obwódu który zostanie rozłączony.

    Ale partactwo....

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #19 13 Mar 2016 22:22
    Tommi3737
    Poziom 12  

    Znalazłem że ospel karo w swojej ofercie ma łącznik dwubiegunowy. To chyba rozwiązuje mój problem.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Łukasz-O napisał:
    mawerix123 napisał:



    Łukasz-O napisał:
    Polecam coś w ten deseń: Link


    A może przekaźnik PP-2Z + zwykły włącznik podtynkowy, trochę estetyczniej będzie wyglądał w salonie autora ;)

    https://www.tim.pl/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-100-265v-ac-pp-2z-230v


    Oczywiście, że estetyczniej. Jeśli autor poradzi sobie z rozbudowaną "automatyką" ;) to czemu nie.


    To wydaje mi sie być dość rozsądne. Domyślam się że ten przekaźnik działa na tej samej zasadzie jak przekaźnik samochodowy więc powinienem sobie poradzic.

    Dodano po 9 [minuty]:

    Czy taki przekaźnik zmieści się w puszce?

    0
  • #21 14 Mar 2016 00:17
    Tommi3737
    Poziom 12  

    Dzięki za pomoc

    0