Nietypowe sieci elektryczne niskiego napięcia.

supchem 13 Mar 2016 21:08 1797 18
  • #1 13 Mar 2016 21:08
    supchem
    Poziom 21  

    Witam,
    spotyka się czasem urządzenia elektryczne przystosowane do zasilania "dziwnymi napięciami". Np. silniki pracujące w gwieździe na 3x660 V, 3x220 V w trójkącie. Maszyny kopalniane na napięcie 3x500 V itp.
    Mam kilka pytań:
    1. Jakie napięcia jeszcze stosowano (z pominięciem SELV, PELV, FELV)?
    2. W jakich zakładach takie sieci stosowano i czy jeszcze się takie sieci konstruuje czy spotykane są tylko pozostałości?
    3. Co było powodem stosowania takich napięć?
    4. Jakie urządzenia najczęściej były zasilane tymi napięciami? Cały zakład czy jakaś grupa wyjątkowych urządzeń?
    5. Czy zdarzały się sieci publiczne o nietypowym napięciu?

    0 18
  • #2 13 Mar 2016 22:35
    djlukas
    Poziom 27  

    W kopalniach dalej stosuje się napięcia: 6kV sieć rozdzielcza 1kV oraz 0,5kV zasilanie urządzeń wydobywczych i pompowych, 230V i 127V urządzenia ręczne i oświetlenie.

    0
  • #3 13 Mar 2016 23:00
    WojcikW
    Poziom 38  

    supchem napisał:
    ... "dziwnymi napięciami". Np. silniki pracujące w gwieździe na 3x660 V, 3x220 V w trójkącie. Maszyny kopalniane na napięcie 3x500 V itp...

    To nie są dziwne napięcia. Silnik przystosowany do przełącznika gwiazda/trójkąt:
    3×660V Y / 3×380V Δ, napięcie instalacji 3×380V,
    Silnik, który pracuje bez przełącznika zwykle jest połączony w gwiazdę:
    3×380V Y / 3×220V Δ, napięcie instalacji 3×380V. Obecnie mamy napięcia 400/230V, dawniej 380/220V.

    0
  • #4 13 Mar 2016 23:01
    mychaj
    Poziom 30  

    PKP - trakcja.
    Wiki
    Nawet nie wiedziałem że jest tyle systemów :D

    0
  • #5 13 Mar 2016 23:13
    supchem
    Poziom 21  

    WojcikW napisał:
    To nie są dziwne napięcia. Silnik przystosowany do przełącznika gwiazda/trójkąt:
    Dobrze o tym wiem. Skoro na silniku jest jednak podana wartość 660 V tzn. że w gwieździe można go i takim napięciem zasilać, a poza tym coś mi się obiło o uszy o występowaniu takiego napięcia. Gdyby chodziło tylko o rozruch Y/D to na silniku by pisało 400V D i nic więcej.

    WojcikW napisał:
    3×380V Y / 3×220V Δ, napięcie instalacji 3×380V. Obecnie mamy napięcia 400/230V, dawniej 380/220V.
    tutaj już wyłącznika Y/D nie podłączymy, a na tabliczce pisze 3x220 V, czyli gdzieś taka sieć występuje bo inaczej pisało by tylko 380V Y, i pewnie nawet by nie wyprowadzali końców uzwojeń. Tyle tylko że napięcie 3x220V występuje za granicą i na wyjściu falowników zasilanych jednofazowo.

    0
  • #6 13 Mar 2016 23:48
    mychaj
    Poziom 30  

    Cytat:
    a poza tym coś mi się obiło o uszy o występowaniu takiego napięcia

    Nie czasami w technice okrętowej?

    0
  • #7 14 Mar 2016 00:27
    supchem
    Poziom 21  

    mychaj napisał:
    Nie czasami w technice okrętowej?
    Nie mam pojęcia, chyba na Wikipedii coś o tym przeczytałem ale nie wiem. :D

    0
  • #8 14 Mar 2016 00:39
    WojcikW
    Poziom 38  

    supchem napisał:
    WojcikW napisał:
    To nie są dziwne napięcia. Silnik przystosowany do przełącznika gwiazda/trójkąt:
    Dobrze o tym wiem. Skoro na silniku jest jednak podana wartość 660 V tzn. że w gwieździe można go i takim napięciem zasilać, a poza tym coś mi się obiło o uszy o występowaniu takiego napięcia. Gdyby chodziło tylko o rozruch Y/D to na silniku by pisało 400V D i nic więcej...
    Nieprawda. Na żadnym silniku o rozruchu Y/Δ nie widziałem "tylko 400V D". Za to na wszystkich dwa napięcia 660/380 Y/Δ, 690/400 Y/Δ itd.

    1
  • #9 14 Mar 2016 00:54
    supchem
    Poziom 21  

    WojcikW napisał:
    Nieprawda. Na żadnym silniku o rozruchu Y/Δ nie widziałem "tylko 400V D". Za to na wszystkich dwa napięcia 660/380 Y/Δ, 690/400 Y/Δ itd.

    Jejku, umiesz czytać ze zrozumieniem? Czy to że nie widziałeś wyklucza istnienie sieci 3x660V? Napisałem "gdyby chodziło tylko o rozruch Y/D to na silniku by pisało 380V D i nic więcej", a nie że tak pisze. Napisana wartość 660 V sugeruje że można go też takim napięciem zasilać. Siłą rzeczy wynika to z tego że w D pracuje na 380 V, ale poza tym ja spotkałem taki silnik na którym pisało tylko 400 V D i miał rozruch Y/D, a także słyszałem o sieci 3x660 V ale nie pamiętam gdzie stosowana. Z resztą nie chodzi mi o rozważanie "co producent miał na myśli wybijając tabliczkę znamionową", tylko o informacje o nietypowych sieciach, a jak już mówiłem o sieci 3 x 660V słyszałem.

    0
  • #10 14 Mar 2016 09:52
    WojcikW
    Poziom 38  

    supchem napisał:
    ... Napisałem "gdyby chodziło tylko o rozruch Y/D to na silniku by pisało 380V D i nic więcej", a nie że tak pisze...
    A ja Ci mówię, że nie było by tak napisane i nie jest.
    To po co zadajesz pytania na Forum? Zadajesz pytanie na Forum i sam najlepiej wiesz jaka powinna być odpowiedź.

    0
  • #11 14 Mar 2016 16:51
    supchem
    Poziom 21  

    WojcikW napisał:
    To po co zadajesz pytania na Forum? Zadajesz pytanie na Forum i sam najlepiej wiesz jaka powinna być odpowiedź.

    Żeś sie uczepił tego silnika. Nie pytam o silniki tylki sieci o nietypowym napięciu. Napisałem tylko że dane o takich napięciach na tabliczkach silników mogą sugerować występowanie takiego napięcia, mało tego słyszałem o występowaniu sieci 3x660V. Jak nie masz nic do powiedzenia na temat sieci tylko ciągle o tym silniku "co by było gdyby" to nic nie pisz bo pytam o coś zupełnie innego.

    0
  • #13 14 Mar 2016 18:40
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    mawerix123 napisał:
    Jak dobrze pamiętam to w zakładach chemicznych Synthos w Oświęcimiu stosuje napięcie 30kV/6kV i silniki na napięcie 500V.

    Oczywiście.
    Przędzalnia Czesankowa Politex Sosnowiec posiadała maszyny na napięcie 500 V.

    0
  • #14 14 Mar 2016 19:41
    mychaj
    Poziom 30  

    Może dlatego 500V bo są dostępne w wersjach Ex (dużo łatwiej zakupić, całe górnictwo węgla kamiennego na nich śmiga ) , tak samo wyłączniki stycznikowe w obudowach ognioszczelnych.

    0
  • #16 14 Mar 2016 21:26
    zetdeel
    Poziom 38  

    Prawdziwy hardkor po amerykańsku.
    "High Leg Delta", czyli klasyczny układ 3-fazowy skrzyżowany z powszechnie stosowanym do zasilania
    odbiorców indywidualnych układem "Split Phase".
    Stosowany w niewielkich zakładach przemysłowych. 3x240V do silników, 2x120V do oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
    Nietypowe sieci elektryczne niskiego napięcia.
    A wy się podniecacie typowymi napięciami "przemysłowymi"; 6kV i 500V...

    0
  • #17 14 Mar 2016 23:40
    mrgiver
    Poziom 12  

    @supchem
    Ad2,3,4.

    Będąc na praktykach widziałem w fabryce zasilanie szaf napięciem międzyfazowym 3x 500V. Powód? Do takiego zasilania były przystosowane zaimportowane z zagranicy maszyny (czyt. tam już nie spełniały wymagań). W tej samej hali były maszyny / stanowiska zasilane też klasycznie, tj. 3x 400V.

    0
  • #18 15 Mar 2016 11:21
    lukiiiii
    Poziom 26  

    Nietypowe sieci elektryczne niskiego napięcia.

    Duże obciążenie fazy A - N lub fazy C i N nie powoduje, że cały misterny plan bierze w łeb?? :) ( asymetria napięć lub dziwne napięcie miedzy fazą A a C )

    Co to "dzika noga"? 208V prawie jak nasze 230 :P

    0
  • #19 15 Mar 2016 18:43
    Sofeicz
    Poziom 16  

    lukiiiii napisał:
    Nietypowe sieci elektryczne niskiego napięcia.

    Duże obciążenie fazy A - N lub fazy C i N nie powoduje, że cały misterny plan bierze w łeb?? :) ( asymetria napięć lub dziwne napięcie miedzy fazą A a C )

    Co to "dzika noga"? 208V prawie jak nasze 230 :P


    Tu jest ładnie wszystko opisane po amerykańsku :)
    https://en.wikipedia.org/wiki/High-leg_delta