Napięcie między fazami pomimo wyłączenia światła

20 Mar 2016 17:59 531 6
  • Poziom 9  
    Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu z napięciem na zasilaniu oświetlenia w pokoju.
    Mam przełącznik ścienny potrójny który sterował 3 listwami LED.
    Listwy dziś zdemontowałem bo popsuły się zasilacze 12V.
    Zasilacze i listwy usunięte ale przy okazji odkryłem ze na każdym zasilaniu idącym od włącznika ściennego pomimo wyłączenia światła jest nadal napięcie.
    Na jednym 96V, na drugim 32V. Napięcie jest pomiędzy fazami i pomiędzy brązowym a żółto zielonym, pomiędzy niebieskim a żółtozielonym jest 0.
    Czy to tak powinno być, zastanawiam się czy to nie jest powód awarii zasilaczy?

    Montuje teraz listwy LED 220V takie z dołączonymi prostownikami, jedna zamontowałem i jest OK, ale nie wiem czy pozostałe podłączać czy najpierw rozwiązać ten problem.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 40  
    Czym to mierzysz? jakimi fazami ile ich tam masz? do przełączania używany jest przewód żółto-zielony?
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 25  
    Miernik uniwersalny ma dość sporą rezystancję wewnętrzną 9typ ok. 1Mom), więc pomiar bez obciążenia może wnosić błędy.
    W standardowej instalacji przewody lecą blisko siebie, co daje sporą pojemność między nimi - w efekcie pomiar miernikiem uniwersalnym pokaże Ci jakieś napięcie.
    Efekt do zauważenia: po wymianie zwykłej żarówki na LED taka żarówka może po wyłączeniu się lekko jarzyć. A jak włącznik ma podświetlenie neonówką to świeci się dość jasno.
    W takiej sytuacji możesz podłączyć dowolną żarówkę (np. 15W) i mierzyć napięcie na niej. j
  • Poziom 9  
    karolark napisał:
    Czym to mierzysz? jakimi fazami ile ich tam masz? do przełączania używany jest przewód żółto-zielony?


    Ja az tak nie ogarniam.
    Sa 3 kable , niebieski, brazowy, zoltozielony, napiecie jest miedzy brazowym i niebieskim oraz pomiedzy brazowym i zoltozielonym.
    Zorietnowalem sie gdy przekladajac jeden z teoretycznie wylaczonych kabli wywaliło różnicówkę.
  • Poziom 25  
    Wiesz,że kondensator przewodzi prąd? Więc taki mały kondensator tworzą dwie żyły kabla przedzielone izolacją. Tym większa pojemność im dłuższy kabel.
    Miernik, jako taki, to jakiś bardzo mały opornik. Mierząc napięcie między tymi przewodami faktycznie mierzysz napięcie na szeregowych opornikach - kondensatora w sieci oraz opornika w mierniku.
    Dlatego wskaźnik typu neonówka w wielu przypadkach źle pokazuje.
    A różnicówka wywaliła bo na pracującej instalacji napięcie na żyle niebieskiej będzie odrobinę większe niż na żółto/zielonej. Po zwarciu obu często popłynie prąd wystarczający do wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego.
    Do pomiarów w instalacjach elektrycznych używaj próbnika dwuprzewodowego - jego rezystancja wewnętrzna jest dość niska przez co nie występują tego typu błędy.
    A miernik uniwersalny specjalnie ma jak największą rezystancję wewnętrzną - aby pomiar wprowadzał jak najmniejszy błąd.
    Jeżeli usunąłeś stare oprawy wraz z zasilaczami pamiętaj, że o obwodzie po włączeniu włącznika wystąpi pełne napięcie sieci - jakichkolwiek napraw, czy modyfikacji dokonuj jedynie przy wyłączonym bezpieczniku.
    Pamiętaj też, że przewód niebieski to przewód pracujący powrotny, a żółto/zielony to przewód ochronny, który dołącza się do zacisków ochronnych. Nie sugeruj się też w "ciemno" kolorami - nie zawsze tak jest..Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości , rozważ wezawanie fachowca.
  • Poziom 9  
    Nie mam nic innego do pomiarow. Miernik uniwersalny taki standardowy zolty.
    Wiec rozumiem ze wyglafa na to ze jest ok, tylko sposob pomiarow nieprawidlowy.
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    Zgadza się.