Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

transformator i różnicówka

21 Mar 2016 19:20 1107 2
  • Poziom 2  
    Witam,
    mam problem z rozdzielnią sterującą agregatem tynkarskim.
    Ogólnie działała na innych budowach ale w instalacjach bez wyłączników różnicowoprądowych. W instalacji z nim cały czas wyrzuca główną różnicówkę. Dodaję zdjęcia i proszę o pomoc. Co zrobiłem źle. Właśnie zacząłem podejrzewam że połączenie transformatora jest złe. Ale wcześniej działało.
    Wyłącznik różnicowoprądowy zadziała jeśli włączę Esa odpowiedzialnego za transformator. Wymiana transformatora nic nie dała. Odłączenie wyjść 24 od reszty obwodów też.
    Dodaję schemat:
    transformator i różnicówka

    Do poprawy //kozi966
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator Elektrycy
    jaroslaw.slodzinski napisał:
    uczeń. technik elektryk

    Szanowny uczeń się nauczy:
    Nie rozdzielnia a rozdzielnica. Rozdzielnia to pomieszczenie.
    Zabezpieczenia nie wyrzucają a wyłączają.

    Wytłumacz nam w jaki sposób przewód PE ma zostać wyprowadzony z przewodu N?
    Czy w schemacie wyłącznika różnicowoprądowego przewód PE ma przechodzić przez aparat czy nie? Zweryfikuj sobie.

    Poza tym nikt nie zrozumie tego "bohomazu" zwanego schematem.
  • Poziom 35  
    PE nigdzie nie podłączony. Czego was tam teraz uczą?