    Witam, chciałbym zapytać czy jest mi ktoś w stanie podać podstawę prawną/normę wg której - jak przeczytałem w kilku artykułach i na kilku forach - iż w przypadku izolacji polietylenowej podczas pomiaru nie uwzględniamy wpływu temperatury, inaczej nie uwzględniamy wartości współczynnika korekcji temperaturowej K20. Wie ktoś z jakiego przepisu to wynika?
  • Poziom 10  
    Witam,

    Proponuję zacząć od PN-HD 60364-6; PN-E-04700; PN-EN 61557-2:2007 - niestety aktualnie nie posiadam dostępu do w/w stąd tylko na zasadzie naprowadzenia.

    Pozdrawiam
  • Poziom 7  
    PN-HD 60364-6; PN-EN 61557-2:2007 dotyczą niskiego napięcia, ja potrzebuję informacji dla kabla SN. Normę PN-E-04700 mam przed sobą ale nic tutaj nie piszą na interesujący mnie temat.
  • Moderator Elektrotechnika
    Mamy normę SEP -04, a w niej są podane wszystkie normy powołane .