[Rozwiązano] Automatyczny przełącznik zasilania

26 Mar 2016 22:19 4302 81
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie, Posiadam urządzenie które jest zasilane napięciem 12v z zasilacza i poszukuję czegoś takiego że w razie braku prądu przełączy mi się awaryjnie na zasilanie z akumulatora. Czy gdzieś w elektrycznym sklepie kupię coś takiego??
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 9  
    Rezystor240 napisał:
    Musisz mieć przekaźnik, którego cewka będzie zasilana z zasilacza gdy prądu zabraknie cewka rozłączy styki i zewrze do akumulatora.


    A gdzie taki przekaźnik kupię?? Jestem laikiem w tym temacie :( Może jakiś schemat prosty ktoś mi podrzuci :) Będę wdzięczny za konkretne podpowiedzi
  • Poziom 9  
    Rezystor240 napisał:
    Jakimi prądami chcesz sterować?
    Jeżeli ma to być coś małego to przekaźnik samochodowy wystarczy,jego styki wytrzymują 30A.


    Bez problemu 30A wystarczy mi na moje potrzeby tylko teraz jak to podłączyć żeby działało?? :?: Dodam że w pierwszym rzędzie chce korzystać z sieci czyli "zasilacza" a w razie braku prądu dopiero z akumulatora 12v
  • Poziom 18  
    Podłączasz C (lub K) do tego co chcesz mieć zasilane, Złącza E i E do zasilacza, styk NO także do zasilacza, a styk NC do akumulatora. Tylko przekaźnik ma to do siebie że działa z małym opóźnieniem. Możesz powiedzieć co chcesz zasilić?
  • Poziom 9  
    Jest to urządzenie dla gołębi które zczytuje czas przylotu ptaka i nie raz były takie przypadki kiedy prądu zabrakło no i nic się nie zapisało w komputerze :( dlatego chce zrobić sobie takie urządzenie a firma która sprzedaje takie zegary dla gołębi woła sobie 100 zł za coś takiego jak Automtyczny przełącznik zasilania.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Może ktoś mi zrobi jakiś rysunek tego podłączenia??
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 18  
    A to urządzenie może mieć minimalną przerwę w zasilaniu?
  • Poziom 9  
    Peter134 napisał:
    A to urządzenie może mieć minimalną przerwę w zasilaniu?


    Niby nie powinno być przerwy ale jesli miała by być to maxymalnie do 2 sekund
  • Poziom 18  
    Jak 2 sekundy mogą być to wystarczy sam przekaźnik. Zaraz dodam schemat połączeń.
  • Poziom 9  
    Oo dzięki serdeczne kolego Peter134

    Dodano po 5 [minuty]:

    czekam na ten schemat z ciekawością :)
  • Poziom 18  
    Automatyczny przełącznik zasilania Pamiętaj o tej diodzie na cewce przekaźnika, może to być np 1N4007.
  • Poziom 9  
    Peter134 napisał:
    Automatyczny przełącznik zasilania Pamiętaj o tej diodzie na cewce przekaźnika, może to być np 1N4007.


    Wszystko ładnie pięknie opisane ale ja nie jestem elektronikiem i nie wiem za bardzo co się z czym je.Dokładnie to nie wiem co napisałeś kolego urządzenie,akumulator to czy biegun + ma być podłączony a minus całkiem osobno??
  • Pomocny post
    Poziom 18  
    Tak tu podłącz najlepiej + a minus osobno.
  • Poziom 9  
    Chociaż dziś mamy święto i rodzina jest u mnie ale co mi tam spróbuję zmajstrować to co kolego podałeś ;) I tak już jestem po obiedzie hihihi

    Dodano po 38 [sekundy]:

    Jak będę miał jakieś pytania to mogę pisać??
  • Pomocny post
    Poziom 18  
    Oczywiście pisz. Jak już zmontujesz dodaj wyraźne zdjęcia to się sprawdzi poprawność podłączenia.
  • Poziom 9  
    oki to szukam części i działam :)
  • Poziom 32  
    A gdy tak urządzenie było cały czas podłączone do akumulatora a akumulator cały czas do ładowania buforowego. Gdy w sieci jest napięcie urządzenie pobierało by prąd z zasilacza a przy braku zasilania z akumulatora i nie było by żadnej przerwy.
  • Poziom 9  
    rafbid napisał:
    A gdy tak urządzenie było cały czas podłączone do akumulatora a akumulator cały czas do ładowania buforowego. Gdy w sieci jest napięcie urządzenie pobierało by prąd z zasilacza a przy braku zasilania z akumulatora i nie było by żadnej przerwy.


    Tak kolego zgadza się ale już to testowałem i po dwóch sezonach letnich z akumulatora nowego szrot został a prostownik który ładował akumulator przegrzał się i spalił mu się mostek :(
    Więc idąc po rozum do głowy sądzę że zasilanie awaryjne to akumulator a podstawowe zasilacz sieciowy :)

    Dodano po 5 [minuty]:

    Jeszcze jest jedna ciekawostka Automatyczny przełącznik zasilania

    Takie urządzenie :) Może ktoś mi podpowiedzieć o jego budowie??

    Dodano po 50 [sekundy]:

    Zasilacz umożliwia ciągłe zasilanie zegara. Posiada wbudowany akumulator, z którego zasila terminal w przypadku braku prądu. Podłączony do prądu automatycznie ładuje akumulator.
    Dodatkowo zabezpiecza przed skutkami przepięć oraz zmiany biegunowości zasilania.
    Czas pracy z 1 anteną ok. 12 h.
    Posiada wskaźnik pełnego naładowania akumulatora, ładowania i zasilania.

    Dodano po 2 [godziny] 4 [minuty]:

    No i dziś nic nie wymodzę bo nie znalazłem przekaźnika :( Muszę czekać na zwykły roboczy dzień i wtedy zrobię zakup :)
    Ale cały czas czekam na kolejne informację odnoście tej fotki co wrzuciłem bo już jeden temat mam rozwiązany dzięki Peter134
  • Poziom 38  
    Jedna dioda schotky załatwia temat.
  • Poziom 9  
    Zbigniew 400 napisał:
    Jedna dioda schotky załatwia temat.


    Może coś więcej i prościej kolego Zbigniewie 400 opiszesz??

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wiem że to dioda prostownicza "google ;) " ale gdzie ją zamontować w jakim urządzeniu??
  • Poziom 32  
    Marcino DJ napisał:
    Tak kolego zgadza się ale już to testowałem i po dwóch sezonach letnich z akumulatora nowego szrot został
    Zwykle wytrzymują do 10 lat, więc albo trafiłeś na felerny egzemplarz, albo brak konserwacji.
    Marcino DJ napisał:
    Takie urządzenie Może ktoś mi podpowiedzieć o jego budowie??
    Na panelu przednim widoczny jest napis UPS czyli ładuje akumulator buforowo i ma zabezpieczenie przed zbyt mocnym rozładowaniem akumulatora.
  • Poziom 38  
    Urzadzenie zasilamy z akumulatora przez diode, zasilacz/musi mieć wyźsze napięcie od akumulatora/ zasila bezpśrednio. W przypadku braku napięcia z zasilacza urządzenie automatycznie i bez przerwy przechodz na zasilanie z akumulatora.
  • Poziom 9  
    Zbigniew 400 napisał:
    Urzadzenie zasilamy z akumulatora przez diode, zasilacz/musi mieć wyźsze napięcie od akumulatora/ zasila bezpśrednio. W przypadku braku napięcia z zasilacza urządzenie automatycznie i bez przerwy przechodz na zasilanie z akumulatora.


    Może jakiś schemacik kolego podeślesz bardzo bym prosił :)
  • Poziom 18  
    Automatyczny przełącznik zasilania Koledze chyba o takie coś chodziło.
  • Poziom 9  
    No ok ale które waszym zdaniem jest lepszym rozwiązaniem?? Zasilacz musi mieć 12v i nie ma opcji żeby był większy bo by komputer mi zjarał. Kolega który podłączył prostownik pod akumulator i to wszystko jeszcze pod komputer to zjarał całe urządzenie warte 3 tys zł a więc nie chce ryzykować koledzy. Wiem że jestem dociekliwy ale wolę spytać niż potem żałować jakiejś porażki.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wydaje mi się że przekaznik będzie najbezpieczniejszy w tym przypadku

    Dodano po 2 [minuty]:

    [/quote] Na panelu przednim widoczny jest napis UPS czyli ładuje akumulator buforowo i ma zabezpieczenie przed zbyt mocnym rozładowaniem akumulatora.[/quote]

    A jest możliwość w prosty sposób zrobienia tego UPS ?? Co potrzebował bym??
  • Poziom 18  
    Taniej wyjdzie kupić używany UPS niż zrobić, i tak bezpieczniejszy jest przekaźnik.
  • Poziom 9  
    Peter134 napisał:
    Taniej wyjdzie kupić używany UPS niż zrobić, i tak bezpieczniejszy jest przekaźnik.


    Za nówkę UPS-a wołają sobie 350 zł
    Jutro kupuję przekaźnik i działam w temacie bo to jest dla mnie pile :)

    Dodano po 2 [minuty]:

    [quote="Marcino DJ"]
    Peter134 napisał:
    Automatyczny przełącznik zasilania Pamiętaj o tej diodzie na cewce przekaźnika, może to być np 1N4007.


    Jeszcze jedno pytanko... Na rysunku narysowałeś kolego + i - czy pod te dwa bieguny podłączyć zasilacz??