Vaillant VC PL 180 XEU H - Nie reaguje na sterownik temperatury

28 Mar 2016 14:24 897 2
  • Poziom 2  
    Witam,

    Piec Vaillant Thermocompact VC PL 180 HEU H w komplecie ze sterownikiem Auroton 2005 pracował bezawaryjnie przez lata.

    Niestety ostatnio zauważyłem, że temperatura w pomieszczeniach wzrasta znacznie powyżej nastawionej na sterowniku!
    Piec mimo, że sterownik pokazuje brak grzania, grzeje nadal!!!

    Sterownik podłączony jest do styków 3 i 4 w piecu, i niezależnie czy styki są zwarte czy nie, nie przerywa grzania.

    Jedynie w przypadku odłączenia pieca od prądu jego wyłącznikiem i włączenia, piec się nie włącza, aż do pierwszego wysterowania przez sterownik. A potem już nie reaguje na sterownik.

    I jeszcze druga dolegliwość (chyba), która wyszła w trakcie oględzin pieca.

    Obudowa pompy jest tak gorąca, że nie można jej przytrzymać ręką dłużej niż 2-3 sekundy, choć temperatura wody ok.40 st.

    Czy to normalne że pompa obiegowa jest tak gorąca?
    Czy wskazuje to na jej awarię?

    Czy któryś z Kolegów jest mi w stanie coś doradzić?
    Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  • Poziom 19  
    Dziwne.
    Pompa albo pracuje na sucho (brak w instalacji czynnika grzewczego) , albo juz nie pracuje i nagrzewa sie od palnika. Ale wtedy nie powinien kocioł nagrzewać grzejników... Odłacz sterownik i zobacz jak pracuje kocioł na ręcznych/ manualnych ustawieniach. Trzeba sprawdzic rezystancje na czujnikach. i porownac z parametrami fabrycznymi. Sprawdz tez baterie w sterowniku.