comin 31 Mar 2016 21:12 1893 24
  • #1 31 Mar 2016 21:12
    comin
    Poziom 21  

    Witam
    Znalazłem na jednym z portali aukcyjnych falownik beztransformatorowy w przystępnej cenie.

    Cytat:
    Nowy inwerter sieciowy (falownik fotowoltaiczny)
    AEG model Protect PV 4600
    moc max modułów 5,5 kWp

    Mam akurat paneli łącznie 4960W
    Czy warto się tym zainteresować?

    0 24
  • #2 31 Mar 2016 21:48
    prose
    Poziom 33  

    Chłopie z AEG daj se spokój to jest niewypał, lepiej parę złotych dołożyć i kupić coś lepszego.

    0
  • #3 31 Mar 2016 21:49
    marcinbbb
    Poziom 23  

    Ogólnie fajny, tylko czy dadzą do tego papiery na nową dyrektywę LVD która za chwilę wchodzi w życie?

    Tylko weź z tym pogadaj RS485 i RS232, jeśli potrzebujesz z urządzeniem gadać? Jeśli podepniesz LK to jest QL.
    Sprzedawca godny zaufania, jednak ja się na nim bardzo, ale to bardzo przejechałem.

    0
  • #4 31 Mar 2016 21:53
    prose
    Poziom 33  

    Jest tylko 1 na Alle, papiery dostanie na pewno u tego sprzedającego. Ten inwerter ma plus to że ma 3 MPPT.

    0
  • #5 31 Mar 2016 21:56
    marcinbbb
    Poziom 23  

    Weź skorzystaj z tych 3 MPPT ;)

    0
  • #6 31 Mar 2016 22:04
    prose
    Poziom 33  

    Jak masz na kilku połaciach panele wschód południe i zachód to super sprawa.

    0
  • #7 31 Mar 2016 22:19
    marcinbbb
    Poziom 23  

    Jak masz tak rozjechane połacie dachu, starasz się stawiać na gruncie z 1 MPPT skierowanym na pd. No chyba że chcesz liczyć statystyki jak panele łapią skierowane na wschód, zachód i północ;)

    0
  • #8 01 Kwi 2016 08:35
    comin
    Poziom 21  

    prose napisał:
    z AEG daj se spokój to jest niewypał

    To w co lepiej pójść?
    marcinbbb napisał:
    Weź skorzystaj z tych 3 MPPT

    Akurat mam dach płaski z niefortunnie ustawionym kominem więc się bardzo przyda :-)

    0
  • #9 01 Kwi 2016 09:16
    prose
    Poziom 33  

    comin napisał:

    prose napisał:
    z AEG daj se spokój to jest niewypał

    To w co lepiej pójść?
    Poszukaj coś z Fionius, SMA, Danfos.

    0
  • #11 01 Kwi 2016 11:55
    prose
    Poziom 33  

    Falownik dobry ale max volt po stronie AC 253 V mogą być problemy w wyłączaniem się falownika.

    0
  • #12 01 Kwi 2016 13:43
    comin
    Poziom 21  

    Dla czego miałby się wyłączać?
    Ten falownik jest do kupienia w Holandii i nie wiem jakie dokumenty są dołączone, czy ZE nie będzie robić problemów?

    0
  • #13 01 Kwi 2016 13:56
    prose
    Poziom 33  

    Bo czym większą moc produkujesz to się napięcie podnosi u mnie 3 kWh i jest 254 V i falownik automatycznie nie dopuszcza produkcji po wyżej tej wartości. I dla tego rozdzieliłem 5500 kWp na 3 fazy i jest spoko 245 V.ZE nie robi problemów ale ty będziesz miał straty jak falownik w słoneczny dzień będzie się wyłączał co 5 minut na kilka minut przerwy z powodu przekroczenia napięcia.

    Dodano po 1 [minuty]:

    W Niemczech falowniki mają do 268 V.

    0
  • #14 01 Kwi 2016 14:43
    comin
    Poziom 21  

    Nic tylko pogratulować temu co wymyślił falownik który się wyłącza...

    0
  • #15 01 Kwi 2016 15:12
    BILGO
    Poziom 38  

    comin napisał:
    Nic tylko pogratulować temu co wymyślił falownik który się wyłącza...

    To jest zabezpieczenie odbiorników w sieci które są projektowane na konkretny zakres napięć ujętych w normie ;) W nieskończoność nie wolno napięcia podnosić... Ja mam Froniusa i wyłącza się przy 264V ;) to już jest absolutny max...

    0
  • #16 01 Kwi 2016 17:27
    comin
    Poziom 21  

    Rozumiem ale po co się od razu wyłącza? Powinien być ogranicznik napięcia a nie wyłącznik :-/
    A można to jakoś wyliczyć kiedy i ile razy będzie się wyłączać?

    0
  • #17 01 Kwi 2016 17:34
    BILGO
    Poziom 38  

    comin napisał:
    Rozumiem ale po co się od razu się wyłącza? Powinien być ogranicznik napięcia a nie wyłącznik :-/
    A można to jakoś wyliczyć kiedy i ile razy będzie się wyłączać?

    Falownik aby mógł oddawać energię do sieci musi podnieść napięcie względem sieci ZE o kilka woltów.
    Jeśli w najbliższym otoczeniu nie ma odbiorników podłączonych do sieci w trakcie silnego nasłonecznienia (idealne warunki) to falownik będzie cały czas zwiększał napięcie aż "jego napięcie" dosięgnie jakiś odbiornik gdzieś u sąsiada i będzie odbierał energię.
    Oczywiście są pewne granice podnoszenia napięcia które reguluje norma których nie wolno przekroczyć.
    Niektóre inwertery od razu się nie wyłączają tylko zatrzymują się na na pewnej granicy napięcia co za tym idzie ograniczają swoją moc i nie wykorzystują pełnych możliwości generatora (paneli) PV ;) To tak w skrócie :D

    0
  • #18 01 Kwi 2016 19:16
    comin
    Poziom 21  

    BILGO napisał:
    Niektóre inwertery od razu się nie wyłączają tylko zatrzymują się na na pewnej granicy napięcia co za tym idzie ograniczają swoją moc i nie wykorzystują pełnych możliwości generatora

    I to jest logiczne.

    0
  • #20 03 Kwi 2016 15:07
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    marcinbbb napisał:
    Ogólnie fajny, tylko czy dadzą do tego papiery na nową dyrektywę LVD która za chwilę wchodzi w życie?

    Co to za dyrektywa? Czy inwertery SMA ją spełniają? Trzeba na to jakiś dokument?

    0
  • #21 03 Kwi 2016 21:00
    pklawit
    Poziom 13  

    Jan_Werbinski napisał:
    marcinbbb napisał:
    Ogólnie fajny, tylko czy dadzą do tego papiery na nową dyrektywę LVD która za chwilę wchodzi w życie?

    Co to za dyrektywa? Czy inwertery SMA ją spełniają? Trzeba na to jakiś dokument?


    Chodzi o dyrektywę UE z roku 2014.
    U nas ma obowiązywać od 20-go kwietnia 2016.
    W papierach inwertera albo paneli będzie musiało być napisane, że ją spełnia - w zgłoszeniu do ENEA już dziś jest napisane, że ma być informacja na temat zgodności sprzętu z "aktualną" dyrektywą LDV.

    Dlatego ja się szybko zabrałem za montaż i zgłoszenie moich używanych baterii AboundSolar - na używki nikt już nowych papierów nie wyprodukuje.

    To co jest już zainstalowane nie wymaga nowych deklaracji zgodności.

    Pozdrawiam,
    Piotr

    1
  • #22 04 Kwi 2016 14:15
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    A co z kilkuletnimi Q.Cells? Też są niezgodne i potem nie będzie ich można montować?
    Zostały wyprodukowane wcześniej, kiedy jej jeszcze nie było. Producent zbankrutował i co dalej?
    A może są zgodne i wystarczy deklaracja użytkownika?
    Jaki dokument to poświadcza?

    0
  • #23 04 Kwi 2016 14:51
    pklawit
    Poziom 13  

    Ciężko znaleźć konkretną wykładnię.
    Moim zdaniem dla Q.Cells będzie tak samo. Wszystko co będzie miało być podłączone do sieci, będzie wymagało w deklaracji zgodności info na temat nowej dyrektywy LDV.

    Poprzednia dyrektywa LDV 2006/95/EC zostaje z dniem 20-04-2016 zastąpiona przez LDV 2014/35/EU.

    Dodatkowe informacje na temat nowej dyrektywy są dostępne tutaj:

    http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive/index_en.htm

    Z tego co ja się doszukałem, to nowa dyrektywa wprowadza większe wymagania dla zniekształceń harmonicznych.
    Baterie słoneczne pracują z napięciami/prądami DC, więc tu o harmonicznych teoretycznie nie ma mowy, ale jak dzwoniłem w lutym do ENEA i pytałem, czy nowa dyrektywa będzie dotyczyła tylko falowników, to dostałem info, że nowo podłączana instalacja (lub to co jest przyłączane w ramach rozbudowy) ma spełniać i tyle.

    P.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Tu np. znalazłem deklarację zgodności małego falownika SMA, w którym jest mowa o zgodności ze starą dyrektywą unijną: 2006/95/EC.
    Taki falownik, z takim papierem już moim zdaniem nie zostanie zaakceptowany przez OSD przy zgłoszeniu po 20-tym kwietnia:

    http://files.sma.de/dl/5602/ZE_CE_SB240-10_MG_en_10.pdf

    1
  • #24 04 Kwi 2016 16:42
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  

    Liczy się data zgłoszenia czy uruchomienia?
    A jeśli odrzucą zgłoszenie?

    0
  • #25 04 Kwi 2016 20:32
    pklawit
    Poziom 13  

    A mi skąd to wiedzieć?
    Właśnie żeby nie było takich przepychanek która data obowiązuje, to złożyłem papiery na rozbudowę 20-go lutego i wpisałem tam datę uruchomienia na 23-go marca (nie może być wcześniej niż miesiąc od złożenia).
    No i stał się cud - 2 dni po terminie (25go marca) już miałem wszystkie umowy podpisane :-)

    P.

    1