niskie cisnienie jak dolac wody Nefix

pawelNL123 03 Apr 2016 14:06 1746 10
  • #3
    cirrostrato
    Level 37  
    Musi być połączenie rury z zimną wodą (kranówka) do obiegu pieca, przez zawór i dodatkowo przez zawór zwrotny (czasem nie dają), u mnie w instalacji co zawór dopuszczający wodę znajduje się 1,5m od pieca.
  • #5
    cirrostrato
    Level 37  
    Mam ok. 10 lat typowego Junkersa, w piecu jest naczynie wzbiorcze, zawór, bezpieczeństwa, automatyka, zasilanie 230V itd ale nigdy nie widziałem pieca z zaworem w środku DOPUSZCZAJĄCYM wodę do instalacji, taki zawór (typowy, 0,5 cala, nigdy nie jest w komplecie z piecem) montowany jest na zewnątrz przez montera instalacji co. Dodatkowy zawór opróżniający wodę obiegową z co też jest na zewnątrz instalacji, najlepiej w jej najniższym krańcu
  • #6
    maurycy123
    Conditionally unlocked
    cirrostrato wrote:
    nigdy nie widziałem pieca z zaworem w środku DOPUSZCZAJĄCYM wodę do instalacji, taki zawór (typowy, 0,5 cala, nigdy nie jest w komplecie z piecem) montowany jest na zewnątrz przez montera instalacji co.
    No to ja mam jakiś wynalazek. I to nie pierwszy.
    niskie cisnienie jak dolac wody Nefix niskie cisnienie jak dolac wody Nefix
  • #7
    pawelNL123
    Level 2  
    To man podlaczyc do tego na dole od zimnej wody ?
  • #8
    maurycy123
    Conditionally unlocked
    pawelNL123 wrote:
    To man podlaczyc do tego na dole od zimnej wody ?
    Masz czytać ze zrozumieniem. Jeszcze raz się powtórzę. Zamieść zdjęcie od dołu pieca!!! Może masz zawór dopuszczający wbudowany.
    Szukam w necie ale nie widzę żadnych kotłów Nefix. Na pewno dobrą nazwę podałeś?
    Może chodzi o Nefit?
  • #9
    pawelNL123
    Level 2  
    Masz racje to nefit niskie cisnienie jak dolac wody Nefix
  • #11
    brzoza59
    Level 12  
    Witam! To jak widzę to przy montarzu zapomniał fachowiec wtawić zawór uzupełniający. to teraz tak jak uzupełnił fachowiec wodę w CO? ciekawe . a na tematz prawej strony masz powrótCO jednoczesnie powinien byc zwór uzupełniający nastepnie zasilacie CWC dalej gas , wyjcie CWC nastepnie zasilanie CO. Amoze masz w łazience zawór uzupełniający czasem tak montowali.Pozdrawiam