Jakie zabezpiecznie na silnik 1f 3kW ?

taif83 04 Kwi 2016 11:04 1062 12
  • #1 04 Kwi 2016 11:04
    taif83
    Poziom 9  

    Witam chce kupić kompresor 100l na silniku 1 fazowym o mocy 3kW. Posiadam zabezpiecznie 16A czy jest to wystarczające, czy nie będzie wybijać bezpiecznika przy rozruchu ? (wg teorii powinien wytrzymać 3.7kW)

    0 12
  • #2 04 Kwi 2016 11:55
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    A jaki jest prąd pobierany przez silnik w/g instrukcji obsługi/ dokumentacji technicznej urządzenia?

    0
  • #3 04 Kwi 2016 18:45
    taif83
    Poziom 9  

    Właśnie w ofercie handlowej nic nie piszą na ten temat. Napisze do producenta/dystrybutora o dtr silnika, który napędza kompresor.

    0
  • #4 04 Kwi 2016 19:22
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Coś podejrzana jest dla mnie moc tego silnika w wersji jednofazowej- zbyt duża.

    0
  • #5 04 Kwi 2016 19:39
    taif83
    Poziom 9  

    Właśnie, większość producentów posiada 2.2kW, a interesujący mnie Maktek sky100 3kW i pozytywne wyniki oraz opoinie co do wydajności w tej klasie cenowej. Tylko czy moja zabezpieczenie C16 w garażu szeregowym plus normalne oświetlenie jemu podoła. Zobaczymy co zaleca producent i jakie poda dtr.

    0
  • #6 04 Kwi 2016 19:48
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Koledzy to jest Chińskie 3 kW, spotkałem w silniku jednofazowym 4 kW też chyba takie same .

    0
  • #7 04 Kwi 2016 19:54
    taif83
    Poziom 9  

    Czyli realnie będzie mieć z 2-2,5 kW ?

    0
  • #8 04 Kwi 2016 21:40
    Akrzy74
    Poziom 39  

    taif83 napisał:
    Posiadam zabezpiecznie 16A czy jest to wystarczające, czy nie będzie wybijać bezpiecznika przy rozruchu ? (wg teorii powinien wytrzymać 3.7kw)

    Zabezpiecza się przewody/ kable-> obwód. Do zabezpieczenia silnika stosuje się dedykowane zabezpieczenie termiczne, które ma inną charakterystykę. Jeśli urządzenie przyłączone jest przez zestaw gniazdo- wtyczka, zabezpieczenie nie może być większe niż 16A a charakterystyka zależna jest również od impedancji pętli zwarcia.

    Przypominam, że zabezpieczenia nie wybijają, a jednostki elektryczne należy pisać zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar !
    - Proszę poprawić tytuł i zapamiętać na przyszłość.

    taif83 napisał:
    wg teorii powinien wytrzymać 3.7kw

    Proszę opisać teorię- niech inni skorzystają, lub nie...

    0
  • #9 04 Kwi 2016 22:16
    taif83
    Poziom 9  

    Chodziło mi mniej więcej o maksymalną moc czynna pobierana z jednego gniazdka przez w/w urządzenie (bez brania pod uwagę współczynnika mocy).

    0
  • #10 04 Kwi 2016 22:34
    Akrzy74
    Poziom 39  

    taif83 napisał:
    Chodziło mi mniej więcej o maksymalną moc czynna pobierana z jednego gniazdka przez w/w urządzenie (bez brania pod uwagę współczynnika mocy).

    Zastanawiam się, jak wybrać najbzdurniejszą bzdurę spośród bzdur tego samego kalibru przeczytaną dzisiaj. Mówiąc wprost, człowiek broni błędów które kocha, ale ma kolega szansę na nagrodę w dorocznym konkursie pt "Bzdura roku". :)
    Proszę poczytać: Link

    0
  • #11 04 Kwi 2016 23:14
    supchem
    Poziom 21  

    Akrzy74 napisał:
    taif83 napisał:


    Posiadam zabezpiecznie 16A czy jest to wystarczające, czy nie będzie wybijać bezpiecznika przy rozruchu ? (wg teorii powinien wytrzymać 3.7kw)




    Zabezpiecza się przewody/ kable-> obwód. Do zabezpieczenia silnika stosuje się dedykowane zabezpieczenie termiczne, które ma inną charakterystykę.


    Sugerujesz że każde urządzenie wyposażone w silnik powinno mieć zabudowane na pokładzie zabezpieczenie dobranego do tego silnika bo zabezpieczenie w rozdzielnicy służy tylko do zabezpieczenia przewodów/ kabli i że każde urządzenie powinno być wyposażone w termik?
    Skoro producent tego nie zamontował w urządzeniu to nikt nie będzie tego domontowywał. Autor planuje kupić kompresor, nie zna się na elektryce więc tylko zapytał czy to zabezpieczenie będzie wystarczające.
    Akrzy74 napisał:
    taif83 napisał:


    wg teorii powinien wytrzymać 3.7kw



    Proszę opisać teorię- niech inni skorzystają, lub nie...


    Autor zapewne dokonał obliczenia 230 V x 16 A = 3680 W --> 3,68 kW w przybliżeniu 3,7 kW.
    Zabezpieczeń nie dobiera się w ten sposób. Takie obliczenia niczego nie zobrazują.
    Akrzy74 napisał:
    Zastanawiam się, jak wybrać najbzdurniejszą bzdurę spośród bzdur tego samego kalibru przeczytaną dzisiaj. Mówiąc wprost, człowiek broni błędów które kocha, ale ma kolega szansę na nagrodę w dorocznym konkursie pt "Bzdura roku".

    Autor tematu nie jest elektrykiem więc i pisze bzdury. Wcale nie musi się na tym znać. Planuje zakup sprzętu, nie wie czy jego instalacja podoła zasileniu urządzenia to zaczyna od najbardziej oczywistej rzeczy - zapytania na forum i chyba dobrze robi. Przecież nie wezwie na dzień dobry pomiarowca by płacić za coś co może być zbędne. Gdyby się na tym znał to by nie pisał bzdur i w ogóle pewnie by o to nie pytał. Forum jest po to by pomagać osobą nie obeznanym, a nie im docinać z powodu braku wiedzy. Poza tym autor tematu nie bierze się bez wiedzy za żadne przeróbki instalacji, chce tylko "wsadzić wtyczkę kompresora do gniazdka". Nie wiem z jakiego powodu i po co te szorstkie wypowiedzi wobec autora.

    Wracając do tematu - nie znamy charakterystyki zabezpieczenia oraz dokładnego prądu silnika, ale biorąc pod uwagę że to kompresor, silnik ma 3 kW i zasilanie 230 V można oszacować że pobór prądu tego silnika to ok. 16 A. Żeby nie było że bawię się w zgadywanki: 3000 W : 230 V = 13,043 A, ale tak by było dla silnika o sprawności 100 %, przyjmijmy sprawność silnika 80 % (choć pewnie jest mniej) 13,043 A : 0,8 = 16,304 A. Czyli zabezpieczenie jest zbyt małe. Nawet gdyby silnik pobierał 15 A to zabezpieczenie byłoby zbyt małe.

    0
  • #12 04 Kwi 2016 23:37
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    supchem napisał:
    Sugerujesz że każde urządzenie wyposażone w silnik powinno mieć zabudowane na pokładzie zabezpieczenie dobranego do tego silnika bo zabezpieczenie w rozdzielnicy służy tylko do zabezpieczenia przewodów/ kabli i że każde urządzenie powinno być wyposażone w termik?

    Wskaż fragment gdzie to zostało zasugerowane że na pokładzie urządzenia ma to być zabudowane wskaż .
    Kolego twoja wypowiedź pachnie nadinterpretacją , wmawianiem komuś że tak napisał.
    Odnieś się do tego bo ja i wielu zapewne doczytało że ;
    Akrzy74 napisał:
    Do zabezpieczenia silnika stosuje się dedykowane zabezpieczenie termiczne, które ma inną charakterystykę

    Kolega pisze że silnik należy zabezpieczyć też w zabezpieczenie zwłoczne przed przeciążeniami tak czy nie.
    Silnik jak by nie wierzyć ma 3 kW musimy dać termik czy nie jak myślisz kolego.
    A gdzie je zabuduje to pisze czy nie w wypowiedzi admina ?

    supchem napisał:
    Skoro producent tego nie zamontował w urządzeniu to nikt nie będzie tego domontowywał.

    A skąd wiesz że nie zamontował wskaż miejsce wypowiedzi autora w którym pisze że nie ma takowego zabezpieczenia.
    Czekam na odpowiedzi.
    A tu fragment opisu w/w kompresora .
    Dużym plusem jest sterowanie silnika na styczniku z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Zabezpiecza to silnik przed uszkodzeniem w sytuacji zaniku jednej fazy, albo niestandardowej sytuacji przeciążającej silnik np. coś się wkręci w koła pasowe, bądź uszkodzi się pompa.

    0
  • #13 05 Kwi 2016 00:12
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    taif83 napisał:
    Witam chce kupić kompresor 100l na silniku 1 fazowym o mocy 3kW. Posiadam zabezpiecznie 16A czy jest to wystarczające, czy nie będzie wybijać bezpiecznika przy rozruchu ?


    Z tym pytaniem do producenta bądź importera maszyny, czy raczej zabawki.

    Po przyglądnięciu się dogłębnie problemowi , w wersji 3 fazowej zalecane zabezpieczenie to C16, a pobór prądu podczas pracy to 6,3 A co sugeruje 4,3kVA.

    W wersji 1 fazowej to będzie horror.

    0