B16A 3f - Zabezpieczenie obwodu klimatyzacji w budynku

anet870 09 Kwi 2016 23:45 753 8
  • #1 09 Kwi 2016 23:45
    anet870
    Poziom 25  

    Witam.
    Na wykonanym obwodzie trójfazowym 5x2,5 zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym B16A trójfazowym miała funkcjonować klimatyzacja. Okazało się że agregat założono lecz jest zasilany tylko z jednej fazy. Sęk w tym że instalator klimy domaga się zainstalowania zabezpieczenia jednofazowego argumentując że istniejące jest " za mocne i spali urządzenie. Poza tym inwestor ufa jego opini... Wasze opinie jakie są?

    Tam nie ma b16A, najwyżej B16A. Proszę poprawić. [retrofood]

    0 8
  • #3 10 Kwi 2016 00:21
    retrofood
    Moderator

    anet870 napisał:
    Sęk w tym że instalator klimy domaga się zainstalowania zabezpieczenia jednofazowego argumentując że istniejące jest " za mocne i spali urządzenie.


    Instalatora wysłać do szkoły, lub do psychiatryka. Żadne zabezpieczenie jeszcze nigdy niczego nie spaliło.
    Poza tym, zabezpieczenia w instalacji dobiera się do przewodów, a nie urządzeń, jeśli urządzenie wymaga z jakichś względów indywidualnego zabezpieczenia, niech je montuje w nim producent i tak się przecież dzieje. Bezpieczniki aparatowe są w komputerach, telewizorach itp, itd.
    Inaczej jest tylko w sytuacji, kiedy przekrój przewodów jest przewymiarowany w stosunku do wymagań producenta. W takiej sytuacji, jeśli jest to obwód dedykowany, stosujemy zabezpieczenie pomniejszone, takie jak zalecane w instrukcji użytkowania

    1
  • #4 10 Kwi 2016 11:06
    mawerix123
    Poziom 38  

    anet870 napisał:
    Na wykonanym obwodzie trójfazowym 5x2,5 zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym b16A trójfazowym miała funkcjonować klimatyzacja


    A czy ten obwód jest tylko i wyłącznie do klimy :?:

    anet870 napisał:
    instalator klimy domaga się zainstalowania zabezpieczenia jednofazowego argumentując że istniejące jest " za mocne i spali urządzenie.


    A jakiej wartości zabezpieczenia chce instalator B10 :?:

    0
  • #5 10 Kwi 2016 16:13
    anet870
    Poziom 25  

    Obwód zasila tylko klimatyzację. Instalator chce zabezpieczenie B16A tylko jednorazowe.

    0
  • #6 10 Kwi 2016 16:21
    mawerix123
    Poziom 38  

    anet870 napisał:
    Instalator chce zabezpieczenie B16A tylko jednorazowe


    Z tym "jednorazowym" przy B16 może być problem bo coś takiego nie istnieje, ale skoro obwód jest tylko do tego urządzenia a urządzenie jest jednofazowe nie widzę przeciwwskazań żeby nie zamontować wyłącznika nadprądowewgo jednofazowego a pozostałe dwie żyły przewodu 5x2,5 pozostawić wolne.

    0
  • #7 10 Kwi 2016 17:20
    jann111
    Poziom 31  

    anet870 napisał:
    Instalator chce zabezpieczenie B16A tylko jednorazowe.

    mawerix123 napisał:
    nie widzę przeciwwskazań żeby nie zamontować wyłącznika nadprądowewgo jednofazowego

    Ani jednorazowe, ani jednofazowe. ;)
    Stosuje się odpowiednio wyłączniki jednobiegunowe, dwubiegunowe,..etc.

    0
  • #8 10 Kwi 2016 19:45
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Dobrze, że Instalator nie domaga się wymiany przewodu na 3 x 2,5 mm! ':cry:'
    Rozdzielnica powstała na podstawie projektu (zakładam?!) - Instalator musi się do tego dostosować. A co jeśli jego klimatyzator nie będzie tak wydajny jak zakładano lub po pewnym czasie będzie zmiana na lepszy 3-fazowy?!

    0
  • Pomocny post
    #9 12 Kwi 2016 20:06
    napster0
    Poziom 2  

    Gościu może zna się na klimatyzacji / wentylacji , ale o elektryce to bladego pojęcia nie ma..

    0