Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Nest - połączenie z Viessmann 222w

1209 13 Apr 2016 11:31 3921 7
  • #1
    1209
    Level 8  
    Posiadam piec Viessmann Vitodens 222w ze sterownikiem pogodowym Vitotronic 200. W pokoju głównym jest zainstalowany sterownik pokojowy Vitodrol 200A.
    Zamiast sterownika pokojowego Vitodrol 200A chciałbym zainstalować termostat Nest 3-ciej generacji wersja europejska.
    Czy ktoś może pomóc w kwestii podłaczenia Nesta?
  • #2
    Serwis Kotłów
    Level 18  
    Witaj,

    Vitotrol 200A komunikuje się po KM-BUS.
    Nest 3 to termostat typu on/off (chyba że jest jest jeszcze jakaś inna wersja europejska - proszę o IM IS).

    Nie skomunikujesz tego ze sowim regulatorem pogodowym w opłacalny dla siebie sposób.

    Pozdrawiam
  • #3
    1209
    Level 8  
    z tego co wiem to poprzednie wersje były typu on/off
    Co to jest IM IS?

    Dodano po 15 [minuty]:

    Dopiszę jeszcze ,że wg instrukcji Nesta obsługuje on system grzewczy wody , system ogrzewania oraz ma złącza OpenTherm a zdaje się ,że Viessmann operuje tym językiem
  • #4
    1209
    Level 8  
    Drążę temat i dzielę się wiedzą
    1. Nest po ostatnim update obsługuje modulację ( potwierdzone na zagranicznych forach)
    2. Mój Vitodens to 222-W typ B2LA z Vitotronic 200a typ H01B
    Podaję te dane bo okazuje się że Viessmanie co wyrób to inna sytuacja z komunikacją
    3. Nest obsługuje Opentherm
    4. Viessmann ma moduł Opentherm ale kto wie jakie kotły obsługuje?
    5. Doczytałem że niektóre kotły Viessmana można sterować protokołem Opentherm za pomocą złącza A8 ale nie wiem które

    Może ktoś zna kotły Viessmanna o tej strony?
  • #5
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    1209 wrote:
    Doczytałem że niektóre kotły Viessmana można sterować protokołem Opentherm

    Vitodens`y 100-W - szczególnie te najnowsze. 2-setki wątpię, ale nie wiem (Viessmann`owski KM-BUS to raczej nie OpenTherm).
  • #6
    1209
    Level 8  
    Pisałem do Viessmann Polska w tej sprawie - brak odpowiedzi.
    Pisałem do Viessmann Holandia - odpowiedź w ciagu 24h. ( to tak nawiasem)
    Viessmann posiada moduł Open Therm KM-Bus , który konwertuje KM_BUS do Open Therm ( nr art. 7457911)
    Niestety moduł ten współpracuje z Vitotronic 100 ( ja mam 200A)
    Nigdzie na stronie Viessmanna nie mogę znaleźć informocji o Vitotronic 100.
    Chyba to nie jest pogodówka i nie wiem czy przy Vitotronic 100 będzie modulacja.
    Może ktoś wie.
  • #7
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    1209 wrote:
    ( ja mam 200A)

    Ty masz Vitotronic 200 HO1B z pilotem pomieszczenia Vitotrol 200-A. Vitotronic 100 to automatyka stałotemperaturowa kotła (zał./wył.) do której jeśli da się podłączyć konwerter KM-bus/OpenTherm to właśnie ten OpenTherm powinien przejąć pracę nad kotłem (w tym nad modulacją palnika względem zapotrzebowania na ciepło). PS: Urządzenia 7457911 nie ma w polskim cenniku.
  • #8
    1209
    Level 8  
    rozwiązałem problem - trzeba zastosować Vitotronic 100 + moduł 7457911 dostepny w Europie zachodniej + nest. Wszystko działa super