Pomiary elektryczne - Komin 100 metrowy

maleer 13 Kwi 2016 20:14 1509 8
  • #1 13 Kwi 2016 20:14
    maleer
    Poziom 12  

    Witam wszystkich,

    Wpłynęło do mnie zapytanie na wystawienie oferty cenowej na pomiary elektryczne i przegląd oświetlenia nocnego na kominie o wysokości 100m.
    Zastanawiam się nad tym czy są jakieś specjalne wymagania i uprawniania do wykonywania takich prac.

    Pozdrawiam

    0 8
  • Sklep HeluKabel
  • #2 14 Kwi 2016 10:31
    serwisor
    Poziom 29  

    Wysokościowe.

    Możesz poczytać o GWO, ale podejrzewam, że większość ludzi którzy pracują przy takich pracach i tak tego nie ma ...

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 15 Kwi 2016 21:46
    bartek_p
    Poziom 31  

    Wszystko Zależy od tego jak się wchodzi na ten komin. Jeśli jest bezpieczna drabina, taka z barierą za plecami, to nie musisz mieć nic więcej jak ( powyżej 3 metrów)

    0
  • #4 15 Kwi 2016 22:29
    maleer
    Poziom 12  

    Widziałem obiekt na zdjęciach i drabinka jest bezpieczna.
    Natomiast co do samych pomiarów to standardowo dla takich obiektów: izolacja przewodu zasilającego, skuteczność zerowania, pomiar uziemienia i instalacji piorunochronowej.

    0
  • #5 19 Kwi 2016 20:20
    qadam12

    Poziom 26  

    Z fotek określił kolega że jest to sieć niesklasyfikowana ? A jak trzeba sprawdzić warunek samoczynnego wyłączenia zasilania ?
    Choroba morska to jest przeszkoda przy 100 m .

    0
  • #6 20 Kwi 2016 15:56
    maleer
    Poziom 12  

    Instalacja kominowa według przesłanego zapytania ofertowego wykonana jest w układzie TN-C-S.

    0
  • #7 20 Kwi 2016 21:05
    qadam12

    Poziom 26  

    Wiec skuteczności zerwania kolega nie zrobi.

    0
  • #8 20 Kwi 2016 21:09
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ale sprawdzi ochronę przy uszkodzeniu przez SWZ w układzie sieciowym TN.
    Proste.

    1
  • #9 20 Kwi 2016 21:27
    qadam12

    Poziom 26  

    Jeśli tak napisze w protokole to tak ☺

    0