Program Simatic S5, programator PG 685, licznik CD

mrswistak 14 Kwi 2016 10:45 918 5
  • #1 14 Kwi 2016 10:45
    mrswistak
    Poziom 8  

    Cześć wszystkim,

    Mam problem i dlatego proszę o pomoc.

    Temat dotyczy simatic s5, program piszę na programatorze PG 685 i zapisuje go na pamięci eprom . Sterownik 100U

    Potrzebuje program, który będzie odliczał konkretny czas nie resetując go przy zatrzymaniu czasówki - czyli prosta kombinacja połączenia czasówki z licznikiem (ja robię na SD + CD - wyjście ma być wysterowane od czasu podania 1 na wejście, do momentu odliczenia czasu i w tym momencie ma nastąpić reset licznika)

    Walczę już kupę czasu, bo program nie chce się załadować do sterownika - na pewno błąd w programie, bo zwykłe wejścia podane na wyjścia normalne się wgrywają.
    Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam błąd lub napisać taki mały programik? mile widziany LAD lub CSF (stl też może być, ale będę go musiał przekonwertować żeby ewentualnie odpowiedzieć w temacie :) )

    Wrzucam fortke samego licznika

    0 5
  • #2 17 Kwi 2016 09:09
    mrswistak
    Poziom 8  

    Ktoś jest w stanie pomóc ??

    0
  • Pomocny post
    #3 17 Kwi 2016 14:02
    Markos80

    Specjalista Automatyk

    Licznik wygląda dobrze, pokaż ten kod, który się nie wgrywa.

    0
  • #4 17 Kwi 2016 17:13
    mrswistak
    Poziom 8  

    Wgrywałem tylko to co w załączniku w LAD, nic więcej.

    0
  • Pomocny post
    #5 17 Kwi 2016 18:10
    Markos80

    Specjalista Automatyk

    mrswistak napisał:
    Wgrywałem tylko to co w załączniku w LAD, nic więcej.
    Pisałeś coś o czasówce i liczniku, więc myślałem, że coś jeszcze jest. Nie rozumiem w takim razie jaki masz problem.
    Jeśli masz na myśli czasówkę, która zapamiętuje odliczony czas (nie zaczyna liczyć od nowa, po otrzymaniu sygnału narastającego na wejściu) to musisz ją sam oprogramować.
    Użyj S_ODT, do którego na TV podepnij jakieś FW. Zapamiętaj aktualnie odliczony czas z wyjścia BCD do innego FW. Na starcie czasówki (zbocze narastające) wpisz zapamiętane FW do FW parametru czasówki.

    0
  • #6 18 Kwi 2016 11:14
    mrswistak
    Poziom 8  

    BCD to chyba jest w s7 o ile dobrze pamiętam?

    ++
    Problem rozwiązany. Powodem był uszkodzony eprom. Dziękuję za pomoc