Piec gazowy Vaillant VU/VUWPL 200/2-5 z 2004r.

14 Kwi 2016 19:09 747 1
  • Poziom 1  
    Witam,

    Posiadam w/w piec gazowy, od dłuższego czasu przy włączonym obiegu CO i ciepłej wody na krany obudowa pieca robi się gorąca oraz zapala się informacja "zakłócenie w układzie odprowadzania spalin" . Zamontowałem na kominie ocieploną rurę o długości 1,5m, niestety to też nic nie zmieniło. Dzieje się to przeważnie przy dłuższym używaniu prysznica.

    Proszę o poradę co może być przyczyną ?
    Konserwator pieca sugeruje iż muszę wymienić cały piec na nowy z zamkniętą komorą spalania.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista elektryk
    Skąd odczytujesz informację: "zakłócenie w układzie odprowadzania spalin" ?
    Jest to kocioł atmosferyczny tak ? Jeżeli uaktywnia się czujnik zaniku ciągu kominowego - masz problem z samym kominem, brakiem odpowiedniej cyrkulacji w mieszkaniu - słaby ciąg kominowy, brak nawiewu, zabrudzona nagrzewnica, uszkodzony czujnik, jeżeli jednak obudowa się robi gorąca - czujnik słusznie wyłącza kocioł.