Witam,
Pytanie dotyczy Lenze 9322. W maszynie cnc jest nóż którego kąt cięcia ustawiany jest za pomocą dwóch silników tego samego typu. Posiadają hamulec, termistor, resolwer. Jeden z nich po załączeniu maszyny znajduje swój punkt referencyjny drugi żadnej reakcji nic nieżywy. Co takiego zrobiłem:
-wyczyściłem wtyczki
-zmierzyłem napięcia 1 falownik złącza x5 nr28 E1 E4 A1 59 podczas pracy mają sygnał wysoki
-drugi falownik x5 nr28 E2 E4 A1 59 także stan wysoki
-porównałem resolwery omomierzem żadnych większych różnic
-silnik zdrowy
-termistory mają podobną rezystancje
-przekaźnik i styczniki wystawiają sygnały dla sterownika PMAC
-krańcówki sprawne inaczej nie załączyłbym przekaźnika bezpieczeństwa
-czujniki indukcyjne krańcowe lewej i prawej strony działają poprawnie
Sygnały z resolwera najpierw odbierane są przez złącze x7 falownik i następnie z x10 trafiają w postaci cyfrowej do modułu pośredniczącego J8 z kartą w komputerze.
-wtyczka x6 wejście 1, 2 jest wysterowane analogowo z tego modułu J8
-jest jeszcze wejście St1 St2 łączą się przez to wszystkie falowniki szeregowo
Jeden z nich ustawiony jest wartością sterowanie prędkością a drugi typ common.
Spędziłem nad tym sporo czasu i kończą mi się pomysły.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić aby znaleźć usterkę nie działania silnika.
Mam zapasowe moduły, prawdopodobnie karty ze starej szafy będą takie same
przewód jeż podmieniałem miedzy komputerem a modułem.
Do końca nie wiem jak maszyna wysterowuje silnik.
Pytanie dotyczy Lenze 9322. W maszynie cnc jest nóż którego kąt cięcia ustawiany jest za pomocą dwóch silników tego samego typu. Posiadają hamulec, termistor, resolwer. Jeden z nich po załączeniu maszyny znajduje swój punkt referencyjny drugi żadnej reakcji nic nieżywy. Co takiego zrobiłem:
-wyczyściłem wtyczki
-zmierzyłem napięcia 1 falownik złącza x5 nr28 E1 E4 A1 59 podczas pracy mają sygnał wysoki
-drugi falownik x5 nr28 E2 E4 A1 59 także stan wysoki
-porównałem resolwery omomierzem żadnych większych różnic
-silnik zdrowy
-termistory mają podobną rezystancje
-przekaźnik i styczniki wystawiają sygnały dla sterownika PMAC
-krańcówki sprawne inaczej nie załączyłbym przekaźnika bezpieczeństwa
-czujniki indukcyjne krańcowe lewej i prawej strony działają poprawnie
Sygnały z resolwera najpierw odbierane są przez złącze x7 falownik i następnie z x10 trafiają w postaci cyfrowej do modułu pośredniczącego J8 z kartą w komputerze.
-wtyczka x6 wejście 1, 2 jest wysterowane analogowo z tego modułu J8
-jest jeszcze wejście St1 St2 łączą się przez to wszystkie falowniki szeregowo
Jeden z nich ustawiony jest wartością sterowanie prędkością a drugi typ common.
Spędziłem nad tym sporo czasu i kończą mi się pomysły.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić aby znaleźć usterkę nie działania silnika.
Mam zapasowe moduły, prawdopodobnie karty ze starej szafy będą takie same
przewód jeż podmieniałem miedzy komputerem a modułem.
Do końca nie wiem jak maszyna wysterowuje silnik.