Układ sieci TN a warunki szczególne dla łazienki

17 Kwi 2016 13:33 1848 6

  • Poziom 20  
    Witam,

    mam krótkie pytanie"

    Dla układu sieci TN wymagany jest czas zadziałania zabezpieczenia nie dłuższy niż 0,4s i napięcie dotyku nie większe niż 50V AC.

    Dla warunków szczególnych jak np. łazienka wymagane jest napięcie dotyku nie większe niż 25V AC.

    1. Czy dla łazienki, czyli warunków szczególnych, wymagany jest czas zadziałania zabezpieczenia nie dłuższy niż 0,2s ? Często spotykam się z takim opisem na protokołach.

    2. Czy kuchnie należy również traktować jako warunki szczególne jak dla łazienki ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Na kuchnie nie ma odrębnej normy.
    Na łazienkę jest odrębna norma "700".

  • Poziom 20  
    CYRUS2 napisał:
    Na kuchnie nie ma odrębnej normy.
    Na łazienkę jest odrębna norma "700".


    Nie mam dostępu do norm a oznaczenie "700" niestety nic mi nie mów.

    Pytania zadane konkretne i nie trzeba się rozpisywać przy odpowiedziach.

    Więc rozumiem, że kuchnia nie podlega pod warunki szczególne i dla sieci TN obowiązuje 0,4s oraz 50V AC napięcia dotyku.

    Więc konkretnie dla łazienki w układzie sieci TN czas maksymalny zdziałania ochrony wynosi 0,4s czy 0,2s ?
  • Poziom 39  
    sunlux napisał:
    Więc konkretnie dla łazienki w układzie sieci TN czas maksymalny zdziałania ochrony wynosi 0,4s czy 0,2s ?
    Bez normy odpowiem. Zawsze uzyskasz czas wyłączenia poniżej 0,2sek.
    Nie znam urządzenia ochronnego z czasem 0,2-0,4 sek.(zastosowanego dla łazienki)
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    0,2 s. Wynika to z normy PN-IEC-364-4-481:1994. Wszędzie, gdzie napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale wynosi 25 V należy stosować ten czas w układzie TN dla napięcia 230 V. A normy "700" to arkusze 7XX normy wieloarkuszowej 60364 (PN-HD albo PN-IEC w zależności od roku). Łazienek dotyczy arkusz 701. Jako pomiarowiec powinien kolega te normy znać.

  • Poziom 20  
    TWK napisał:
    0,2 s. Wynika to z normy PN-IEC-364-4-481:1994. Wszędzie, gdzie napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale wynosi 25 V należy stosować ten czas w układzie TN dla napięcia 230 V. A normy "700" to arkusze 7XX normy wieloarkuszowej 60364 (PN-HD albo PN-IEC w zależności od roku). Łazienek dotyczy arkusz 701. Jako pomiarowiec powinien kolega te normy znać.


    Dziękuję za konkretne wskazanie źródła.
    Nie posiadam (jeszcze - kwestia czasu) samych norm ale znalazłem w sieci opracowanie, porównanie norm PN-IEC-60634 i nowej PN-HD-60634 (ten dokument w załączniku).

    Jest tam napisane konkretnie, że do instalacji takich zalicza się:
    - instalacje zasilania terenu budowy
    - instalacje zasilania pól namiotowych i kempingów (w tym nabrzeży portowych)
    - instalacje zasilające pomieszczenia medyczne,takie jak OIOM oraz blok operacyjny
    - instalacje zasilające pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
    - tymczasowe instalacje urządzeń rozrywkowych i straganów na terenach targów
    wesołych miasteczek i cyrków
    - fotowoltaiczne układy zasilające
    - instalacje pomieszczeń zawierających ogrzewacze i sauny
    - instalacje oświetlenia o bardzo niskim napięciu

    I dla takich instalacji pracujących w układzie sieci TN przy napięciu zasilania 230V AC:
    - napięcie dotyku U(L) ≦25VAC oraz ≦60VDC
    - a czas zadziałania zabezpieczenia nie dłuższy niż 0,2s

    Z tego opracowania wynika, że łazienka jest objęta warunkami szczególnymi jeśli jest w niej wanna lub prysznic. Więc tradycyjna ubikacja z sedesem i zlewem nie jest już objęta warunkami szczególnymi. A kuchnia wcale nie zalicza się pod warunki szczególne jeśli nie ma instalacji wymienionych powyżej.

    Czy dobrze rozumiem te zapisy.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    sunlux napisał:
    Jest tam napisane konkretnie, że do instalacji takich zalicza się:
    Arkuszy 7XX jest dużo więcej. Można poszukać na http://sklep.pkn.pl/ czego dotyczą, a potem szukać w poszczególnych normach jakie są napięcia dotykowe dopuszczalne długotrwale dla tych warunków (nie wszystkie arkusze 7XX mają takie wymaganie, np. oświetlenie zewnętrzne). Na tej stronie można również wykupić dostęp do czytelni internetowej i za kilka złotych zapoznać się z normą. To ważne, bo często jakiś zapis może mieć duże znaczenie, a w dyskusji na forum się go pomija. Poza tym przy pomiarach trzeba korzystać z norm z czasu budowy/przebudowy instalacji.

    sunlux napisał:
    Z tego opracowania wynika, że łazienka jest objęta warunkami szczególnymi jeśli jest w niej wanna lub prysznic. Więc tradycyjna ubikacja z sedesem i zlewem nie jest już objęta warunkami szczególnymi. A kuchnia wcale nie zalicza się pod warunki szczególne jeśli nie ma instalacji wymienionych powyżej.
    W opisie normy: http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-701-2010p.html ma kolega napisane: "Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic". Więc sama norma mówi, czego dotyczy. O rozmieszczeniu instalacji w kuchni względem zlewów jest ciekawy artykuł w najnowszym (199) numerze INPE.