Pele 26 Mar 2003 22:15 8245 45
  • #1 26 Mar 2003 22:15
    Pele
    Poziom 22  

    Dostałem takiego małego UPS-a model ( LU-550A ). Nie mogę sobie z nim poradzić nie mam w doświadczenia w UPS-ach. Dostałem go bez akumulatorów odpaliłem go na dwóch aku 12V połączonych szeregowo chodził chwilę i padł. W tej chwili nie przeprowadza testu i mruga zielona dioda sygnalizująca (NORMAL BATTERY CHARGING) mimo tego że aku są odłączone. Sprawdzałem elementy te które się dało i mosfety wyglądają na ok. Może jakiś scalak tylko że połowa z nich jest pościerana nie wiadomo co to jest. Czy jest wogóle sens siedzenia nad tym sprzętem?.

    0 29
  • Relpol
  • #3 27 Mar 2003 14:21
    chomicki
    Poziom 21  

    wszystkie ups'y jakie robilismy byly zasilane z akumulatora 12v, lub dwóch szóstek (szeregowo), bledem z Twojej strony bylo podlaczenie 24v - mogles cos posadzic. 90% usterek ups'ow byly zuzyte akumulatory. Podlacz akum. 12v (duzej pojemnośći) - pamietaj, ze pobor pradu z tego akumulatora jest ogromny (jesli akumulator jest zuzyty przy pracy bez zasilania sieciowego napiecie na akumulatorze spadnie nawet o polowe i ups nie bedzie dzialal). Jak juz podlaczysz opisz dokladnie jak sie zachowuje ups przy pracy z sieci, jakie dzwieki slyszysz po odlaczeniu zasilania, czy slychac przelaczajacy sie przekaznik itp.

    0
  • #4 27 Mar 2003 14:23
    mgim
    Poziom 29  

    chomicki napisał:
    wszystkie ups'y jakie robilismy byly zasilane z akumulatora 12v, lub dwóch szóstek (szeregowo),....

    ????????????????????????
    A co to za UPS-y (jakiej firmy) Normalnie jest 2x12V (szeregowo)!!!.

    0
  • Relpol
  • #6 27 Mar 2003 14:28
    mgim
    Poziom 29  

    APC,NTT ????? Sprawdż dobrze.!!

    0
  • #7 27 Mar 2003 14:33
    chomicki
    Poziom 21  

    jak bede mial pod reka jakis ups sprawdze dokladnie i podziele sie refleksjami - jesli wprowadzilem w blad, serdecznie przeprosze. W sumie napiecie 24v ma sens...

    0
  • #8 27 Mar 2003 14:34
    mgim
    Poziom 29  

    UPS-y to mój "chleb powszedni"......

    0
  • #9 27 Mar 2003 14:39
    chomicki
    Poziom 21  

    a ja ich w zyciu zrobilem nie wiecej niz 20, wiec serdecznie przepraszam, uwazam, ze masz absolutna racje. Jednoczesnie prosze abys nie twierdzil, ze 12 voltowych nie ma-bo sa i nie chodzi mi o jakies wynalazki, tylko firmowe sprzety.

    0
  • #10 27 Mar 2003 14:41
    techrys
    Poziom 28  

    Mam APC 400 i siedzi w nim 1x12V.

    0
  • #11 27 Mar 2003 14:41
    mgim
    Poziom 29  

    APC I NTT stosują tylko 2x12V (chyba,że KTOŚ po fabryce już przerabiał.......)

    0
  • #12 27 Mar 2003 14:46
    chomicki
    Poziom 21  

    NTT UPS500 (1x12), APC 400 (1x12), APC 500 (1x12), EVER 700 (1x12)

    0
  • #13 27 Mar 2003 14:48
    mgim
    Poziom 29  

    Akurat robię APC 500 i.......2x12V !!.

    0
  • #14 27 Mar 2003 14:49
    chomicki
    Poziom 21  

    ale to chyba najmniej istotne - mamy udzielic pomocy czlowiekowi w potrzebie, a on sam stwierdzi, czy zmieszcza sie w nim dwie 12-stki...

    0
  • #15 27 Mar 2003 14:52
    mgim
    Poziom 29  

    Oczywiście - ale "przytarcie" komuś że źle załadował (24V zamiast 12V) może SKUTECZNIE go zniechęcić do dalszych prób naprawy a nie o to przecież chodzj ......

    0
  • #16 27 Mar 2003 14:53
    chomicki
    Poziom 21  

    normalnie dziwne - jesli chcesz tracic czas, to napisz jakich rozmiarow jest ten akumulator (moja 12-tka 15x9x6,5cm)-ta z apc

    0
  • #17 27 Mar 2003 14:54
    techrys
    Poziom 28  

    :arrow: mgim: w tym apc 400 jest miejsce tylko na za***iste trafo i tylko jeden aku. Wiecej tam się po prostu nie zmieści.

    0
  • #18 27 Mar 2003 16:00
    BJSusel
    Poziom 18  

    HM... ja mam APC smart 400 slim i są tam 4*6V .
    A tak w ogóle to chciałęm podłączyć 2*12 zewnętrzne tylko większej pojemności, ale nie wiem jak ustawić prąd ładowania - może po prostu użyć kalibracji z softu???
    Powodem 2*12 (chyba 10 lub 12 Ah) jest to, że takie akurat mam za darmo, a 4 6cio woltowe trochę kosztują...

    0
  • #19 27 Mar 2003 17:51
    Pele
    Poziom 22  

    Co do akumulatorów to na pewno były tam dwie 12V.
    Jedyne co zdążyłem zmierzyć jak jeszcze działał to napięcie ładowania było 24V.
    Obecnie jest 18V i jak pisałem wcześniej nie przeprowadza testu i miga dioda sygnalizująca ładowanie mimo braku podłączonego akumulatora. Mosfety opory mocy bezpieczniki sprawne.
    Jeszcze propo UPS-a to jest to model LU-55A firmy Leadman.
    Załączam zdjęcie płyty głównej.

    0
  • #20 29 Mar 2003 12:21
    skalar
    Poziom 12  

    mgim-czy dysponujesz softem do ustawienia stalej UPS SMART 1400/1

    0
  • #21 29 Mar 2003 12:44
    tomus2k
    Poziom 23  

    Co do Akumulatorów to są UPS i na 48V ( np centralny ETY ) 8O
    Co do UPS - sprawdziłbym przekaźniki - one najczęściej padają
    również sprawdź bezpieczniki po stronie 24V ( pada raczej jak podłącza się akumulator a ups jest pod napięciem sieci, lub gdy dojdzie do zwarcia na tranz. sterującym )
    Jeśli podłączyłeś odwrotnie bieguny !!! to przypuszczalnie padł regulator np. LM317 i jednocześnie mogło dojść do uszkodzenia trazystorów sterujących w przetwornicy.

    0
  • #22 29 Mar 2003 13:01
    Pele
    Poziom 22  

    Dzięki za wszelką pomoc już sobie z nim poradziłem siedział tranzystorek sterujący przekaźnikiem. Mm jeszcze pytanko odnośnie akumulatorów czy można podłączyć do niego np dwa aku samochodowe. i jaki prąd pobiera z akumulatorów UPS podczas pracy bo podłączałem zamiast aku zasilacz 24V 5A i pada pod najmniejszym obciążeniem.

    0
  • #23 29 Mar 2003 17:12
    Oksy
    Poziom 19  

    Pele napisał:
    Dzięki za wszelką pomoc już sobie z nim poradziłem siedział tranzystorek sterujący przekaźnikiem. Mm jeszcze pytanko odnośnie akumulatorów czy można podłączyć do niego np dwa aku samochodowe. i jaki prąd pobiera z akumulatorów UPS podczas pracy bo podłączałem zamiast aku zasilacz 24V 5A i pada pod najmniejszym obciążeniem.



    Raczej odradzał bym takiego posunięcia, ale najprawdopodobniej trochę by Ci to popracowało. A potem wszystko zrzarła by RDZA (akumulatory samachodowe są raczej typu ołowiowo - kwasowe, a upsach stosuje się raczej kadmowo-niklowe lub metalowo-niklowe. Podumowując:
    różnica polega na sposobie ładowania).

    0
  • #24 09 Lip 2003 08:53
    Kazik
    Spec od drukarek

    mgim napisał:
    APC,NTT ????? Sprawdż dobrze.!!


    Proszę bardzo: APC SMART 1400, aku: 2x 12V/17Ah połączone szeregowo

    0
  • #25 09 Lip 2003 21:04
    TONI_2003
    Moderator

    chomicki napisał:
    NTT UPS500 (1x12), APC 400 (1x12), APC 500 (1x12), EVER 700 (1x12)
    Dołączam się mamBack-UPS Pro 420 i tylko (1x12V 7.0Ah) .Naprawiałem kilka i nie spotkałem się innej konfiguracji zawsze było (1x12) ale nie twirdzę że nie mże być inaczej przy mniejszch gabarytach.

    -------------------
    nie urażając nikogo pozdrawiam TONI_2003

    0
  • #26 12 Gru 2003 01:25
    Alana
    Poziom 37  

    mam takiego upsika jak w temacie (LU550A) i padl bo jakis idiota podlaczl do niego farelke przy wlaczonym zasilaniu bateryjnym
    polecialy tranzystory mocy ale chyba cos jeszcze

    w tej chwili na zasilaniu sieciowym wszystko wyglada ok ale w jak odlacze 220 to nie przelacza sie na zasilanie bateryjne, dodatkowy objaw - brak zasilania +12v do obwodow sterujacych z baterii
    tranzystory mocy po wymianie, obstawa bramek sprawdzona

    czego szukac?
    ewentualnie czy ktos ma do niego schemat

    0
  • #27 17 Maj 2004 08:19
    markusk
    Poziom 17  

    Chciałbym dołączyć do tej dyskusji, a właściwie zadać jedno pytanie. Posiadam UPS-500 NTT starszy model i jest w nim jeden aku.12V( tak na marginesie). Pytanie mam następujące: ups ten posiada gniazdo RS232 zapewne do jakiegoś sterowania lub kontroli. Prosił bym o jakąś podpowiedź.

    0
  • #28 19 Maj 2004 16:58
    seba_x
    Poziom 31  

    może ktoś wie jakiej pojemności jest akumulator w APC 350 EI ? na orginalnym aku. (exide powersafe) nie ma tego parametru.

    0
  • #29 19 Maj 2004 19:48
    marcus6
    Poziom 16  

    Witam
    markusk, tak RS232 jest do kontroli. Mając odpowiednie oprogramowanie UPS potrafi wysłać wiadomość na pager że baterie siadają, że coś tam szwankuje itp.
    Może zamknąć kompa i wiele innych różnych rzeczy, zależy od programu sterującegp

    Pozdrawiam

    PS. A może ktoś z kolegów posiada schemat do Orvaldi 420 ?

    0
  • #30 20 Maj 2004 02:30
    Majger
    Poziom 19  

    Pozwolę i ja zadać pytanie,czy ktoś ma doświadczenie w naprawie VICTRON Lite600 ?
    Nie przełącza po zaniku sieci.
    2 szt. i ta sama usterka :evil: