Dobór przewodu yky/yaky-porada

22 Apr 2016 08:43 1158 4
  • Level 2  
    Witam
    Mam mały mętlik w głowie ponieważ jeden elektryk swoje a drugi swoje a ja jestem stolarzem :)
    Mianowicie chodzi o podłączenie altanki do sieci.
    Przydział 6kW 32A, od skrzynki do altanki 120 m
    Kabel aluminiowy, ale jaki ? bo jeden znajomy elektryk mówi żeby dać 4x35mm a pan elektryk z ogłoszenia (bo ten znajomy niestety wyjechał za chlebem) chce kłaść 4x16mm bo po co wchodzić w koszta jeżeli to tylko altanka.
    Siec TN_C
    Proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuje.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 22  
    6kW to pobór niecałych 9A, a jeśli 32A poboru, to daje ponad 22kW. Zatem o jakiej mocy mówimy?
  • Level 26  
    6kW i 32A? To układ jednofazowy?
  • Level 2  
    układ jednofazowy
    zabezpieczenie na skrzynce od energrtyki 32a
    moc przydzielona 6kW
  • Moderator of Electricians group
    Tytułowy YKY to kabel z żyłami wykonanymi z miedzi.
    Co do YAKY 4x16, to taki kabel powinien wystarczyć dla twoich potrzeb.