Mateo-22a 24 Kwi 2016 20:32 4437 78
  • #1 24 Kwi 2016 20:32
    Mateo-22a
    Poziom 9  

    Witam! Będę miał płytę indukcyjną o mocy 8kW. Chciałbym obliczyć pobór prądu dla jednej fazy. Korzystam z dwóch wzorów tylko wychodzą mi dwie różne wartości więc pewno któryś wzór jest zły.

    1.
    In = P/(Un*pier3*cosФ)
    In = P/(400*1,73*0,9) = 8000/(400*1,73*0,9) = 12,84A

    2.
    P/2 - moc dziele na dwie fazy
    8000W/2 = 4000W na fazę
    I = P/U
    I = 4000/230V = 17,3A

    0 29
  • #2 24 Kwi 2016 20:37
    iskrownik
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Drugi jest poprawny, płyta korzysta z dwóch napięć fazowych.

    0
  • #5 25 Kwi 2016 15:38
    rafbid
    Poziom 32  

    kozi966 napisał:
    Oba wzory są złe do wyliczenia pożądanego prądu
    Co masz na myśli? Kuchnia wykorzystuje napięcie 2x230 V. Czyli 8000 W/230 V=34,78 A. To jest pobór z jednej fazy który można podzielić na dwie fazy jeśli masz.

    0
  • #6 25 Kwi 2016 16:25
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    rafbid napisał:
    Co masz na myśli?

    Pierwszy to wzór dla napięcia z 3 faz (więc nie 2x230) a w drugim brakuje informacji o cosinusie fi. Cos fi = 0,9 zmienia trochę obliczenia.
    Nie?

    3
  • #7 26 Kwi 2016 11:06
    lukiiiii
    Poziom 26  

    Kolego podaj konkretnie jaki model płyty kupujesz. Jakiej mocy są poszczególnie pola ?

    0
  • #8 26 Kwi 2016 14:08
    rafbid
    Poziom 32  

    kozi966 napisał:
    Cos fi = 0,9 zmienia trochę obliczenia.
    Nie?
    Gdyby nie twoja wskazówka pewnie bym nie znalazł. Moc elektryczna w danym układzie jest proporcjonalna do iloczynu natężenia prądu i napięcia (jak również zależy od przesunięcia fazowego pomiędzy nimi): Podłączenie odbiornika energii elektrycznej pod dwie fazy

    0
  • #10 27 Kwi 2016 06:07
    olejopalacz2
    Poziom 23  

    A dlaczego stosuje się zasilanie dwufazowe a nie 3f?

    0
  • #11 27 Kwi 2016 07:52
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 27 Kwi 2016 20:40
    olejopalacz2
    Poziom 23  

    WojcikW napisał:
    W przypadku AGD stosuje się zasilanie jednofazowe, tylko jednofazowe. Urządzenia gastronomiczne mają zasilanie 3f.


    To czemu sa dwa kable (230V)a nie jeden? I podłacza sie pod dwie fazy?

    0
  • #13 27 Kwi 2016 20:58
    serwisor
    Poziom 29  

    Kabli nie ma pewnie żadnych, co najwyżej przewody,
    zapewne chodzi o zredukowanie ilości watów pobieranych z jednej fazy, bo nie jest to normalne, aby w domowych instalacjach pobierać moc 8kW z jednej tylko fazy.

    Ale to oczywiście tylko moja opinia.

    0
  • #14 27 Kwi 2016 23:33
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 28 Kwi 2016 06:12
    olejopalacz2
    Poziom 23  

    To dlaczego stosują dwa obwody?

    Chyba że specjalnie - trzeci jest wykorzystywany do zasilania piekarnika i wtedy bez problemu wykorzystujemy przewód 5x2,5mm2

    0
  • #16 28 Kwi 2016 09:02
    CYRUS2
    Poziom 36  

    olejopalacz2 napisał:
    To dlaczego stosują dwa obwody? Chyba że specjalnie - trzeci jest wykorzystywany do zasilania piekarnika i wtedy bez problemu wykorzystujemy przewód 5x2,5mm2
    Jaki 3-ci obwód ? W płycie nie nie ma 3 obwodów. Więcej mocy nie potrzebują.
    Zasilanie piekarnika powinno być na obwodzie dedykowanym.
    Obwód dedykowany posiada odrębne przynajmniej N.
    5x 2,5 mm2 z piekarnikiem - opcja niezgodna z normami.

    Na zasilanie płyty w ogóle może nie być 3-faz. Tylko jedna o dużej wydajności.
    Takie instalacje są w niektórych krajach.
    Stosując 2 obwody mają konstrukcję uniwersalną którą można sprzedać wszędzie.

    0
  • #17 28 Kwi 2016 09:18
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 28 Kwi 2016 12:57
    Brivido

    Poziom 28  

    Miałem taką kuchnię Siemens, gdzie płyta jest sterowana całkowicie z piekarnika i całość jest zasilana z 3 faz + N.

    1
  • #19 28 Kwi 2016 13:17
    lukiiiii
    Poziom 26  

    Jeszcze kuchnie wolnostojące potrzebują 3F, choć na 1F też pójdą (zwora)

    1
  • #22 28 Kwi 2016 15:49
    rafbid
    Poziom 32  

    jesion40 napisał:
    A gdyby wykorzystywała, co by to tu zmieniało?

    Nic.
    CYRUS2 napisał:
    Stosując 2 obwody mają konstrukcję uniwersalną którą można sprzedać wszędzie.

    0
  • #23 28 Kwi 2016 15:53
    jesion40
    Poziom 27  

    rafbid napisał:
    jesion40 napisał:
    A gdyby wykorzystywała, co by to tu zmieniało?

    Nic.
    CYRUS2 napisał:
    Stosując 2 obwody mają konstrukcję uniwersalną którą można sprzedać wszędzie.
    Nie pytałem co by to zmieniało w całym Wszechświecie, tylko co by to tu zmieniało. Wątek dotyczy wartości prądu płynącego w przewodach zasilających. Ta wartość nie uległa by zmianie.

    Niestety częstym błędem jest opinia, że prądy byłyby mniejsze.

    0
  • #24 28 Kwi 2016 16:01
    CYRUS2
    Poziom 36  

    lukiiiii napisał:
    Jeszcze kuchnie wolnostojące potrzebują 3F, choć na 1F też pójdą (zwora)
    Jak widać kolega nie bardzo się orientuje co oznacza termin 3-fazy.
    Zapewniam cię , że silnik 3F nie ruszy na jednej fazie. Nie pójdzie także na 2 fazach.

    0
  • #25 28 Kwi 2016 17:41
    mawerix123
    Poziom 37  

    jesion40 napisał:
    Znowu to samo...
    mawerix123 napisał:
    Jak najbardziej, płyta nie wykorzystuje napięcia 400V
    WojcikW napisał:
    Urządzenie napięcia międzyfazowego 400V nie wykorzystuje

    A gdyby wykorzystywała, co by to tu zmieniało?

    Nic.


    Nie zasilił byś jej z jednej fazy :)

    0
  • #26 28 Kwi 2016 20:37
    olejopalacz2
    Poziom 23  

    Brivido napisał:
    Miałem taką kuchnię Siemens, gdzie płyta jest sterowana całkowicie z piekarnika i całość jest zasilana z 3 faz + N.


    Czy takie podłączenie jest zgodne z przepisami jeśli niema dedykowanego obwodu na piekarnik??

    0
  • #29 28 Kwi 2016 20:54
    olejopalacz2
    Poziom 23  

    CYRUS2 napisał:

    Zasilanie piekarnika powinno być na obwodzie dedykowanym.
    Obwód dedykowany posiada odrębne przynajmniej N.
    5x 2,5 mm2 z piekarnikiem - opcja niezgodna z normami.



    Czegoś nie rozumiem, w jednym przypadku do zasilania kuchenki i piekarnika może być 5x2,5mm a w drugim 5x2,5mm i dodatkowo potrzebny jest 3x2,5mm?

    Jedno i drugie urządzenie posiada taka samą moc, wiec dlaczego w drugim przypadku musimy zostawić jedną wolną żyłe i pociągnąć dodatkowy przewód?

    0
  • #30 29 Kwi 2016 01:59
    118460