Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sonel MPI 540Sonel MPI 540
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiary odbiorcze nowej zainstalowanej maszyny w zakładzie

26 Kwi 2016 08:46 2361 6
  • Poziom 10  
    Witam kolegów.

    Mam pytanie odnośnie pomiarów odbiorczych nowej maszyny.

    Maszyna jest nowa i duża;). We własnym zakresie elektrycy z zakładu w którym pracuję podłączyli prąd (WLZ) do szafy sterowniczej. Producent maszyny przysłał ekipę i zmontowali urządzenie i przeprowadzili rozruch.

    Pytanie jakie pomiary odbiorcze należy wykonać?

    Rozumiem że dla kabla zasilającego WLZ który został położony przez naszych pracowników to:
    1. Rezystancja izolacji
    2. Pętla zwarcia
    3. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego.

    Ale czy należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia dla każdego silnika, konstrukcji maszyny itp? czy tylko wystarczy zbadać ciągłość PE i połaczeń wyrównawczych?

    Czy wykonać pomiar pętli zwarcia dla silników itp podłączonych do wyłączników silnikowych?
    Czy mierzyc rezystancję kabli do silinków itp?

    Maszyna jest nowa i pewnie papiery sama w sobie już jakieś ma. Ale montowali ją niemcy i nie wiem czy oni tam jakieś pomiary dają z maszyną czy nie.

    Proszę o jakieś informacje.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Moderator
    123qazxsw napisał:

    Rozumiem że dla kabla zasilającego WLZ który został położony przez naszych pracowników to:
    1. Rezystancja izolacji
    2. Pętla zwarcia
    3. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego.


    Co tam robi RCD? Ktoś zaprojektował takie zabezpieczenie? Czy jest to wymóg producenta maszyny?

    123qazxsw napisał:

    Maszyna jest nowa i pewnie papiery sama w sobie już jakieś ma. Ale montowali ją niemcy i nie wiem czy oni tam jakieś pomiary dają z maszyną czy nie.


    Skoro jest nowa, to pewnie ma gwarancję, więc nie macie tam co szukać.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 10  
    W rozdzilni głównej jest zainstalowany wyłącznik CSV250F (wis) Schneidera + zamontowany blok róznicowoprądowy z nastawą prądu i czasu zadziałania oraz nastawnik - pokrętło nastaw prądu zadziałania zabezpieczenia termicznego Ir.
    Pomiary odbiorcze nowej zainstalowanej maszyny w zakładzie

    Pomiary odbiorcze nowej zainstalowanej maszyny w zakładzie

    Pod wyłącznikiem jest RBK z BM 160A i dopiero leci kabel 5 żyłowy do szafy sterowniczej maszyny nowej.

    Wydaje mi się że i tak te nastawy są złe. Powinoo być ustawione 0,03A dla czasu 0,4 s ? wg. normy HD30634
  • Pomocny post
    Moderator
    123qazxsw napisał:
    W rozdzilni głównej jest zainstalowany


    Ja rozumiem, że jest. Pytam tylko kto to zainstalował i kiedy? Czy jest projekt?
    Pytam dlatego, że dla większości urządzeń i maszyn RCD jest zbędne, a czasami wręcz szkodliwe. Dlatego jego zastosowanie musi być przemyślane.
    A w sprawie pomiarów, tak jak napisałem. Sprawdzasz swoje zasilanie, maszyny nie tykaj.
  • Poziom 10  
    Zdemontowano starą maszynę która miała 10 lat a w miejsce niej zainstalowano taką samą tylko nową.

    Podłaczono ją w miejsce starej maszyny czyli pod to RBK i ten wyłącznik. Założono nowy kabel od RBK do maszyny.

    Widzę że ustawiony blok różnicowoprądowy jest na 1A z opóźnieniem 150ms

    W takim układzie nie powinno być ustawione na 0,03A ?


    Jeśli chodzi o pomiar to ok tylko WLZ.

    Chcą jeszcze pomiar uziemienia maszyny. Mogę jedynie zmierzyć ciągłość PE bo jak inaczej zmierzę uziemnienie maszyny - konstrukcji.
  • Pomocny post
    Moderator Energetycy
    Dla Ciebie istotne jest założenie zasilania wraz z zabezpieczeniem zgodnie z wymaganiami producenta tej maszyny.
    Poproś DTR-kę, tam będzie napisane, co producent przewiduje.
    Możesz jeszcze zmierzy IPZ układu zasilania do obudowy, nie tylko ciągłość PE.
  • Poziom 10  
    Witam
    Wygląda to tak. Każda nowo wyprodukowana maszyna musi przejść podstawowe pełne badania. Wśród tych badań są również badania odbiorcze instalacji elektrycznej. Wyniki tych badań zapisywane są w Karcie pomiarów elektrycznych i dołączane są do każdej maszyny. Do pomiarów tych należą ; pomiar spadku napięcia pomiędzy centralną listwą ochronną, a każdą częścią przewodzącą mogącą znaleźć się pod napięciem bez względu z jakiego źródła napięcie pochodzi ( w tych badaniach nie mierzy się rezystancji tylko spadki napięć w stosunku do wartości dopuszczalnej dla przewodu o największym przekroju), kolejne badanie to pomiar rezystancji izolacji (napięcie 500V i pomiar wytrzymałości izolacji U>= 1000V 1sek.)Producent zachowuje wyniki pomiarów w swoim archiwum. W DTR (obecnie Oryginalna instrukcja obsługi) powinno być opisane jakie zabezpieczenia zastosować, jakie przekroje przewodów zasilających powinny być oraz do jakiego systemu elektroenergetycznego maszyna jest przystosowana (zwykle instalacja jest uniwersalna i pasuje do każdego systemu, ale klient może narzucić konkretny system). Jeśli chodzi o stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych to sam system już narzuca konkretne rozwiązanie i jeśli w firmie jest system TNS to RDC musi być. Pozostaje jeszcze kwestia typu takiego wyłącznika ( np czy w maszynie są napędu ze sterowaniem przekształtnikowym). Źle dobrany będzie wyzwalał np przy każdym wyłączeniu maszyny.
    Po podłączeniu maszyny w firmie powinny być zrobione własne pomiary eksploatacyjne ( to, że maszyna ma prawidłowo wykonaną i pomierzoną instalację ochronną nie oznacza, że po zainstalowaniu - podłączeniu maszyny u klienta wszystko będzie dobrze.