Falownik SEW wysokie napięcie DC

tomi_g17 27 Kwi 2016 13:15 1920 10
  • #1 27 Kwi 2016 13:15
    tomi_g17
    Poziom 10  

    Witam

    Posiadam falownik SEW MCF40A0075-5A3-4-00 działający w sieci IT 500V. Problem polega na tym, że podpinając falownik do sieci wraz z przewodem PE (bez uruchamiania silnika), napięcie w obwodzie DC skacze do poziomu 800V. Odpinając przewód PE i ponownie uruchamiając falownik napięcie w obwodzie DC jest na poziomie 700V (takie jakie powinno być na falowniku). Moje pytanie do forumowiczów, czy ktoś się spotka z taką pracą falownika, bądź wie co może powodować taki skok napięcia. Dodam jeszcze, że w wypuka pojawienia się w sieci doziemienia (nie na falowniku) napięcie w obwodzie DC osiąga wartość ponad 1000V.

    Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc

    1 10
  • #2 28 Kwi 2016 19:37
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Może PE i strona sieci izolowanej IT mają takie potencjały.

    Zmierz to.

    0
  • #3 29 Kwi 2016 18:37
    tomi_g17
    Poziom 10  

    To zjawisko występuje tylko na tym typie falownika, pozostałe falowniki działające w tym systemie mają napięcie na szynie DC rzędu 720V. Jeżeli dobrze zrozumiałem to mam zmierzyć napięcie pomiędzy PE falownika, a PE mojej sieci? Mierzyłem to napięcie przy doziemieniu gdzieś na sieci i wynosiło 290V.

    0
  • #4 29 Kwi 2016 20:26
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    To napięcie będzie się zmieniać w zależności od pogody, i innych warunków.
    Po drugie co to za urządzenie że ma falownik i pracuje w IT?

    0
  • #5 30 Kwi 2016 15:07
    tomi_g17
    Poziom 10  

    Na zakładzie mamy wszędzie 500V IT. Falownik służy do regulacji obrotów wagi rotorowej. Posiadam też inne falowniki SEW-a podpięte do tego samego wyłącznika więc bardziej skłaniał bym się tu do jakieś elektrycznej konfiguracji falownika, bądź uszkodzenia jakiegoś elementu wewnątrz.

    0
  • #6 30 Kwi 2016 15:46
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Napięcie podbija hamowanie, po drugie czy falownik zgłasza błąd napięcia DC.
    Powinno być w okolicy 700V.

    0
  • #7 02 Maj 2016 10:51
    tomi_g17
    Poziom 10  

    Napięcie jest podbijane jak napęd stoi, czyli silnik nawet nie jest uruchomiony. Falownik zgłasza błąd overvoltage po przekroczeniu około 850V na szynie DC. Dodam jeszcze, że wcześniej na tym falowniku miałem 1000V na szynie DC nawet bez doziemienia w innej części sieci, lecz wymiana kondensatorów w obwodzie DC spowodowała obniżenie tego napięcia właśnie do 800V, dlatego skłaniał bym się do tego, że jeszcze jakiś element może być uszkodzony chociaż pomiary miernikiem na to nie wskazują.

    0
  • #8 02 Maj 2016 16:34
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Np. rezystor rozładowujący.

    1
  • #9 03 Maj 2016 14:00
    tomi_g17
    Poziom 10  

    Też go sprawdzałem, ale kto wie może pod wpływem napięcia coś się dzieje. Po majówce jeszcze to sprawdzę.

    0
  • #10 03 Maj 2016 15:53
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Mnie zastanawia po co jest IT skoro kilka maszyn wisi na tym samym zasilaniu, czy przez to żeby nie waliło zabezpieczeń jak gdzieś któraś maszyna szwankuje?
    W IT 1 doziemienie to nic za to drugie to kaplica.
    Co to za działalność.?

    0
  • #11 04 Maj 2016 13:17
    tomi_g17
    Poziom 10  

    Jest to spory zakład produkcyjny i wszystkie transformatory mamy izolowane. Rezystor sprawdziłem i wszystko w porządku. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz tylko nie mogę znaleźć żadne informacji w DTR-ce czy nie należy odkręcić jakieś śrubki bądź założyć podkładkę, aby ten falownik działał w sieci IT ze względu na filtr EMC. W małej mocy falownikach SEW MOVITRAC B należy założyć podkładkę, ale jest to opisane w DTR-ce.

    0