Jak uziemić instalacje fotowoltaiczna- instalacja TN-C

27 Kwi 2016 20:43 6027 22
  • Poziom 15  
    Witam. Jak w temacie . Jak wykonać uziemienie. Instalacja w budynku TN-C.
    Swój pomysł przedstawiłem na obrazku poglądowym.

    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam


    Jak uziemić instalacje fotowoltaiczna- instalacja TN-C
  • Poziom 19  
    elektro92 - konstrukcja paneli ma być objęta ochroną odgromową, uziemienie jej poprzez GSU to błąd. W ten sposób prowadzisz zwód pionowy(bo tak należy potraktować przewód uziemiający w tym wypadku) wewnątrz budynku, co jest zabronione.
    Nieważne czy w ziemi jest bednarka, czy uziom szpilkowy - powinny być 2 zaciski:
    - do konstrukcji na zewnątrz budynku
    - do szyny wyrównawczej tak jak to rozwiązałeś

    I tak na marginesie, tak samo wykonuje się to dla instalacji TN-c-s.
  • Poziom 15  
    Wybaczcie nie opisałem dokładnie .
    Chodziło mi o to ze konstrukcja zostanie połączona drutem aluminiowym o średnicy 10mm2 i połaczone z bednarka( na zewnatrz ) nastepnie od bednarki przewodem 10mm2 do szyny wyrównawczej.

    Dziękuje.
    Pozdrawiam

    Rysunek poglądowy:
    Jak uziemić instalacje fotowoltaiczna- instalacja TN-C
  • Poziom 19  
    Prawie dobrze ;)
    Połączenie GSU - uziom wykonujemy w części podziemnej.
    Trzeba zrobić 2 złącza kontrolne, oddalone od siebie >50cm, zejść od każdego z osobna bednarką do wykopu i tam dopiero można to połączyć z bednarką lub szpilką.
  • Poziom 15  
    Witam.

    Dla pewności czy dobrze zrozumiałem :) ??

    Dzięki.
    Pozdrawiam
    Jak uziemić instalacje fotowoltaiczna- instalacja TN-C
  • Poziom 1  
  • Poziom 19  
    elektro92 Tak teraz jest ok.

    15kVmaciej napisał:
    Witam. Co jakiś czas widocznie po prostu muszę się narazić ogółowi ze swoimi poglądami. :)
    Otóż byłbym ostrożny z uziemianiem tych konstrukcji...


    W pełni popieram taki punkt widzenia, ale jak już chcą "uziemiać" niech to robią porządnie.
  • Poziom 32  
    15kVmaciej napisał:

    Otóż byłbym ostrożny z uziemianiem tych konstrukcji. Pierwszym argumentem determinującym potrzebę takowego, byłoby zbadanie, ile burzowych dni w roku wypada statystycznie w regionie. Drugim, jaka jest sytuacja geograficzna, krajobrazowa- brak mi określenia, ale jest to związane z wykresem kuli- tzn jeśli w pobliżu są wysokie budynki albo inne naturalne "piorunochrony" wcale bym nie zapraszał na swój dach wyładowania. Wręcz wzmacniałbym okoliczne instalacje odgromowe, by mój dach pozostawał w ich cieniu.

    Piszesz o uziemieniu odgromowym, ale co z uziemieniem funkcjonalnym?

    Np. moje CiGSy muszą mieć nie tylko uziemiony minus, ale także konstrukcję wsporczą. Każdy dodatni potencjał na panelu względem otoczenia musi zostać odprowadzony aby uniknąć PID. Na razie postanowiłem, że do czasu wymyślenia lepszego rozwiązania połączę ją przewodem miedzianym 6mm z GSU lub zrobię osobny uziom (nie mam bednarki wokół domu).

    Co do zapraszania wyładowań, to o ile wiem robiąc piorunochron wcale nie zmieniamy potencjału "zapraszającego" tylko ułatwiamy odprowadzenie energii z pioruna. Potencjał istnieje nawet jeżeli dach jest izolatorem. Zastosowanie instalacji odgromowej pozwala oszczędzić zniszczeń które wyrządzi przepływ prądu przez konstrukcję, przewody w ścianie itp.

    Najrozsądniej będzie chyba zrobić instalację odgromową, która będzie górować nad PV tak aby wirtualna kula jej nie dotykała?
  • Poziom 19  
    Jan_Werbinski napisał:

    Np. moje CiGSy muszą mieć nie tylko uziemiony minus, ale także konstrukcję wsporczą. Każdy dodatni potencjał na panelu względem otoczenia musi zostać odprowadzony aby uniknąć PID.


    Uziemienie funkcjonalne, to inna para kaloszy - panele amorficzne rządzą się swoimi prawami.

    Cytat:
    Na razie postanowiłem, że do czasu wymyślenia lepszego rozwiązania połączę ją przewodem miedzianym 6mm z GSU lub zrobię osobny uziom (nie mam bednarki wokół domu).


    W wypadku konstrukcji wsporczej, traktowałbym to jako odgromówkę - sposób rozwiązania podany wyżej. Przekrój 6mm2 jest za mały dla połączeń wyrównawczych. Skoro nie masz otoku z bednarki, do do czego masz "przypietą" GSU ?
  • Poziom 32  
    Jaki przekrój zastosować?
    GSU przewodem 16mm2 do wbitego miedziowanego uziomu o długości ok. 3m.
  • Poziom 1  
  • Poziom 19  
    Jan_Werbinski napisał:
    Jaki przekrój zastosować?


    W wypadku narażenia na uszkodzenia mechaniczne należy zwiększyć przekrój o "oczko" lub więcej, w zależności od sytuacji.

    Cytat:
    GSU przewodem 16mm2 do wbitego miedziowanego uziomu o długości ok. 3m.

    A jaka jest rezystancja tego"uziomu"?
    Czy ta szyna to aby na pewno jest GSU?
  • Poziom 32  
    Nie mierzyłem, bo mam tylko zwykle multimetry. Uziom będzie rozbudowywany prz okazji innych prac. GSU bo tak ją nazwałem i jest to punkt rozdzielenia PE i N.
  • Poziom 19  
    Jan_Werbinski napisał:
    Nie mierzyłem, bo mam tylko zwykle multimetry. Uziom będzie rozbudowywany prz okazji innych prac. GSU bo tak ją nazwałem i jest to punkt rozdzielenia PE i N.


    Sorry, ale to tak nie działa - nie można według własnego widzimisię "rzeźbić" instalacji ochronnych. Rozumiem, że wiele osób wypowiadających się w tym dziale to pasjonaci i mają dosyć twórcze podejście do tematu, ale z coraz większym zaniepokojeniem obserwuję pojawiające się tu wpisy.
    Jest multum literatury fachowej, w której można się dowiedzieć jakie należy zastosować rozwiązania w konkretnym przypadku.
  • Poziom 32  
    Literatura każe mi przeprowadzić konkretny remont, a najlepiej wraz z rozwojem technologii co kilka lat zbudować dom od nowa. Niestety literatura nie podaje gdzie mam w tym czasie mieszkać i skąd wziąć pieniądze.
    Istnieją etapy pośrednie. Częściowa ochrona jest lepsza niż żadna, a dowodem jest to że ochrona przeciwporażeniowa działa oraz zlikwidowanie dodatniego potencjału na minusie paneli. Założenie bednarki to zniszczenie bruku i na razie szukam innych rozwiązań.
  • Poziom 1  
    taniam napisał:
    elektro92 - konstrukcja paneli ma być objęta ochroną odgromową, uziemienie jej poprzez GSU to błąd. W ten sposób prowadzisz zwód pionowy(bo tak należy potraktować przewód uziemiający w tym wypadku) wewnątrz budynku, co jest zabronione.
    Nieważne czy w ziemi jest bednarka, czy uziom szpilkowy - powinny być 2 zaciski:
    - do konstrukcji na zewnątrz budynku
    - do szyny wyrównawczej tak jak to rozwiązałeś

    I tak na marginesie, tak samo wykonuje się to dla instalacji TN-c-s.


    Czy rozumiem, że mogę konstrukcje paneli podłączyć do instalacji odgromowej, czy powinienem poprowadzić oddzielną bednarke do ziemi?
  • Poziom 17  
    Panowie temat jest wart dalszego pociągnięcia!

    Wystarczy przeglądnąć kilka filmów na YT aby przekonać się że budowane są instalacje gdzie:
    a) panele i stelaż w ogóle nie mają połączenia wyrównawczego i są na dachu
    b) jw. ale z montażem na gruncie więc "jako tako" są uziemione
    c) panele podłączone do GSU wyłącznie dla wyrównania potencjału (np 1,5mm2)
    d) ramki paneli i stelaż podłączone do instalacji odgromowej
  • Poziom 29  
    Też obserwuje temat, też właśnie montuje i też mam mętlik w głowie. Na kalenicy (dach dwuspadowy) będzie inst odgromowa. Odległość do ramek paneli 40-50cm. Niektórzy piszą by w tej sytuacji podłączyć je do ins odgromowej, ale na mój rozum to chyba lepiej zastosować jak w punkcie "c" cienki przewód do GSU i 16mm2 do przepięciówki na wejściu DC do inwertera. Jak walnie w zwód, to jest nikła szansa, że inwerter przetrwa, a jak walnie w ramki? To...? Przewód wyrównujący i przepięciówki wyparują, inwerter i większość włączonych urządzeń pewnie się spalą. Ale pozostaje pytanie gdzie pójdzie prąd z wyładowania.
    Czy zrobić jeszcze inaczej. Z jednego rogu budynku do uziemienia otokowego podpiąć inst odgromową, a z drugiej strony po przekątnej inst fotowoltaiczną? Czy w tej syt inst odgromowa będzie skuteczna, jak będzie podłączona do otoku tylko w jednym punkcie? Z pomiarów elektrykowi wyszło niecałe 3 Ohm.
  • Poziom 3  
    Witam,
    czy falownik i przepięciówkę po stronie DC mogę podpiąć do przewodu PE w rozdzielni głównej w sieci TN-S, czy mogę przedłużyć przewód wychodzący ze skrzynki DC bo ma koło50 cm fi 16mm, w domu nie ma instalacji odgromowej,do uziemienia konstrukcji zrobiłem uziom szpilkowy i mam 5ohm a na przewodzie PE mam mniej, Proszę o szybką odpowiedź.
  • Poziom 9  
    elektro92 napisał:
    Witam.

    Dla pewności czy dobrze zrozumiałem :) ??

    Dzięki.
    Pozdrawiam
    Jak uziemić instalacje fotowoltaiczna- instalacja TN-C


    Czy w takim schemacie jak przestawił elektro92 należy połączyć szynę uziemienia paneli PV z główną GSU? Gdzie między GSU a Falownikiem będzie montowany 3 fazowy ogranicznik przepięć typ 1+2. Na stronie Dehn jest to połączone [url=]https://www.dehn.pl/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-PL/druki/ds109_fotowoltaiczne_pl.pdf[/url]. To co przedstawił elektro92 wydaje mi się lepszym rozwiązaniem jak uderzy piorun to pójdzie do ziemi i na ograniczniki przepięć przed falownikiem od strony paneli PV a nie na instalację domu. Mam już mętlik w głowie.
  • Poziom 17  
    Taka sytuacja: instalacja PV jest na garażu i ma swój uziom. Kabel do garażu podciągnięty jest z rozdzielni głównej jeszcze z przed zabezpieczeń praktycznie z punktu podziału i uziemienia PEN-a.
    Pytanie czy w garażu należy/zalecanie jest połączenie PE z uziomem PV czy nie?