Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Katalog Megger
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sonel MPI 511 - pomiar rezystancji uziemienia

Nmosfet 02 Maj 2016 21:12 4095 5
  • #1 02 Maj 2016 21:12
    Nmosfet
    Poziom 4  

    Witam,

    Od niedawna posiadam świadectwo kwalifikacji z możliwością wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Mam w niedalekiej przyszłości za zadanie wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia pewnego obiektu. Posiadam wiedzę teoretyczną nt. tego typu pomiarów, lecz brak mi wiedzy praktycznej.

    Mianowicie:

    Czytając instrukcję obsługi sonela MPI 511, widzimy następujący tekst:

    Code:
    Pomiar rezystancji uziemienia:
    
    • pomiar z dodatkową elektrodą dołączoną do ziemi odniesienia


    Dalej przeglądając instrukcję zauważamy taki sposób pomiaru rezystancji uziemienia:
    Sonel MPI 511 - pomiar rezystancji uziemienia

    Na nim wyróżniamy:
    Re- Uziom
    S- Sonda napięciowa
    L- Pomocnicze źródło napięcia

    Jak wiadomo, klasyczny pomiar rezystancji uziemienia (metodą techniczną) wygląda w taki sposób:

    Sonel MPI 511 - pomiar rezystancji uziemienia

    Na powyższym rysunku widać 2 sondy pomiarowe: napięciowa (ziemia odniesienia) i prądowa. I tutaj pojawia się moje pytanie:

    1. Czy ukazany sposób pomiaru w instrukcji sonela jest wykonany metodą techniczną? Jeśli tak to dlaczego nie ma na rysunku sondy prądowej? W jaki sposób (jeśli jest to metoda techniczna), by się sondę pomiarową podłączało do badanego układu?

    2. Jeśli nie jest to metoda techniczna, to jak się nazywa i na czym ona polega?

    Pozdrawiam

    0 5
  • Katalog Megger
  • Pomocny post
    #2 02 Maj 2016 21:30
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Poczytaj o metodzie kompensacyjnej pomiarów uziemień.

    0
  • Katalog Megger
  • #3 02 Maj 2016 22:26
    Nmosfet
    Poziom 4  

    Czytając o kompensacyjnej metodzie uziemień, natykam się ponownie na wykorzystanie 2 sond pomiarowych:

    Sonel MPI 511 - pomiar rezystancji uziemienia

    Jednak zwykle ukazane są induktory korbowe, a nie te nowoczesne oparte na przetwornicach.

    Czy w nowoczesnych miernikach elektronicznych sonda prądowa (Sp) nie występuje?

    0
  • Pomocny post
    #4 03 Maj 2016 12:04
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    W nowoczesnych miernikach występuje.
    W przypadku 511 producent wykorzystał sieć elektryczną zamiast " induktora " pewnie miało to ograniczyć skomplikowanie miernika i obniżyć koszta lub stwierdzili, że to będzie ekstra opcja pomiarowa, procesor przeliczy wyliczy i mamy miernik uziemienia.
    Jak dla mnie troszkę upierdliwy pomiar.

    0
  • #5 03 Maj 2016 12:35
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ja osobiście wolę mierzyć rezystancję uziemienia albo MRU-21, albo MZC-303E

    0
  • #6 04 Maj 2016 20:33
    Nmosfet
    Poziom 4  

    Dziękuje za pomoc, już wszystko jasne.

    0