Rezystor rozruchowy do silnika synchronicznego

_Wojciech_ 27 Cze 2005 18:13 1374 2
  • Rezystor rozruchowy do silnika synchronicznego

    #1
    Poziom 14  

    Witam.

    Jak dobrać moc rezystora rozruchowego włączanego do obwodu wzbudzenia silnika synchronicznego?

    Mam dane:
    Moc silnika: Pn=1600kW
    Napięcie stojana: Un=6kV
    Prąd stojana:In=170A
    Napięcie wzbudzenia: Uwn=100V
    Prąd wzbudzenia: Iwn=180A
    Rezystancję rezystora rozruchowego: R=2,7 Ohm
    Czas rozruchu: t=20s (około)

    Konkretnie chodzi o to, że konieczna jest wymiana takiego bardzo starego opornika na nowy w silniku napędzającym wentylator w kopalni. Z niewyjaśnionych przyczyn na obudowie jest podana tylko rezystancja, a nie ma wartości mocy.

    Pozdrawiam.

    0 2
  • #2
    Poziom 18  

    Witam.Znając prąd i napięcie to moc możemy wyliczyć.P=U X I
    P=100V X 180A=18000W

    0
  • #3