Nabijanie kW licznika 3 fazowego ORNO "błędy"

r.keson 04 May 2016 21:19 1161 4
  • #1
    r.keson
    Level 12  
    Zauważyłem od czterech dni jak podłączyłem nowy inwerter do jednej z faz że nagle wzrosło mi zużycie energii o dobre 7 kW dziennie. Tak jak widać na wykresie z kwietnia pobór był średni 14 Kw http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=131&od=2016-4-01&do=2016-4-01 a teraz w maju już wychodzi średnia 21 kW http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=131 czy może być to spowodowane tym że przewód z inwertera jest wpięty do wejścia OUT ?

    To jest link do nowego inwertera http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=175
  • #2
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Na moje oko źle podpiąłeś drugi inwerter i jego produkcja przechodzi przez licznik zużycia domu. A nie może.
  • #3
    r.keson
    Level 12  
    tzn.ten nowy inwerter który chula od czterech dni.
  • #4
    putas
    Renewable energy sources specialist
    Tak, ten nowy.
    Zasada jest taka, że inwerter/inwertery zawsze podpinamy od strony IN licznika zużycia domu i dalej patrząc od strony przyłącza, tak żeby ich produkcja nie przechodziła przez ten licznik biegnąc kablami do skrzynki ZE. Tego typu liczniki ORNO zliczają kWh obojętnie w która stronę płynie prąd. Czyli przy Twoim podłączeniu cała produkcja z tego inwertera przechodziła przez licznik, który zliczał to jako zużycie domu.
    Natomiast cały pobór domu podpinamy tylko od strony OUT, tak żeby całość szła przez ten licznik, niezależnie czy będzie pochodzić z PV czy z ZE.
    Przepnij kable prawidłowo i będzie OK.
  • #5
    r.keson
    Level 12  
    Ok w sobote biorę się z zmianę, dzięki za info.