Podłączenie czujnika kolejności faz

05 Maj 2016 10:14 1887 13
  • Poziom 15  
    Witam

    Stan aktualny to różnicówka 3f, wyłącznik nadprądowy S303, napęd bramy garażowej.
    Stan docelowy to dołożenie czujnika kolejności faz, stycznika i lampki sygnalizującej zadziałanie czujnika.

    Mam pytanie czy CKF ze stycznikiem ma być:
    1) przed różnicówką;
    2) za różnicówką przed eSem;
    3) za różnicówką i eSem ?

    Czy CKF-a należy osobno dobezpieczyć ?
  • Moderator - Elektryka
    nero541 napisał:
    Stan docelowy to dołożenie czujnika kolejności faz, stycznika i lampki sygnalizującej zadziałanie czujnika.


    Z ciekawości - w jakim celu ma być ten czujnik ?
    Przecież kolejność faz z sieci zasilającej jest niezmienna.
  • Poziom 15  
    Też tak myślałem do czasu rozpoczęcia remontu sieci - energetyka doraźnie przełącza zasilanie na inną stację NN gdzie jest inna kolejność faz. W ciągu miesiąca 4 razy musiałem układać od nowa linki na bębnach bramy (garaż prywatny ale brama przemysłowa) po jej odwrotnym zadziałaniu. Do tego na 2 obwodzie jest jeszcze sprężarka 3f, której obecność czujnika nie zaszkodzi.
  • Moderator - Elektryka
    nero541 napisał:
    energetyka doraźnie przełącza zasilanie na inną stację NN gdzie jest inna kolejność faz.

    Zgłoś ten fakt dostawcy, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Obwody niskiego napięcia, w których jest możliwość zasilania z różnych stacji, powinny być sfazowane.
    Ehh, znowu dowiaduję się, że PGE szopki wyczynia - jak nie taryfa budowlana, wątek obok o oświetleniu drogowym, teraz kolejność faz.
    Czyli ten czujnik będzie potrzebny przynajmniej do ukończenia remontu.

    Co do dobezpieczenia, w specyfikacji producenta powinno być coś na ten temat.
    Podaj konkretny model.
  • Specjalista elektryk
    zbich70 napisał:
    Ehh, znowu dowiaduję się, że PGE szopki wyczynia - jak nie taryfa budowlana, wątek obok o oświetleniu drogowym, teraz kolejność faz.

    Tauron broni PGE :D
    Mit o licznikach biernej obaliłem.
    Co problemu z tego tematu. Może PGE, może zewnętrzy wykonawca co nie zmienia faktu, że sytuacja niedopuszczalna.
    W tarnowskim Oddziale Tauronu o takim problemie nie słyszałem.
  • Moderator - Elektryka
    opornik7 napisał:
    W tarnowskim Oddziale Tauronu o takim problemie nie słyszałem.

    Ja nie słyszałem o czymś takim w skali całej sieci Energa-Operator.
    Co prawda kolejność faz nie jest parametrem jakościowym energii (wymaganym prawem), ale zwyczajowo dba się o to nie mniej pilnie niż o PEN-a.
    Czasami przebudowy robione są na chybił-trafił, ale wtedy u odbiorców 3-fazowych kolejnośc jest sprawdzana przed i po - i w razie "nietrafienia" jest poprawiana.
    Ale nie ma opcji, by 4 razy w miesiącu była zmieniona kolejność.
  • Poziom 15  
    Czujnik to BROYCE CONTROL 342-944 PHASE SEQUENCE FAILURE RELAY.

    W załączniku pdf.

    Wykonawca to oczywiście firma zewnętrzna, a odbiorcy tylko indywidualni, w większości 1f.
  • Moderator - Elektryka
    Nie widzę wzmianki o konieczności dobezpieczania.
    Najlepiej podłącz czujnik na wyjściu zabezpieczenia obwodu bramy (zakładam, że nie jest wieksze niż 16A).
    Stycznik nie jest potrzebny - obciążalność styków wykonawczych jest wystarczająca do zasilenia lampki sygnalizacyjnej.
    Trzeba zerknąć w specyfikację lampki, od jakiej wartości zabezpieczenia poprzedzającego wymagają dobezpieczenia, zwykle jest to >25A.
  • Poziom 15  
    Zabezpieczenie bramy to S303 B16. Stycznik oczywiście do bramy a nie do lampki.

    Dziękuję za pomoc.
  • Moderator - Elektryka
    nero541 napisał:
    Stycznik oczywiście do bramy a nie do lampki.

    Czyli automatyka prawo-lewo. Jednym stycznikiem tego nie załatwisz.
  • Poziom 15  
    Stycznik jako element odcinający zasilanie bramy po zadziałaniu CKF-a.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator - Elektryka
    hephaestus napisał:
    Prościej wyzwalacz zanikowy.

    Prościej ale niekoniecznie funkcjonalniej - nie każdy zanik to zmiana kolejności faz.

    Pomysł autora wydaje się dobry, choć ja bym sprawdził czy może zakończyli modernizację i podobne incydenty nie będą się zdarzać. Oczywiście, jak pisałem wcześniej, powiadomiłbym operatora - może nie zdaje sobie sprawy jakie szopki robi podwykonawca.
  • Poziom 15  
    CKF podłączony zgodnie z podpowiedzią kol. zbich70.

    Temat zamykam.